好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变压器增容项目投资费用变更情况报告(总部)oc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

关于中燃连云港公司

康云油库变压器增容项目投资费用变更情况的报告

中燃有限公司:

我司康云油库变电所现用的SG-315/10型油浸式变压器是1998年连云港中燃液化气有限公司建设时安装投入使用,由常州市变压器厂1995年出厂,至今已使用12年,目前康云油库电机总功率已达650KW,年供油量超过40万吨,设备运行时间大为增加,该变压器长期处于超负荷运行状态。

为保证油库安全用电、适应用电量增加的需要,我司于2009年底向总部申报康云油库变压器增容项目,计划在康云油库增加一台500KVA变压器,与原有的315KVA油浸式变压器并联使用,使变压器总容量达到815KVA,申报投资额为40万元。总部于今年6月以中燃发展[2010]84号文件批准了我司申报的康云油库变压器增容项目,批准投资额40万元。我司随后与连云港供电公司接触,开始申报流程。连云港供电公司业务、运行、项目管理等部门人员两次查看项目现场,提出以下意见:

1. 现用的SG型315KVA油浸式变压器属于设计不再选用型号,因长期超负荷运行,渗漏变压器油现象较严重,已不能保证安全使用。长期油温过高,缩短了变压器使用寿命。超负荷使用时,电压减小,电流增大,而负载损耗与电流平方成正比,消耗无功功率增多,电损增大,功率因数降低,导致我司增加力率电费支出。 2. 按照电力设计规范规定,315KVA及以下容量变压器适用简易设计,可不用安装高压设备,315KVA以上容量变压器必须安装高压设备。原计划新增一台500KVA变压器相当于新建一座500KVA变电所,在油库负荷中心集中的情况下,属于重复建设,需要新建变压器室、高压室和低压室等建筑物。现场位置局促,

1

变电所与山体之间的间距不能满足建造以上建筑物的规范要求。

连云港供电公司建议我司变更改造方案,拆除现用的315KVA油浸式变压器, 新增一台800KVA干式变压器。可以满足增容要求、保证安全使用、充分利用现有建筑物,节省投资。

我司对供电部门的建议专题进行研究,委请电力设计部门对两个方案进行比选,编制方案估算,供电部门建议方案(即方案一)估算为86.71599万元(包含暂列土建费用10万元),我司原计划的方案(即方案二)估算97.507226万元,需要新购315KVA和500KVA两台变压器。我司专门召开会议研究比选结果,决定对供电公司建议方案进行更深入的设计,以获得更准确的投资概算。我司委托具备资质的设计单位对新增一台800KVA干式变压器方案进行详细设计并编制设计概算。设计图中,将原变电所值班室改造成变压器室,原变压器室改造成高压室,不需要新增建筑物,不更换原有部分低压柜,该方案设计概算为68万元(不包括设计费2.6万元、方案编制费0.1万元、方案咨询费0.08万元及负荷管理装置费2.1万元)。该项目投资总额为72.88万元。

我司去年上报总部40万元变压器增容工程投资估算时,使用设备购置费作为估算基础,由于对变配电设备改造工程相关规范和供电部门要求了解不足,将电力改造工程作为普通设备改造工程进行估算,导致设计概算超出投资估算82.2%,原投资估算40万元已不能完成该项目,需要向总部申请追加该项目投资33万元。

我司在今后的工程投资估算时,要进一步完善投资估算的科学性和准确性,做好工程项目的可行性论证工作。

特此报告

中国船舶燃料连云港有限公司 2010-9-8

2

变压器增容项目投资费用变更情况报告(总部)oc

关于中燃连云港公司康云油库变压器增容项目投资费用变更情况的报告中燃有限公司:我司康云油库变电所现用的SG-315/10型油浸式变压器是1998年连云港中燃液化气有限公司建设时安装投入使用,由常州市变压器厂1995年出厂,至今已使用12年,目前康云油库电机总功率已达650KW,年供油量超过40万吨,设备运行时间大为
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
76a4y4a2an9uewu2s0h44x67j2pwjr01ebj
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享