墙内力;锚杆拉力;立柱变形;土体分层竖向位移;支护结构界面上侧向压力。 5.支撑做法的不妥之处;第三道支撑下移1. 0m,取消第四道支撑。若按该支撑做法施工可能造成墙体水平变形和墙体竖向变位的后果。 (四)
1.该工程的总工期(3+10+2+16+20+20+5+15+3)d=94d,关键线路为①—②—③—④—⑥—⑧—⑨—⑩—⑧—⑩。
2.事件一中,施工单位不可以索赔费用和工期。理由:由于施工单位操作不当造成的损失应由施工单位承担。
事件二中,施工单位可以索赔费用2万元,可以索赔工期4d。理由:由业主提供的钢材进场时间拖延的责任应由业主承担,且1号基础灌注桩是关键工作,因此既可以索赔费用,也可以索赔工期。
事件三中,施工单位不可以索赔费用和工期。理由:虽然钢筋是由业主提供的,但是施工单位应进行检验,未经检验而用于工程中,监理工程师有权要求停工整改,造成的损失和工期拖延应由施工单位承担。
3.事件一中造成钻孔偏斜的原因可能是:①钻头受到侧向力;②扩孔处钻头摆向一方;③钻杆弯曲、接头不正;④钻机底座未安置水平或位移。
4.事件三中监理工程师要求停工整改的理由:施工单位仅对钢筋的数量验收,而未对其质量进行验收。
二级建造师《市政公用》考试真题及答案复习课程
墙内力;锚杆拉力;立柱变形;土体分层竖向位移;支护结构界面上侧向压力。5.支撑做法的不妥之处;第三道支撑下移1.0m,取消第四道支撑。若按该支撑做法施工可能造成墙体水平变形和墙体竖向变位的后果。(四)1.该工程的总工期(3+10+2+16+20+20+5+15+3)d=94d,关