电气工程施工组织方案
交流、直流或不同电压等级在同一场所的插第22.1.11座应有区别 条 第22.1.22主3控项4目 照明开关的选用、开关的位置 条 吊扇的安装高度、挂钩选用和吊扇的组5装及试运转 6壁扇、底座和防护罩的固定及试运转 条 第22.2.11一照明开关的安装位置、控制顺序和外观般项第22.2.3目 34吊扇的吊杆、开关和表面检查 条 壁扇的高度和表面检查 第22.2.14 2检查 条 第22.2.2插座安装和外观检查 条 条 第22.1.6第22.1.5特殊情况下的插座安装 条 第22.1.4插座的接线 条 第22.1.3 (五)、工艺流程 清理→接线→安装→通电试运行
(六)、操作工艺
48
电气工程施工组织方案
1、清理
用錾子轻轻地将盒内残存的灰块剔掉,同时将其他杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。如导线上有污物也应一起清理于净。
2、接线
开关接线规定:电器、灯其的相线应经开关控制。开关接线时,应将盒内导线理顺,依次接线后,将盒内导线盘成圆圈,放置于开关盒内。插座按线规定:
(1)单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接零线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接零线。
单相三孔及三相四孔的接地或接零线均应在上方,如图5-24所示:
(2)接线:先将盒内甩出的导线留出维修长度(15~20cm)削去绝缘层,注意不要碰伤线芯,如开关、插座内为接线柱,将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如开关、插座内为插接端子,将线芯折回头插人圆孔接线端子内(孔径允许压双线时),再用顶丝将其压紧,注意线芯不得外露。
48
电气工程施工组织方案
(3)接线时应特别注意:为了保证安全和使用功能,在配电回路中的各种导线连接,均不得在开关、插座的端子处以套接压线方式连接其他支路。 3、开关、插座安装
1、 开关安装规定。
①安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品;开关的位置应与灯位相对应;同一单位工程其跷板开关的开、关方向应一致,且操作灵活,接触可靠。
②开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离为0.15~0.2m;若设计无特殊要求,扳把开关下底距地面高度为1.3m;拉线开关距地面高度为2~3m,且拉线出口应垂直向下。
③相线应经开关控制;
④为了安全和使用方便,任何场所的窗、镜箱、吊柜上方及管道背后、单扇门后均不应装有控制灯具的开关。
⑤多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷质拉线开关或加装保护箱;在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型或安装在其他场所控制。
2、 插座安装规定。
(1) 插座的安装高度应符合设计的规定,当设计无规定时,应符合下列要求:暗装和工业用插座距地面不应低于0.3m,待殊场所暗装插座不应小于0.15m。在儿童
48
电气工程施工组织方案
活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于1.8m。
(2) 当插座上方有暖气管时,其间距应大于0.2m,下方有暖气管时,其间距应大于0.3m,不符时应移位或采取技术处理。
(3) 为了避免交流电源对电视信号的干扰,电视馈线线管、插座与交流电源线管、插座之间应有0.5m以上的距离。
(4) 在潮湿场所,应采用密封良好的防水防溅插座。在有易燃、易爆气体及粉尘的场所应装设专用插座。 3、 开关安装。
按接线要求,将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好,将开关或插座推人盒内,对正盒眼,用机螺丝固定牢固。固定时要使面板端正,井与墙面平齐。面板安装孔上有装饰帽的应一并装好。
(七)、通电试运行
1、开关、插座安装完毕,送电试运行前再按系统按单元按户摇测一次线路的绝缘电阻并做好记录。
2、 路的绝缘电阻摇测合格后通电试运行,通电后仔细检查和巡视,检查漏电开关是
否掉闸,插座接线是否正确,面板是否水平,是否被污染等。检查插座时,最好用验电器,检查时应逐个检查,如有问题断电后及时进行修复,并做好记录。
48
电气工程施工组织方案
六、桥架安装 (一)、技术准备:
1、审阅设计图纸,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。
2、编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定:
⑴、电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。
⑵、电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷设的要求。
⑶、梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。
⑷ 、桥架垂直敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气专用房间内时可除外。
⑸ 电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为:
① 桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m; ② 电力电缆桥架间不应小于0.3m; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m;
48