任丘城关110kV输变电增容工程
监 理 规 划
河北兴源工程建设监理有限公司(章)
2013年 3 月
批准: 审定: 审核: 编写:
年 月年 月年 月
日
日
日
目 录
1 工程项目概况…………………………………………………………………1 2 监理工作范围…………………………………………………………………1 3 监理工作内容…………………………………………………………………1 4 监理工作目标…………………………………………………………………3 5 监理工作依据…………………………………………………………………4 6 项目监理机构的组织形式……………………………………………………5 7 项目监理机构的人员配备计划………………………………………………6 8 项目监理机构的人员岗位职责………………………………………………6 9 监理工作程序 ………………………………………………………………9 10 监理工作方法及措施 ………………………………………………………9 11 监理工作制度 ………………………………………………………………21 12 监理设施 ……………………………………………………………………23
1 工程项目概况 1.1 工程概况
任丘城关 110kV站站址位于任丘市区,京开道西侧 120米。进站道路由站址东侧的京开道引接,利用站址北侧现有道路,进行加固维修,长度 220 米。
本工程拟拆除任丘供电局修试工区的平房和花园,在此地新建任丘城关变电站,待变电站建成接引后,拆除原变电站。本工程按最终规模一次征地,站址总用地面积 0.2773hm 2(4.16 亩),围墙内占地面积 0.2375hm 2。站外道路不计入征地范围。
本工程采用《国家电网公司输变电工程通用设计 110(66)~500kV 变电站分册(2011 版)》110-A2-3 方案,并结合本站工程具体情况适当进行了优化、调整。主变压器靠综合楼北侧屋内布置,110kVGIS 室户内布置在生产综合楼二层,向东电缆出线,10kV 采用屋内配电装置布置在生产综合楼一层,电缆向东、西出线。建筑物南部布置接地变和电容器。
站址区域不受 50 年一遇洪水影响,考虑降雨沥水影响。站区场地竖向布置采用平坡式。 1.2 工程建设目标
依据《监理合同》及业主项目部《建设管理纲要》,本工程的质量、进度、安全、环境、文明施工、造价达到优良工程。 1.3 参建单位
建设单位:沧州供电公司基建部
设计单位:沧州中兴电力设计有限责任公司 监理单位:河北兴源工程建设监理有限公司 承包单位:沧州中兴实业集团有限责任公司 2 监理工作范围
工程建设期间负责按《监理合同》进行建设监理,进行以控制工程质量、进度、成本、安全等为核心的监理工作,同时做好合同、信息管理及协调好各参建单位之间的工作关系。 3 监理工作内容
负责施工过程的工程质量控制、施工安全监理、工程进度控制、工程投资控制、合同管理、信息管理、施工组织协调。具体内容如下