好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

模拟信号转RS485(232),多通道采集,支持modbus通讯协议

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 8路模拟信号转RS-485/232,数据采集A/D转换模块 WJ28

产品特点:

● 八路模拟信号采集,隔离转换 RS-485/232输出 ● 采用24位AD转换器,测量精度优于0.05% ● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC ● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC ● 可靠性高,编程方便,易于应用 ● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线 ● 用户可编程设置模块地址、波特率等 ● 支持Modbus RTU 通讯协议 ● 低成本、小体积模块化设计

典型应用:

● 信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集

● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统

● RS-232/485总线工业自动化控制系统 图1 WJ28 模块外观图 ● 工业现场信号隔离及长线传输 ● 设备运行监测

● 传感器信号的测量

● 工业现场数据的获取与记录 ● 医疗、工控产品开发

● 4-20mA或0-5V信号采集

产品概述:

WJ28产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。WJ28系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测和控制,0-75mV,0-100mV等小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。

产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 WJ28系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 图2 WJ28模块内部框图

WJ28系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。

WJ28系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。

功能简介:

WJ28 信号隔离采集模块,可以用来测量八路电压或电流信号。 1、 模拟信号输入

24位采集精度,8路模拟信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型。 2、 通讯协议

通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。

通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种

通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。

数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。

通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达

1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。

通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。 3、 抗干扰

可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。

产品选型:

WJ28 - U(A)□ - □

输入电压或电流信号值 通讯接口

U1:0-5V A1:0-1mA 485: 输出为RS-485接口 U2:0-10V A2:0-10mA 232: 输出为RS-232接口 U3:0-75mV A3:0-20mA

U4:0-2.5V A4:4-20mA U5:0-±5V A5:0-±1mA U6:0-±10V A6:0-±10mA U7:0-±100mV A7:0-±20mA U8:用户自定义 A8:用户自定义

选型举例1: 型号:WJ28-A4-485 表示8路4-20mA信号输入,输出为RS-485接口 选型举例2: 型号:WJ28-U1-232 表示8路0-5V信号输入,输出为RS-232接口 选型举例3: 型号:WJ28-U2-485 表示8路0-10V信号输入,输出为RS-485接口

WJ28通用参数:

(typical @ +25℃,Vs为24VDC) 输入类型: 电流输入 / 电压输入

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 精 度: 0.05% 温度漂移: ±30 ppm/℃ (±50 ppm/℃, 最大) 输入电阻: 50Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输入) 100Ω (0-10mA/0-±10mA电流输入) 1KΩ (0-1mA/0-±1mA电流输入) 大于200K(5V/10V电压输入) 大于1MΩ(2.5V以下电压输入) 带 宽: -3 dB 10 Hz 转换速率: 10 Sps

共模抑制(CMR): 120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz) 常模抑制(NMR): 60 dB (1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz) 输入端保护: 过压保护,过流保护

通 讯: 协议 RS-485 或 RS-232 标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议 波特率(2400、4800、9600、19200、38400bps)可软件选择

地址(0~255)可软件选择

通讯响应时间:100 ms 最大

工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路 功率消耗: 小于1W

工作温度: - 45 ~ +80℃ 工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)

存储温度: - 45 ~ +80℃

存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露) 隔离耐压: 输入 / 输出 之间: 3KVDC,1分钟,漏电流 1mA 其中RS-232 / RS-485输出和电源共地。 耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值)

外形尺寸: 120 mm x 70 mm x 43mm 引脚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

引脚定义:

名 称 IN5+ IN5- IN6+ IN6- IN7+ IN7- DATA+ DATA- PW+ GND 描 述 通道5模拟信号输入正端 通道5模拟信号输入负端 通道6模拟信号输入正端 通道6模拟信号输入负端 通道7模拟信号输入正端 通道7模拟信号输入负端 RS-485信号正端 RS-485信号负端 电源正端 电源负端,数字信号输出地 引脚 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 表1 引脚定义

名 称 IN0- IN0+ IN1- IN1+ IN2- IN2+ IN3- IN3+ IN4- IN4+ 描 述 通道0模拟信号输入负端 通道0模拟信号输入正端 通道1模拟信号输入负端 通道1模拟信号输入正端 通道2模拟信号输入负端 通道2模拟信号输入正端 通道3模拟信号输入负端 通道3模拟信号输入正端 通道4模拟信号输入负端 通道4模拟信号输入正端 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

图3 WJ28 模块接线图

初始化WJ28模块:

所有的WJ28模块,如果使用 RS-485网络,必须分配一个独一无二的地址代码,地址代码取值为16进制数在00和FF之间。但是,所有全新的WJ28模块都使用一个工厂的初始设置,如下所示:

