发电厂主变压器复合电压(方向)过流爱惜原理与整定
周玉彩
一、主变压器复合电压(方向)过流爱惜的原理
复合电压过流爱惜复合电压启动部份由负序过电压与低电压元件组成。在微机爱惜中,接入微机爱惜装置的三个相电压或三个线电压,负序过电压与低电压功能由算法实现。过电流元件的实现通过接入三线电流由算法实现,二者相与组成复合电压启动过电流爱惜。在微机爱惜装置中,加设相间短路爱惜并在爱惜上设置相间功率方向,使此爱惜形成了复合电压(方向)过流爱惜。该爱惜动作靠得住、准确为此在工程中现普遍利用。 一、过流爱惜
过流爱惜作为变压器或相邻元件的后备爱惜,复合电压闭锁和方向元件闭锁都可投退。 过流元件接入三相电流,当任一相电流知足以下条件时,过流元件动作。
I?Iop,其中Iop为动作电流整定值。
二、复合电压元件
对某侧过流爱惜可通过整定相关定值操纵字选择是不是经复合电压启动或仅由本侧复合电压启动仍是可由多侧复合电压启动。例如关于高压侧后备爱惜,定值“过流一段复压操纵字” 整定为“0”时 ,表示高压侧过流爱惜一段退出其复合电压元件,不经复合电压闭锁;整定为“1”时 ,表示高压侧过流爱惜一段仅由本侧复合电压启动;整定为“2”时 ,表示高压侧过流爱惜一段由多侧复合电压启动,任一侧复合电压动作都可启动高压侧过流爱惜一段。 3、 相间功率方向元件
方向元件TA与TV的极性接线图
相间功率方向元件采纳90°接线方式,接入爱惜装置的TA和TV极性如图1所示,TA正极性端在母线侧。
对各段过流爱惜可通过整定相关定值(操纵字)选择是不是带方向或方向指向变压器仍是方向指向母线。当相间方向元件TA、TV接线极性符合图1所示接线原那么时,例如关于高压侧后备爱惜,定值“过流一段方向操纵字” 整定
为“0”时 ,表示高压侧过流爱惜一段退出其方向元件,不带方向性;整定为“1”时 ,表示高压侧过流爱惜一段方向元件指向变压器;整定为“2”时 ,表示高压侧过流爱惜一段方向元件指向母线。
对三卷变高、中压侧相间功率方向元件的方向电压可通过整定相关定值选择取本侧电压或对侧电压,近处三相短路时方向元件无死区。例如关于高压侧后备爱惜,定值“过流一段方向电压” 整定为“0”时 ,表示高压侧过流爱惜一段方向元件的方向电压取本侧电压;整定为“1”时 ,表示高压侧过流爱惜一段方向元件的方向电压取中压侧电压。
以方向指向变压器时来讲,相间方向的灵敏角可通过整定相关定值选择为-30o或-45o(当方向指向母线,那么灵敏角那么对应为150o或135o)。例如关于高压侧后备爱惜,定值“过流一段方向灵敏角” 整定为“0”时 ,表示高压侧过流爱惜一段方向元件的灵敏角当方向指向变压器时为-30o(当方向指向母线时那么对应为150o);整定为“1”时 ,表示高压侧过流爱惜一段方向元件的灵敏角当方向指向变压器时为-45o(当方向指向母线时那么对应为135o)。
高压侧
TVTA****MT***
低压侧 相间方向元件TA与TV的极性接线图
方向元件判据方程
相相相相相相
?A,U?BC为例): 相间方向元件的动作判据方程为(以I*?A?e?j?sen?0 ReU?BC?I??Re??表示取向量的实部,其中?sen为灵敏角。 方向元件动作特性
当相间方向元件TA、TV接线极性符合图1所示接线原那么,且相应“方向灵敏角”定值为“1”时,“方向指向”定值为“1”时,方向指向变压器,灵敏角为-45°;“方向指向”定值为“0”时,方向指向母线,灵敏角为135°,相间功率方向元件的动作特性如图2所示。
?IA方向元件用电流90°30°?UBC方向元件用电压??UBC方向元件用电压90°150°IA方向元件用电流
(a) 方向指向变压器时的动作区(阴影侧) (b) 方向指向母线时的动作区(阴影侧)
图2 相间功率方向指向不同时各自的动作区
注意:以上所示的相间功率方向动作特性均是基于相间方向元件TA、TV接线极性符合图1所示接线原那么情形下的。不然以上说明将与实际情形不符。
TV检修对复压元件、方向元件的阻碍
当某侧TV检修或旁路代路未切换TV时,为保证该侧后备爱惜的正确动作,需退出该侧“电压硬压板”。
装置设有定值“电压退出后方向与零压”来操纵该侧爱惜的方向元件所用电压的“电压硬压板”退出时该侧方向元件的动作行为。例如关于高压侧后备爱惜,定值“电压退出后方向与零压”, 整定为“0”时 ,当高压侧过流爱惜的方向元件所用的“电压硬压板”退出后,高压侧过流爱惜的方向元件不知足条件,闭锁高压侧过流爱惜;整定为“1”时 ,当高压侧过流爱惜的方向元件所用的“电压硬压板”退出后,高压侧过流爱惜的方向元件条件知足,开放高压侧过流爱惜。
装置对各侧的过流爱惜设有定值“电压退出后复压元件”来操纵该侧过流爱