第一章SWD-F20串行控制系统功能介绍

A、基本功能列表

名称 编号 用途 电梯动作说明 备注 (1)到站自动开门; (2)手动提前关门(门开未到(1)将控制柜、轿厢、轿顶正常1 自动运行 延时关门时间时); /检修开关旋至正常位置; (2)将轿厢内自动/司机开关置于自动位置。 (4)外召反向最高(或最低)自动截车。 (3)外召顺向自动截车; 系统调2 检修运行 将系统设置为检修状态后,按试、维护慢上或慢下按钮,电梯会以检检修时使用 修速度向上或向下运行,松开按钮后停止。 正常/检修开关分别设在轿顶、轿内、控制柜,优先级别由高至低。 (1)到站自动开门; 3 司机运行 (1)将控制柜、轿厢、轿顶正常/检修开关旋至正常位置; (2)手动关门; (2)将轿厢内自动/司机开关置(3)外召自动顺向截车; 于司机位置。 4 自动关维持开轿门完全打开后,保持开门状延时时间通过关门等待时间1、关门等待时间2参数设定(S) 门延时 门状态 态,经过延时后自动关门。

5 本层外召开门 外召开门 电梯正在关门或已关门但未启动时,若本层外召,则重新开门。 仍按原设定的关门等待时间2延时关门。 安全触板 6 光幕保护 安全关门 触动安全触板或光幕被遮挡时,关门动作立即停止且自动开门。 安全触板归位或光幕遮挡消失后再重新关门。 7 超载不关门 等待减载 超载时不关门、超载灯亮、蜂鸣器鸣响、轿厢内显示超载、电梯不启动。 超载消除后自动恢复正常运行。 顺向直满载直驶 驶至最近的内选登记层 达到额定载荷时只响应内选,满载消除后自动恢复正常运不响应外召。 行。 8 通过控制柜内主控电脑板上的9 运行状态显示 调试维修 液晶显示器显示电梯运行的状态、方向、所处楼层、轿门状态、负载状况及故障信息等。 10 门禁运行 调试维修 将系统设置为门禁状态后,电梯在门区不开门。

在设定时间内电梯无人使用11 照明自动开关 节能 时,轿厢内照明将自动熄灭,接到任何召呼命令后自动打开。 电梯返回消防基站并处于停用消防开关闭合后系统进入消防运行: 状态不再运行 a. 外召无效; (1)系统将清除所有外召及内b. 电梯在消防层时处于开门选信号; (2)自动返回消防基站; 12 消防运行 状态; c. 需要运行时,消防人员应首先选中目的楼层,然后按住关门按钮,直至门关好、电梯运 (3)常开门; (4)返回消防基站后输出消防行; 联动信号; d. 当到达目的楼层不能自动(5)如果电梯正在反方向运开门时,需按住开门按钮直至行,则就近层停车、不开门直门开到位; 驶消防基站,常开门。 e. 每次运行只能选定一个目的楼层。 13 故障自动靠站 解救乘客 若快车运行时发生故障停止在非门区,则轿厢向中间楼层方向爬行至平层位置后开门。 在安全回路及门回路接通,变频器工作正常的前提下。 14 驻停控进入停关闭电锁后电梯进入驻停状(1)若关闭电锁时电梯处于检

制 运状态 态: (1)若此时电梯正在运行且已修状态,则电梯不能自动返回锁梯层,其余功能不变; 有内选登记,则电梯不再响应(2)电梯处于驻停状态时,CPU任何外召,将所登记的内选服始终处在工作状态。一旦打开务完毕后自动返回锁梯层; (2)若无内选登记则电梯直接返回锁梯层; (3)返回锁梯层后: a. 电梯不再响应任何内选及外召; b. 10秒钟后,电梯自动关门、切断轿内照明并且厅外及轿内层显熄灭; c. 按下任一内选或开/关门按钮,轿内照明立即恢复; d. 按动开/关门按钮开门, 10秒钟后重新自动关门并切断轿内照明。 电锁,电梯会立即退出驻停状态, 投入正常运行。 双梯 15 并联控制 优化 控制 当有外召信号时,两台电梯可用随机提供的电缆将两台电梯同时应答,根据各自的位置及并联接口连接起来并正确设置运行方向按照快速与节能的原并联参数,就可以实现两台电则做出判断,使其中一台电梯梯并联运行。 做出响应,从而提高电梯的运

行效率。 16 群控运行 多梯优SWD-F20系统可同时控制8台 化控制 电梯运行。 B、特殊功能列表

编号 名称 用途 电梯动作说明 备注 自学习过程中,若控制系统发测量、保存井道自学习 数据 检修状态下自下限位开关起向上运行至上限位开关止,测出各楼层的门区位置及井道开关位置的数据,并永久保存。 现有异常现象,将会中途停止自学习,并给出相应的故障号。 ▲注意:在自学习过程停止时,只有液晶显示“自学习成功”时,自学习才真正成功完成。 井道 1 (1)当电梯运行至最远端楼层防 2 捣 乱 停车 撤销 内选 停车时,清除所有的内选登记; (2)若电梯有负载检测装置,轻载时内选最多登记3个,多选无效。 外召按3 钮嵌入自诊断 维修指示 若某一外召按钮按下持续时间超过20秒,系统则认为该按钮嵌入(不能复位),对该层外召按钮复位后退出此状态。

swdf系列串行控制系统产品类别及型

第一章SWD-F20串行控制系统功能介绍A、基本功能列表名称编号用途电梯动作说明备注(1)到站自动开门;(2)手动提前关门(门开未到(1)将控制柜、轿厢、轿顶正常1自动运行延时关门时间时);/检修开关旋至正常位置;(2)将轿厢内自动/司机开关置于自动位置。(4)外召反向最高(或最低)自动截车。(3)外召顺向自动截车;