1主变压器的确定…………………………………………………………1 1.1主变压器台数的确定…………………………………………………1 1.2调压方式的确定………………………………………………………1 1.3主变压器容量的确定…………………………………………………1 2电气主接线的确定………………………………………………………3 2.1接线选择的主要原则…………………………………………………3 2.2电气主接线的一般要求………………………………………………4 2.3拟定主接线方案………………………………………………………4 2.4主接线方案的可靠性比较……………………………………………8 2.5主接线方案的灵活性比较……………………………………………9 2.6主接线方案的经济性比较……………………………………………9 2.7主接线方案的确定……………………………………………………10 3短路电流计算……………………………………………………………11 3.1短路电流计算的目的…………………………………………………11 3.2短路电流计算的一般规定……………………………………………12 3.3短路电流计算…………………………………………………………12 4设备的选择与校验………………………………………………………18 4.1设备选择的原则和规定………………………………………………18 4.2导线的选择和校验……………………………………………………20

.参考资料.

. .. .

4.3断路器的选择和校验………………………………………………26 4.4隔离开关的选择和校验………………………………………………29 4.5互感器的选择及校验…………………………………………………31 4.6避雷器的选择及校验…………………………………………………35 5屋配电装置设计………………………………………………………36 5.1配电装置的设计要求…………………………………………………36 5.2配电装置的选型、布置………………………………………………38 6防雷及接地系统设计……………………………………………………39 6.1防雷系统………………………………………………………………39 6.2变电所接地装置………………………………………………………41 7变电所总体布置…………………………………………………………41 7.1总体规划………………………………………………………………41 7.2总平面布置……………………………………………………………42 8结论………………………………………………………………………43 参考文献…………………………………………………………………44 附录………………………………………………………………………45

.参考资料.

. .. .

毕业设计(论文)正文

1主变压器的确定

1.1主变压器台数的确定

为了保证供电的可靠性,变电所一般装设两台主变压器。

1.2调压方式的确定

据设计任务书中:系统110KV母线电压满足常调压要求,且为了保证供电质量,电压必须维持在允许围,保持电压的稳定,所以应选择有载调压变压器。

1.3主变压器容量的确定

主变压器容量一般按变电所建成后5~10年的规划负荷选择,亦要根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量。对装设两台主变压器的变电所,每台变压器容量应按下式选择:Sn=0.6PM。因对一般性变电所,当一台主变压器停运时,其余变压器容量应能保证70~80%负荷的供电,考虑变压器的事故过负荷能力40%。由于一般电网变电所大约有25%为非重要负荷,因此,采用Sn=0.6 PM确定主变是可行的。

由原始资料知:

35KV侧Pmax=40MW,cosφ=0.85 10KV侧Pmax=25MW,cosφ=0.85 所以,在其最大运行方式下: