好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2024一级消防工程师《消防安全技术综合能力》习题集

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1.干粉灭火系统中喷头在安装前,需逐个核对其型号、规格及喷孔方向是否符合设计要求。对于储压型系统,当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不大于( )m;当采用局部应用系统时,喷头最大安装高度不大于( )m。 A.54 B.65 C.76 D.87 【答案】C

【解析】对于储压型系统,当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不大于7m;当采用局部应用系统时,喷头最大安装高度不大于6m。 2.干粉灭火系统减压阀安装要求,减压阀的流向指示箭头与介质流动方向( ),压力显示装置安装在便于人员观察的位置。 A.一致 B.反向 C.无关 D.相逆 【答案】A

【解析】干粉灭火系统减压阀流向指示箭头与介质流动方向一致。 3.下列干粉灭火系统选择阀安装要求中,不符合要求的是( )。 A.在操作面一侧安装选择阀操作手柄,当安装高度超过1.7m时,要采取便于操作的措施 B.选择阀的流向指示箭头与介质流动方向指向相反 C.选择阀采用螺纹连接时,其与管网连接处采用活接或法兰连接 D.选择阀上需设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌 【答案】B

【解析】选择阀的流向指示箭头与介质流动方向指向一致。 1.干粉灭火系统气体储瓶、减压阀、选择阀、信号反馈装置、喷头、安全防护装置、压力报警及控制器等的现场检查主要包括外观和密封面等检查。下列有关检查内容中,不符合要求的是( )。 A.对同一规格的干粉储存容器和驱动气体储瓶,其高度差不超过20mm B.对同一规格的启动气体储瓶,其高度差不超过20mm

1

C.驱动气体储瓶容器阀具有手动操作机构 D.选择阀在明显部位永久性标有介质的流动方向 【答案】B

【解析】对同一规格的启动气体储瓶,其高度差不超过10mm。 2.干粉灭火系统启动气体储瓶内压力不低于设计压力,且不超过设计压力的( )%,设置在启动气体管道的单向阀启闭灵活,无卡阻现象。 A.5 B.10 C.15 D.20 【答案】A

【解析】干粉灭火系统启动气体储瓶内压力不低于设计压力,且不超过设计压力的5%。 3.干粉灭火系统中干粉输送管道在安装前需清洁管道内部,避免油、水、泥沙或异物存留管道内,下列干粉输送管道安装不正确的是( )。 A.管道穿过墙壁、楼板处需安装套管 B.套管公称直径比管道公称直径至少大2级,穿墙套管长度与墙厚相等,穿楼板套管长度高出地板至少10mm

C.管道与套管间的空隙采用防火封堵材料填塞密实 D.管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷头间的距离不大于500mm 【答案】B

【解析】干粉灭火系统干粉输送管道套管公称直径比管道公称直径至少大2级,穿墙套管长度与墙厚相等,穿楼板套管长度高出地板50mm。 1.下列不属于泡沫灭火系统检查和维护中系统月检内容的是()。 A.消防泵和备用动力启动试验 B.泡沫产生器外观检查

C.泡沫消火栓和阀门开启和关闭检查 D.动力源和电气设备工作状况 【答案】A

【解析】每周需要对消防泵和备用动力以手动或自动控制的方式进行一次启动试验。 2

2.( )是按一定的应用条件,将干粉储存装置和喷头等部件预先组装起来的成套灭火装置。预制干粉灭火装置主要由柜体、干粉储存容器、驱动气体储瓶、输粉管路和干粉喷头以及与之配套的火灾探测器、火灾报警控制器等组成,主要用来保护特定的小型设备或者小空间,既可用于局部保护方式,也可用于全淹没保护方式。 A.干粉炮灭火系统 B.预制干粉灭火装置 C.储气型干粉灭火系统 D.储压型干粉灭火系统 【答案】B

【解析】预制干粉灭火装置是按一定的应用条件,将干粉储存装置和喷头等部件预先组装起来的成套灭火装置。 3.( )包括驱动装置和单独驱动气体储存装置,干粉灭火剂与驱动气体预先混装在同一容器中,量一般较少且输送距离较短。 A.干粉炮灭火系统 B.预制灭火装置 C.储气型干粉灭火系统 D.储压型干粉灭火系统 【答案】D

