中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第 号

住房和城乡建设部关于发布国家标准 《建筑物防雷设计规范》的公告

现批准《建筑物防雷设计规范》为国家标准,编号为GB 50057—201X,自201X年X月X日起实施。其中, 第3章4.1.1、4.1 .2、4.2.1 (2) (3)、4.2.3 (1) (2)、4.2.4 (8)、4.3.3、4.3.5 ( 6)、4.3.8 (4) (5)、4.5.8、6.1.3条( 款)为强制性条文,必须严格执行。原《建筑物防雷设计规范》GB 50057— 94 (2000年版)同时废止。

本规范由我部标准定额研究所组织XXX 出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

二O一X年X月X日

1

前 言

本规范是根据中华人民共和国建设部于2005年3月30日以建标函[2005]84号“ 关于印发《2005年工程建设标准规范制订、修订计划( 第一批)》的通知”的要求,由中国中元国际工程公司会同相关单位对《建筑物防雷设计规范》GB50057-95(2000年版)修订而成的。

本规范修订的主要内容为: 1 增加了术语一章;

2 变更防接触电压和防跨步电压的措施; 3 补充外部防雷装置采用不同金属物的要求; 4 修改防侧击的规定;

5 详细规定电气系统和电子系统选用电涌保护器的要求;

6 简化了雷击大地的年平均密度计算公式, 并相应调整了预计雷击次数判定建筑物的防雷分类的数值。 7.部分条款作了更具体的要求。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文, 必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国机械工业联合会负责日常管理, 由中国中元国际工程公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中, 请各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议反馈给中国中元国际工程公司( 地址: 北京市海淀区西三环北路5号, 邮编10089)。

本规范组织单位、主编单位、参编单位和主要起草人: 组织单位: 中国机械工业勘察设计协会 主编单位: 中国中元国际工程公司 参编单位: 五洲工程设计研究院

中国气象学会雷电防护委员会 北京市避雷装置安全检测中心 中国石化工程建设公司 中国建筑设计研究院

主要起草人: 林维勇 黄友根 焦兴学 陶战驹 王素英 杨少杰 宋平健 黄 旭 张文才 徐辉 本规范主要审查人员: 王厚余 丁 杰 张力欣 方 磊 欧清礼 尹君平 王云福 关象石 杨维林

2

目 录

1 总 则 ...................................................................................... 4 2 术 语 ...................................................................................... 4 3 建筑物的防雷分类 ........................................................................... 7 4 建筑物的防雷措施 ........................................................................... 8

4.1 基本规定 ............................................................................. 8 4.2 第一类防雷建筑物的防雷措施 ........................................................... 9 4.3 第二类防雷建筑物的防雷措施 .......................................................... 14 4.4 第三类防雷建筑物的防雷措施 .......................................................... 17 4.5 其他防雷措施 ........................................................................ 19 5 防雷装置 .................................................................................. 21

5.1 防雷装置使用的材料 .................................................................. 21 5.2 接闪器 .............................................................................. 22 5.3 引下线 .............................................................................. 25 5.4 接地装置 ............................................................................ 25 6 防雷击电磁脉冲 ............................................................................ 27

6.1 基本规定 ............................................................................ 27 6.2 防雷区和防雷击电磁脉冲 .............................................................. 27 6.3 屏蔽、接地和等电位连接的要求 ........................................................ 29 6.4 安装和选择电涌保护器的要求 .......................................................... 35 附 录 A 建筑物年预计雷击次数 ............................................................ 38 附 录 B 建筑物易受雷击的部位 ............................................................ 40 附 录 C 接地装置冲击接地电阻与工频接地电阻的换算 ........................................ 41 附 录 E 分流系数kc ...................................................................... 43 附 录 F 雷电流 .......................................................................... 44 附 录 G 环路中感应电压和电流的计算 ...................................................... 44 附 录 H 电缆从户外进入户内的屏蔽层截面积 ................................................ 44 附 录 J 电涌保护器 ...................................................................... 45

J.1 用于电气系统的电涌保护器 ........................................................ 45 J.2 用于电子系统的电涌保护器 ........................................................ 48

3

1 总 则

1.0.1 为使建筑物(含构筑物,下同) 防雷设计因地制宜地采取防雷措施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,以及雷击电磁脉冲引发的电气和电子系统损坏或错误运行,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建建筑物的防雷设计。删除:本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。

1.0.3 建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究并确定防雷装置的形式及其布置。

1.0.4 建筑物防雷设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 对地闪击 lightning flash to earth

雷云与大地( 含地上的突出物) 之间的一次或多次放电。 2.0.2 雷击lightning stroke

对地闪击中的一次放电。 2.0.3 雷击点 point of strike

闪击击在大地或其上突出物( 例如, 建筑物、防雷装置、户外管线、树木等) 上的那一点。一次闪击可能有多个雷击点。

2.0.4 雷电流 lightning current

流经雷击点的电流。

2.0.5 防雷装置 lightning protection system ( LPS )

用于减少闪击击于建筑物上或建筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡, 由外部防雷装置和内部防雷装置组成。

2.0.6 外部防雷装置 external lightning protection system

由接闪器、引下线和接地装置组成。

注: 外部防雷装置完全与被保护的建筑物脱离者称为独立的外部防雷装置, 其接闪器称独立接闪器。

2.0.7 内部防雷装置 internal lightning protection system

由防雷等电位连接和与外部防雷装置的间隔距离组成。 2.0.8 接闪器 air - termination system

由拦截闪击的接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网以及金属屋面、金属构件等组成。

注: 原规范中, 接闪杆称为避雷针, 接闪带称为避雷带, 接闪线称为避雷线, 接闪网称为避雷网。

2.0.9 引下线 down- conductor system

用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。 2.0.10 接地装置 earth- terminat ion system

接地体和接地线的总合, 用于传导雷电流并将其流散入大地。 2.0.11 接地体 earth electrode

埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。