管井降水计算书

合肥市小仓房污水处理厂一期工程二标工程;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:180天;施工单位:安徽水安建设发展股份有限公司。

本工程由合肥市重点局投资建设,北京市政设计研究/合肥市政设计有限公司设计,合肥市勘察院地质勘察,浙江江南工程管理股份有限公司监理,安徽水安建设发展股份有限公司组织施工;由邹总担任项目经理,邹总担任技术负责人。

工程说明:合肥市小仓房污水处理厂拟建于包河区大圩乡境内,繁华大道(规划道路)以北。一期日处理污水规模10万m3/d,总征地面积13.8ha,占地面积9.9ha,附属建筑面积2950m2,生产建筑面积6045.1m2。

本次工程主要包括进水泵房及粗格栅间、出水井、细格栅间、曝气沉沙池、砂水分离车间、污泥泵房、沉淀池、配水井、提升泵房、滤池设备间、紫外消毒渠道以及场内土方挖填、道路、排水管道等全部工作内容。

建筑物结构形式主要以钢筋砼框架为主,个别为砖混结构,部分构筑物主要为现浇钢筋砼整体结构。

拟建场地现主要为水田,地形较平坦,西部局部为藕塘及沟渠。实测地面高程8.60~12.62m,最大高差4.02m。根据现场地址情况,大部分构筑物地下软基采用水泥搅拌桩形成复合地基处理。

场地地下水类型主要有两类:一类分布于①层素填土中的上层滞水及②层淤泥质粉质粘土、③层粘土中的孔隙水,水量与地势高低及填土厚度有较大关系,场地地下水较丰富,主要由大气降水、地表水渗入为主补给,无统一地下水位,排泄途径主要是蒸发

及渗入低洼处为主。水位标高8.60~10.53m。另一类为分布于⑥层粉土及⑦层粉土夹粉砂中的承压水,主要由地下径流渗透补给,与南淝河河水联系密切,其承压水头一般大于4m。

鉴于以上地质及水文情况,对于大部分深基坑部位均需要进行降、排水施工,以确保基坑边坡及构筑物自身的安全。

一、水文地质资料 二、计算依据及参考资料

该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-99),同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。

三、计算过程

1、基坑底板承压水头计算:

HS为基坑最终开挖面到下部承压含水层顶面间的距离(m); γs为承压含水层顶板以上土层的重度(kN/m3); Fs为安全系数,取1.1~1.3; rw为水的重度(kN/m3);

h为承压含水层从顶板算起的承压水头高度(m)。 hs为实际承压水头高度(m);

hs>hk时:需要进行降压降水,降压水头高度为hs-hk = 6-1.477 = 4.523 m。

2、基坑总涌水量计算:

基坑降水示意图 Q为基坑涌水量; k为渗透系数(m/d); S为基坑水位降深(m);

D为基坑开挖深度(m); dw为地下静水位埋深(m);

sw为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m); R为降水井影响半径(m); r0为基坑等效半径(m);

M为由含水层底板到过滤器有效工作部分中点的长度(m); 通过以上计算可得基坑总涌水量为531.199m3。

3、降水井数量确定:

单井出水量计算: 降水井数量计算:

q为单井允许最大进水量(m3/d); rs为过滤器半径(m); l为过滤器进水部分长度(m); k为含水层渗透系数(m/d)。 通过计算得井点管数量为5个。

4、过滤器长度计算

群井抽水时,各井点单井过滤器进水长度按下式验算: l为过滤器进水长度; r0为基坑等效半径; rw为管井半径; H为潜水含水层厚度;

R0为基坑等效半径与降水井影响半径之和; R为降水井影响半径;

通过以上计算,取过滤器长度为7.136m。

管井降水计算

管井降水计算书合肥市小仓房污水处理厂一期工程二标工程;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m;总建筑面积:0平方米;总工期:180天;施工单位:安徽水安建设发展股份有限公司。本工程由合肥市重点局投资建设,北京市政设计研究/合肥市政设计有限公司设计,合肥市勘察院地质勘察,浙江江南工程管理股份有限公司监理,安徽水安建设发展股份有限公司组织