1 总则............................................................................................................................................. 3 2 基本规定..................................................................................................................................... 3 3 动臂塔式起重机方案设计 ......................................................................................................... 3 3.2 动臂塔式起重机选型和布置................................................................................................. 3 3.3 基础装置装置设计................................................................................................................. 4 3.4 附着及内爬装置设计............................................................................................................. 4 3.5 埋件设计 ................................................................................................................................ 5 4 动臂塔式起重机初始安装 ......................................................................................................... 7 4.2 动臂塔式起重机安装............................................................................................................. 7 5 动臂塔式起重机使用和维保 ..................................................................................................... 9 5.1 动臂塔式起重机使用............................................................................................................. 9

2

1 总则

1.0.1 超高层建筑定义根据《民用建筑设计通则》GB50352—2005规定:建筑高度超过100m时,不论住宅及公共建筑均为超高层建筑。

2 基本规定

2.0.1 超高层结构受力不利部位,如核心筒顶部结构尺寸规格一般较小,剪力墙厚度变薄等,应由原结构设计单位或具有相应资格的第三方复核。

2.0.4 根据国家政府相关文件要求,制造监督检验证明于2014年1月1日后已取消,2013年12月31日之前的设备需要提供核验。

3 动臂塔式起重机方案设计

3.2 动臂塔式起重机选型和布置

3.2.1 当超高层建筑存在大型钢构件时,动臂塔式起重机起重量最合理的范围是满足大型钢构件(如外框钢骨柱)两至三层一吊的吊运能力,并根据其起吊位置、安装部位及与动臂塔式起重机中心的距离,确定该动臂塔式起重机是否具备相应起重能力。当超高层建筑设计中无大型钢构件时,需根据项目各种重物对动臂塔式起重机能力的要求,统计塔楼主要材料的吊装量,综合计算动臂塔式起重机吊次能否满足要求。

3.2.11 当外爬式动臂塔式起重机布置在T型墙体位置时,对结构受力有利,但墙体内可能存在型钢柱,动臂塔式起重机埋件与

3

型钢柱之间的焊缝质量难以控制。当动臂塔式起重机布置于门洞附近时,由于门洞处配筋不连续,需要对洞口附近受力进行验算。 3.2.12 若动臂塔式起重机大臂采用整体拆除,大臂在高空阵风的作用下,存在与玻璃幕墙或其它外立面碰撞的风险。大臂整体吊至外框结构前,需对外框结构的受力进行复核。

3.3 基础装置装置设计

3.3.2 板式基础是指矩形、截面高度不变的混凝土基础;组合式基础是指由若干格构式钢柱或钢管柱与其下端连接的基桩以及上端连接的混凝土承台或型钢平台组成的基础。内爬式(核心筒内爬式+核心筒外挂式)动臂塔式起重机的基础应至少安装两道支撑体系,由于塔机是360°回转,所以支撑体系的设计应根据使用说明书提供的荷载一般按照八种工况分别进行计算,并应对内爬式动臂塔式起重机的建筑承载结构进行验算。

3.4 附着及内爬装置设计

3.4.1 动臂塔式起重机使用说明书中关于附着装置的规定内容实际适用性较差、不便操作;在施工现场对动臂塔式起重机进行附着装置设计时,一方面要适应现场实际条件,另一方面又要确保安全,所以当实际布置与使用说明书规定不同时,应进行设计计算,并要经过审批手续,以确保安全。

3.4.8 动臂塔式起重机使用说明书中关于内爬的塔身高度或夹持高度无法满足现场实际施工需要,需要调整内爬塔身高度及夹持高度时,应根据塔身高度及夹持高度重新进行计算,并调整塔身节的组合。

4

3.5 埋件设计

3.5.1 厚壁结构在焊接过程中会沿钢板厚度方向出现较大的拉应力和应变。当应变超过母材钢板沿板厚方向的塑性变形能力时,将会出现层状撕裂。故当板厚不小于40mm时应采用具有Z向性能的钢材,提高钢板板厚方向的塑性。

3.5.2 埋件与墙体的锚固方式可采用热轧带肋钢筋或钢板,根据理论分析,采用钢板(锚固板)比采用钢筋(锚固筋)受力情况更好。

3.5.3 动臂塔式起重机埋件与核心筒内埋钢柱发生碰撞时,将变为非标准埋件。尽量通过微调锚固板的间距,保留埋件原有的锚固板加端板形式,以利于受力。如埋件仍需与钢柱焊接,应进行放样以确定锚固板长度(部分端板取消)。

3.5.4 埋件与钢柱焊接时,若钢柱刚度较小,则钢柱偏移时会引起埋件的偏移,影响顶模系统的钢模合模。

3.5.5 当钢梁埋件与动臂塔式起重机埋件碰撞时,由于动臂塔式起重机埋件承载力大于钢梁埋件,故可将动臂塔式起重机埋件作为永久性构件。注意埋件耳板切割后要保持面板平整,以便于后续的钢梁焊接。

3.5.6 经实践验证,动臂塔式起重机埋件采用单面坡口加衬板的形式进行焊接时,焊缝合格率远高于采用塞焊时的焊缝合格率,故埋件焊接优先选用单面坡口加衬板的形式。

3.5.7 埋件为动臂塔式起重机与建筑结构连接的重要构件,对其安全性的要求极高,故所有焊缝均采用一级焊缝,经检测整条焊缝完全达到一级焊缝后,方可认为焊缝质量合格。对于不合格

5