【解析】储压型干粉灭火系统设有驱动装置和单独驱动气体储存装置,干粉灭火剂与驱动气体预先混装在同一容器中,量一般较少且输送距离较短。 1.泡沫灭火系统泡沫喷淋管道的安装要符合标准要求,其中泡沫喷淋管道支架、吊架与泡沫喷头支架的距离不能小于0.3m;与末端泡沫喷头之间的距离不能大于( )m。 A.0.2 B.0.3 C.0.4 D.0.5 【答案】D

【解析】泡沫喷淋管道支架、吊架与泡沫喷头之间的距离不能小于0.3m;与末端泡沫喷头之间的距离不能大于0.5m。 2.泡沫灭火系统管道试压合格后,需要用清水冲洗,冲洗合格后不能再进行影响管内清洁的其他施

3

工。管道冲洗的检测方法为采用最大设计流量进行冲洗,水流速度不低于()m/s,以排出水色和透明度与入口水目测一致为合格。 A.0.5 B.1.5 C.2.0 D.2.5 【答案】B

【解析】泡沫灭火系统管道冲洗的检测方法为采用最大设计流量进行冲洗,水流速度不低于1.5m/s,以排出水色和透明度与入口水目测一致为合格。 3.高倍数泡沫系统喷泡沫试验要求,喷水试验完毕,将水放空后,以手动或自动控制的方式对防护区进行喷泡沫试验,喷射泡沫的时间不小于( )s,实测泡沫混合液的混合比和泡沫供给速率及自接到火灾模拟信号至开始喷泡沫的时间符合设计要求。 A.10 B.20 C.30 D.40 【答案】C

【解析】高倍数泡沫系统喷泡沫试验要求喷射泡沫的时间不小于30s。 1.高倍数泡沫产生器按驱动风叶的原动机不同,可分为电动式和水力驱动式。( )高倍数泡沫产生器的发泡倍数较高,一般在600倍以上,发泡量范围大,一般为200~2000m3/min。 A.电动式 B.手动 C.水力 D.气动 【答案】A

【解析】电动式高倍数泡沫产生器的发泡倍数较高,一般在600倍以上,发泡量范围大,一般为200~2000m3/min。 2.( )高倍数泡沫产生器发泡倍数较低,一般为200~800倍;发泡量范围较小,一般为40~400m3/min。 A.电动式 4

B.手动 C.水力驱动式 D.气动 【答案】C

【解析】水力驱动式高倍数泡沫产生器发泡倍数较低,一般为200~800倍;发泡量范围较小,一般为40~400m3/min。 3.泡沫灭火系统管网及管道安装要求立管要用管卡固定在支架上,管卡间距不能大于( )m,以确保立管的牢固性,使其在受外力作用和自身泡沫混合液冲击时不至于损坏。 A.1 B.2 C.3 D.4 【答案】C

【解析】泡沫灭火系统管网及管道安装要求立管要用管卡固定在支架上,管卡间距不能大于3m。1.泡沫比例混合器中主要用于移动式泡沫系统,且许多是与泡沫炮、泡沫枪、泡沫发生器装配一体使用的,在固定式泡沫灭火系统中很少使用的是( )。 A.环泵式比例混合器 B.压力式比例混合器 C.平衡式比例混合器 D.管线式比例混合器 【答案】D

【解析】管线式比例混合器在固定式泡沫灭火系统中很少使用。 2.泡沫灭火系统地下式消火栓顶部与井盖底面的距离不大于( )m,且不小于井盖半径,即方便消防人员操作,又避免井盖轧坏损坏消火栓。 A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4 【答案】D

5

2024一级消防工程师《消防安全技术综合能力》习题集

1.干粉灭火系统中喷头在安装前,需逐个核对其型号、规格及喷孔方向是否符合设计要求。对于储压型系统,当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不大于()m;当采用局部应用系统时,喷头最大安装高度不大于()m。A.54B.65C.76D.87【答案】C【解析】对于储压型系统,当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不大于7m;当采用局部应用系统时,喷头最大
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
76ejp2ep6b9pugm7qnnb9acj39qq6000ej3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享