电气工程施工组织方案
目 暗配导管的埋设深度,明配导管4 的固定 5 线槽固定及外观检查 防爆导管的连接、接地、固定和6 防腐 7 8 绝缘导管的连接和保护 柔性导管的长度、连接和接地 导管和线槽在建筑物变形缝处9 的处理 5、 工艺流程
第14.2.11条 第14.2.8条 第14.2.9条 第14.2.10条 第14.2.6条 第14.2.7条 划定灯头盒位置→固定灯头盒→敷设管路→管路连接、切断和弯曲→变形缝的处理
6、操作工艺
包括管路与管路的连接和管路与盒的连接两种情况:
(1)、管路与管路的连接,直线管路采用配套的直管接头连接,管的接口应在直管接头的中心位置,即将接头插接到位。根据管路要求采用90°直角弯管接头时,管路要插人直角弯管的承插口处,并插接到位。然后拧紧螺母。
(2)、管路与盒的连接,采用配套的爪型螺纹管接头,接头的一端按上面管接头的连接方法与管路连接,另一端使用专用扳手与盒锁紧,爪型根母护口要完好,以保证良好的接地电气通路,且不必焊跨接地线。 7、其它要求
48
电气工程施工组织方案
(1)、管路的套丝:不需现场套丝。 (2)、钢管的弯曲:使用专用弯管器。
(3)、管路的防腐:管路内外壁镀锌不需做防腐处理。
二、吊顶内JDG管施工 1、一般要求
吊顶内管路敷设按设计要求正确选用管材。
(1) 、能上人的固定封闭吊顶按暗配管敷设。这些部位除灯具自身的接线盒外,不应装设接线盒,由于线路分支等必须加盒时,应留检查孔。吊顶内装设的接线盒必须单独固定,其朝向应便于检修和接线。
(2)吊顶内的管路、走向、支架固定按明配管要求施工。 (3)在吊顶内由接线盒引向灯具的灯头线管材质根据管路敷设的材质选用相同材质的保护软管,其保护软管长度在动力工程中不超过0.8m,在照明工程中不超过1.2m。
(4) 顶内敷设的管路在进入接线盒时,其内外应装有锁母固定。
(5) 吊顶内管路敷设应保持与其他专业管线的最小距离:
当管路敷设在热水管下面时为0.2m,上面时为0.3m。 当管路敷设在蒸汽管下面时为0.5m,上面时为lm。
当不能符合上列要求时,应采取隔热措施,对有保温措施的蒸汽管,上、下净距均可减少至0.2m。电线管路与其他管路的平行净距不应小
48
电气工程施工组织方案
于O.lm。当与水管同侧敷设时,宜敷设在水管的上面。
(6) 管路敷设应尽量减少接线盒,只有在管路较长或有弯曲时(管入盒处弯曲除外)才允许加装接线盒或放大管径。
(7) 管路水平敷设时接线盒间距应符合下列要求:
无弯管路,不超过30m;
两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m; 两个接线盒之间有两个弯时,不超过15m; 两个接线盒之间有三个弯时,不超过8m。 三、管内穿线 1、作业条件
根据现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规定》(GB50303-2002)的规定:管内穿线在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行,穿线前应将电线保护管内的积水及杂物清理干净。但针对建筑电气安装项目逐渐增加,管内穿线的工程量随之增大,为配合工程整体同步竣工,管内穿线可以提前进行,但必须满足下列条件:
(1)、作好成品保护,箱、盒及导线不应破损及被灰浆污染。 (2)、穿线后线管内不得有积水及潮气侵入,必须保证导线绝缘强度符合规范要求。 2、材料要求
(1)、绝缘导线:导线的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件及生产许可证。导线
48
电气工程施工组织方案
进场时要检验其规格、型号、外观质量及导线上的标识,并用卡尺检验导线直径是否符合国家标准
(2) 、护口:根据管子直径的大小选择相应规格的护口。
(3) 、接线端子(接线鼻子):根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。
(4) 、辅助材料:焊锡、焊剂、绝缘带、滑石粉、布条等。
(5) 检查电线`电缆规格型号是否符合设计要求,检查截面尺寸、绝缘层是否符合现行国家标准。
(6) 电缆外观应无扭曲、损坏现象。
(7) 对1kV以下电缆线路,应使用1000V绝缘电阻表测线间及对地的绝缘电阻,且阻值不得低于1MΩ。
(8) 检验工作完成后.将结果如实存档,将收集的出厂合格证和出厂检验报告等质量证明文件整理后一并存档。 3、主要机具
丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、电工刀、一字及十字改锥、万用表、兆欧表、放线架、放线车、高凳、电炉子、电烙铁、锡锅、锡斗、锡勺、电工常用工具等。
4、 质量要求
质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。
48
电气工程施工组织方案
允许偏差项 序项 目 或允许值 第15.1.11主控2项目 爆炸危险环境照明线路的电线、电缆选3用和穿管 1一般项目 3线槽敷线 条 5、 工艺流程
选择导线→穿带线→扫管→带护口→放线及断线→导线与带线的绑扎→管内穿线→导线连接→接头包扎→线路检查绝缘摇测
6、 操作工艺
a)选择导线
⑴、根据设计图纸要求,正确选择导线规格、型号及数量。 ⑵、穿在管内绝缘导线的额定电压不低于450Ⅴ。
同一建筑物、构筑物内电线绝缘层颜色2的选择 条 第15.2.3电线、电缆管内清扫和管口处理 条 第15.2.2条 第15.2.1电线穿管 条 第15.1.3交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 条 第15.1.1248