电(气)焊、喷灯焊等作业申请审批表
山西离柳焦煤集团柳林公司柳家庄煤矿 申请部门 申请时间 作业地点 作业原因 申请部门负责人 作业时间 审 批 表 矿 长 安全矿长 矿长助理 安检科长 通风队长 施工部门负责人 审 批 意 见 第 1 页 共 5 页
电(气)焊、喷灯焊等作业
安全技术措施
一、作业地点: 二、作业事由: 三、作业时间: 四、安全技术措施
井下和井口房内不得进行电焊、气焊和喷灯焊接等作业。如果必须在井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作,每次必须制定安全技术措施,由矿长批准并遵守下列规定:
1、在作业地点进行施焊工作时,必须严格执行安全技术措施审批制度,并由申请部门负责人贯彻执行。
2、在作业地点施焊时,必须派专职施焊工,按《操作规程》和有关规定进行施焊作业。
3、申请部门负责人为施焊作业的第一责任人。作业地点必须有专职的现场负责人现场指挥,同时还必须有专职瓦斯员、安检人员现场进行瓦斯检查和安全监督。
4、在井下同一地点严禁两台及以上的电(气)焊、喷灯焊同时施工,如需换气罐时,必须和地面机修车间负责人交接空罐后,方可让新罐下井。
5、电焊机施工作业前,由专职电钳工按电焊机操作要
第 2 页 共 5 页
求将焊机接好,严禁电气设备出现失爆,并严格执行停送电制度。
6、点火作业前,必须首先由瓦检员对作业地点20米范围进行瓦斯检查,只有瓦斯低于0.4%时,方可进行相关作业。
7、在施焊过程中随时检查瓦斯浓度,一旦发现瓦斯超过规定时,必须立即停止作业并采取措施进行处理。
8、每次施焊作业前,必须由施焊第一责任人负责对作业地点的煤尘、粉尘进行处理,然后对作业点20米范围内进行洒水,保证作业现场保持湿润。
9、在点火作业前,作业地点的下方必须用不燃性材料铺设或有隔绝火源的设施来接受火星。
10、在作业过程中要随时地对作业地点前后20米范围进行瓦斯检查,若作业地点前后20米范围内的瓦斯浓度大于0.4%时,必须立即停止施焊作业,做好善后工作,撤出作业地点所有人员,进行处理,并汇报有关领导。
11、井下施焊火种只能用火柴,不准使用打火机或其他火种,火柴必须由专职监管人员携带和保管,入井和升井必须在井口检身人员处进行领用登记和清退登记,未使用完的火种不得遗留在井下,必须升井清退交还。
12、作业地点的前后10m范围内,应是不燃性材料支护,并应有供水管路,有专人负责喷水。施工地点配备两个灭火器,两把铁锹,两袋清沙。以上设施到位及完好情况由现场安
第 3 页 共 5 页
全员负责签字验收确认。
13、氧气瓶与乙炔气瓶间距不得小于5m,作业地点10米以内严禁有明火及存放易燃、易爆材料和物品。
14、电(气)喷灯焊等作业必须由专职操作工进行操作。 15、作业完毕后,必须对残渣妥善处理,工作地点应再次用水喷洒,并应有专人在工作地点检查1小时,发现异常,立即处理,确保涉及明火或者可能引起发火的物质熄灭后方可离开,并报告调度指挥中心作业完毕。
16、施焊作业结束后,必须将施焊作业工具全部收拾,并及时出井。
五、以上未提及事项严格按照《煤矿安全规程》和其它相关规定执行。
第 4 页 共 5 页
电(气)焊、喷灯焊等作业现场人员签字表
职务(工种) 现场施工负责人 签 字 安全员 施焊员 瓦检员 签 字 职务(工种) 签 字 其它相关人员 备 注