变电运行岗位技能培训试题
单位___________ 姓名___________ 成绩___________
一、 选择题(每题1分,共20分)
1、变压器差动保护用的电流互感器,在Y形进行中性点接地时,△形连接的CT二次侧( )
A、不应接地B、可能任一相接地C、必须是B相接地 2、跳闸线圈的最低动作电压与额定电压之比:( ) 不得低于30%,且不得高于50% B、不得低于30%,且不得高于75% C、不得低于30%,且不得高于65% 3、以下调整定值顺序错误的是( )。
A、220KV系统保护定值调整时,速断保护定值应在运行方式改变前进行;
B、220KV系统保护定值调整时,带时限的保护可在运行方式改变后进行调整;
C、110KV系统保护定值调整时,对于过电流继电器,若定值由大变小,则在运行方式改变前调整。
D、110KV系统保护调整定值时,对于时限定值由小变大,则在运行方式改变前进行。 4、以下说法错误的是( )。
A、 高频保护有三种状态;
1
B、 LFP-901A保护装置有三个独立的CPU; C、 YBX-1装置在进行通道交换时有三个5秒过程; D、 综合重合闸有三种运行方式。
5、Y/△-11型的变压器,差动保护的CT二次侧的连接方法是:( )
A、 变压器Y、△侧的CT二次侧分别接成△、Y形 B、 变压器Y、△侧的CT二次侧分别接成Y、△形 C、 变压器Y、△侧的CT二次侧分别接成△形 D、 变压器Y、△侧的CT二次侧分别接成Y形
6、有载调压变压器本体的油枕油位与分接开关的油枕油位高度应:( ) A、 相等
B、 本体油枕的油位高于分接开关油枕的油位 C、 分接开关的油枕油位高于本体的油枕油位 D、 两个油枕的油位无论哪个高或低都可以。 7、电容器组的过流保护反映电容器的( )故障 A、内部 B、外部短路 C、接地
8、下列保护配合操作不正确的是( )。
A、微机高频保护与单相重合闸均停用时,应先停高频保护,再停用单重;
B、高频保护与距离、方向零序保护均停用时,先停高频闭锁,后
停距离、方向零序保护;
2
C、高频相差、高频闭锁保护同时停用,距离、方向零序保护需调
整定值时,应先停高频相差,调整距离、方向零序保护定值后,再停用高频闭锁保护;
D、母差保护停用,需调整有关开关保护时,应先调整有关开关保
护定值后,再停用母差保护。
9、关于故障录波器起动方式下列不正确的有( )。 A、零序电流; B、零序电压; C、低电压; D、过电压。 10、以下不能用摇表摇测绝缘电阻的有( ) A、可控硅 B、电动机线圈 C、瓷瓶 D、避雷器
11、在高频闭锁零序距离保护中,保护停信需带一短延时,这是为了( )
A、 防止外部故障时的暂态过程而误动 B、 防止外部故障时功率倒向而误动
C、 与远方启动相配合,等待对端闭锁信号的到来,防止区外故
障时误动。
12、三只额定电压均为220V,额定功率分别为40W,60W,100W的灯泡串联在220V的电路中,其承受电压最高的灯泡是( ) A.40W B.60W C.100W
13、有一台变压器,运行在额定电压为222.75KV的第8档位上,在无特殊的情况下,其运行电压不应高于( )。
A.233.88KV B.222.75KV C.220.00KV D、242.00KV
3
14、有载调压变压器本体的油枕油位与分接开关的油枕油位高度应( )。 A、 相等
B、 本题油枕的油位高于分接开关油枕的油位 C、 分接开关的油枕油位高于本体的油枕油位. D、 两个油枕的油位无论哪个高或低都有可以 15、型号为JCC6-110D的设备是( )。
A.户外瓷箱式电流互感器 B.瓷套串级式电压互感器 C.氧化锌避雷器 D.户外隔离开关 16、PT高压保险熔断的现象有( )
A.熔断相电压为0 B.熔断相电压不为0但偏小 C.非熔断相电压升高为线电压
17、某220KV线路保护停电检修,在检修工作开始前该线路( )保护必须退出
高频 B.距离 C.启动失灵 D.零序电流
18、用来对交流绝缘情况进行监视的继电器是( )。 A.电流继电器 B.中间继电器 C.电压继电器 D.时间继电器
19、液压机构油泵打压时间过长,发出“压力异常”的信号时。应立即( )。
A.断开断路器 B.到现场断开储能电源开关 C.拉开交流合闸电源 D.取下断路器的控制保险
4
20、电容器检修时,在经合闸即可来电的操作把手上应挂( )标示牌。
A.“禁止合闸,有人工作” B.“禁止合闸,线路有人工作” C.“禁止攀登。高压危险”
二、 填空题(每空0.5分,共20分)
1、一次设备统一使用或部分使用“运行”“热备用”“冷备用”及“检修”四种状态,二次设备一般使用或部分使用 、 、 三种状态。
2、如果受令人认为所接受的指令 或 时,应立即向发令人提出,若发令人重申他的指令,受令人必须 。
如拒绝执行或拖延执行调度指令,一切后果均应由 以及 负责。
3、有载调压应尽可能按 调压原则进行调整
4、 是运行现场调整定值的书面依据,除主定值部分外,其 部分也须执行。
5、对于在故障时反应数值上升的继电器,若定值有大变小,则在运行方式 进行,若定值是由小变大,则在运行方式 进行。时限定值由大变小,则在运行方式 进行,时限定值由小变大,则在运行方式 进行。若同时调整电流或电压,阻抗,时间等定值时,考虑的主次顺序为: 、 、 、 。
5