按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值:

其中 γ -- 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; t -- 新浇混凝土的初凝时间,取5.70h; T -- 混凝土的入模温度,取20.00℃; V -- 混凝土的浇筑速度,取2.0m/h;

H -- 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取1.000m; β1-- 外加剂影响修正系数,取1.200; β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取1.150。

根据以上两个公式计算的新浇筑混凝土对模板的最大侧压力F;

分别为58.73kN/m2、24.000 kN/m2,取较小值24.000 kN/m2作为本工程计算荷载。 三、梁侧模板面板的计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。计算的原则是按照龙骨的间距和模板面的大小,按支撑在内楞上的三跨连续梁计算。

面板计算简图 1.抗弯验算

其中, σ -- 面板的弯曲应力计算值(N/mm2); M -- 面板的最大弯距(N.mm);

W -- 面板的净截面抵抗矩,W = 50.00×1.8×1.8/6=27.00cm3; [f] -- 面板的抗弯强度设计值(N/mm2); 按以下公式计算面板跨中弯矩:

其中 ,q -- 作用在模板上的侧压力,包括:

新浇混凝土侧压力设计值: q1= 1.2×0.50×24×0.90=12.96kN/m; 倾倒混凝土侧压力设计值: q2= 1.4×0.50×4.00×0.90=2.52kN/m; q = q1+q2 = 12.96+2.52 = 15.48kN/m; 计算跨度(内楞间距): l = 300.00mm;

面板的最大弯距 M= 0.1×15.48×300.002 = 1.39×105N.mm;

经计算得到,面板的受弯应力计算值: σ = 1.39×105 / 2.70×104=5.15N/mm2; 面板的抗弯强度设计值: [f] = 13.000N/mm2;

面板的受弯应力计算值 σ =5.15N/mm2 小于 面板的抗弯强度设计值 [f]=13.000N/mm2,满足要求!

2.挠度验算

q--作用在模板上的侧压力线荷载标准值: q = 8.92×0.50 = 4.46N/mm; l--计算跨度(内楞间距): l = 300.00mm;

E--面板材质的弹性模量: E = 9500.00N/mm2;

I--面板的截面惯性矩: I = 50.00×1.80×1.80×1.80/12=24.30cm4;

面板的最大挠度计算值: ω = 0.677×4.46×300.004/(100×9500.00×2.43×105) = 0.106 mm;

面板的最大容许挠度值:[ω] = l/250 =300.000/250 = 1.200mm; 面板的最大挠度计算值 ω =0.106mm 小于 面板的最大容许挠度值 [ω]=1.200mm,满足要求!

四、梁侧模板内外楞的计算

1.内楞计算

内楞(木或钢)直接承受模板传递的荷载,按照均布荷载作用下的三跨连续梁计算。 本工程中,龙骨采用木楞,截面宽度40mm,截面高度80mm,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 40×80×80/6 = 42.67cm3; I = 40×80×80×80/12 = 170.67cm4;

内楞计算简图 (1).内楞强度验算 强度验算计算公式如下:

其中, σ -- 内楞弯曲应力计算值(N/mm2); M -- 内楞的最大弯距(N.mm); W -- 内楞的净截面抵抗矩; [f] -- 内楞的强度设计值(N/mm2)。 按以下公式计算内楞跨中弯矩:

其中,作用在内楞的荷载,q = (1.2×8.924×0.90+1.4×4.000×0.90)×0.300/1=4.40kN/m;

内楞计算跨度(外楞间距): l = 500mm;

内楞的最大弯距: M=0.1×4.40×500.002= 1.10×105N.mm;

经计算得到,内楞的最大受弯应力计算值 σ = 1.10×105/4.27×104 = 2.580 N/mm2;

内楞的抗弯强度设计值: [f] = 11.000N/mm2;

内楞最大受弯应力计算值 σ = 2.580 N/mm2 内楞的抗弯强度设计值 小于 [f]=11.000N/mm2,满足要求!

(2).内楞的挠度验算

其中 E -- 面板材质的弹性模量: 9000.00N/mm2;

q--作用在模板上的侧压力线荷载标准值: q =8.92×0.30/1= 2.68 N/mm; l--计算跨度(外楞间距):l = 500.00mm;

I--面板的截面惯性矩:E = 1.71×106N/mm2;

内楞的最大挠度计算值: ω = 0.677×2.68×500.004/(100×9000.00×1.71×106) = 0.074 mm;

内楞的最大容许挠度值: [ω] = 2.000mm;

内楞的最大挠度计算值 ω=0.074mm 小于 内楞的最大容许挠度值 [ω]=2.000mm,满足要求!

2.外楞计算

外楞承受内楞传递的荷载,按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算。 本工程中,外龙骨采用钢楞,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 截面类型为圆形,直径480mm,壁厚3.00mm; 外钢楞截面抵抗矩 W = 532.50cm3; 外钢楞截面惯性矩 I = 12780.04cm4;

外楞计算简图 (1).外楞抗弯强度验算

其中 σ -- 外楞受弯应力计算值(N/mm2) M -- 外楞的最大弯距(N.mm);

专家论证高支模施工方案-正式 

按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值:其中γ--混凝土的重力密度,取24.000kN/m3;t--新浇混凝土的初凝时间,取5.70h;T--混凝土的入模温度,取20.00℃;V--混凝土的浇筑速度,取2.0m/h;