地址代码为01 波特率9600 bps 禁止校验和

由于新模块的地址代码都是一样的,他们的地址将会和其他模块矛盾,所以当你组建系统时,你必须重新配置每一个WJ28模块地址。可以在接好WJ28模块电源线和RS485通讯线后,通过配置命令来修改WJ28模块的地址。波特率,校验和状态,通讯协议也需要根据用户的要求而调整。而在修改波特率,校验和状态,通讯协议之前,必须让模块先进入缺省状态,否则无法修改。

让模块进入缺省状态的方法:

WJ28模块边上都有一个INIT的开关,在模块的侧面位置。将INIT开关拨到INIT位置,再接通电源,此时模块进入缺省状态。在这个状态时,模块的配置如下:

地址代码为00 波特率9600 bps 禁止校验和

这时,可以通过配置命令来修改WJ28模块的波特率,校验和状态等参数,通过设置模块的通讯协议命令来选择通讯协议。在不确定某个模块的具体配置时,也可以将INIT开关拨到INIT位置,使模块进入缺省状态,再对模块进行重新配置。如果用户需要将模块设置为MODBUS RTU通讯协议,请看MODBUS通讯协议章节的有关说明。

注: 正常使用时请将INIT开关拨到NORMAL位置。

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

WJ28字符协议命令集:

命令由一系列字符组成,如首码、地址ID,变量、可选校验和字节和一个用以显示命令结束符(cr)。主机除了带通配符地址“**”的同步的命令之外,一次只指挥一个WJ28模块。

命令格式:(Leading Code)(Addr)(Command)[data][checksum](cr)

(Leading code) 首码是命令中的第一个字母。所有命令都需要一个命令首码,如%,$,#,@,...等。 1- 字符 (Addr) 模块的地址代码, 如果下面没有指定,取值范围从 00~FF (十六进制)。 2- 字符 (Command) 显示的是命令代码或变量值。 变量长度 [data] 一些输出命令需要的数据。 变量长度 [checksum] 括号中的Checksum(校验和)显示的是可选参数,只有在启用校验和时,才需要此选项。 2- 字符 (cr) 识别用的一个控制代码符,(cr)作为回车结束符,它的值为0x0D。 1- 字符

当启用校验和(checksum)时,就需要[Checksum]。它占2-字符。命令和应答都必须附加校验和特性。校验和用来检查所有输入命令,来帮助你发现主机到模块命令错误和模块到主机响应的错误。校验和字符放置在命令或响应字符之后,回车符之前。

计算方法:两个字符,十六进制数,为之前所发所有字符的ASCII码数值之和,然后与十六进制数0xFF相与所得。

应用举例:禁止校验和(checksum) 用户命令 $002(cr)

模块应答 !00020600 (cr)

启用校验和(checksum) 用户命令 $002B6 (cr)

模块应答 !00020600 A9 (cr)

‘$’ = 0x24 ‘0’ = 0x30 ‘2’ = 0x32

B6=(0x24+0x30+0x30+0x32) AND 0xFF

‘!’ = 0x21 ‘0’ = 0x30 ‘2’ = 0x32 ‘6’ = 0x36

A9=(0x21+0x30+0x30+0x30+0x32+0x30+0x36+0x30+0x30) AND 0xFF 命令的应答 :

应答信息取决于各种各样的命令。应答也由几个字符组成,包括首代码,变量和结束标识符。应答信号的首代码有两种, ‘!’或 ‘>’表示有效的命令而‘?’ 则代表无效。通过检查应答信息,可以监测命令是否有效 注意:1、在一些情况下,许多命令用相同的命令格式。要确保你用的地址在一个命令中是正确的,假如你用错

误的地址,而这个地址代表着另一个模块,那么命令会在另一个模块生效,因此产生错误。 2、必须用大写字母输入命令。

1、读测量数据命令

说 明:以当前配置的数据格式,从模块中读回所有通道模拟输入端的测量数据。 命令格式:#AA(cr)

参数说明:# 分界符。十六进制为23H

AA 模块地址,取值范围 00~FF(十六进制)。出厂地址为01,转换成十六进制为每个字符的ASCII

码。如地址01换成十六进制为30H和31H。

(cr) 结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。 应答格式:>(data)(cr) 命令有效。

?AA(cr) 命令无效或非法操作。 参数说明:> 分界符。十六进制为3EH

(data) 代表读回的数据。数据格式可以是工程单位,FSR的百分比,16进制补码。详细说明见命令

集第2条。十六进制为每个字符的ASCII码。

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

模拟信号转RS485(232),多通道采集,支持modbus通讯协议

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------8路模拟信号转RS-485/232,数据采集A/D转换模块WJ28产品特点:●八路模拟信号采集,隔离转换RS-485/232输出●采用24位AD转
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
76ljq5gp6d9jajr88ky455t2h95x5500wcc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享