好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

中级消防员实操考试题目讲解 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

混合气体IG541

二氧化碳灭火系统

七、使用与维护灭火器(3分)

1、正确选用灭火器、(A/B/C/D/E/F类火灾), 2、按照指定的火灾类别选择适用的灭火器。 3、任选一种灭火器检查灭火器组件是否齐全。

八、防火阀控制、操作功能及测试方法。(5分)

1、说出测试方法。(现场关闭防炎阀,远程关闭防火阀、自动关闭防火阀,手动复位。) 2、现场操作:现场关闭防火阀,手动复位防火阀

中及建(构)筑物消防员技能操作统考试卷(考位2)

一、消防控制室控制器

1、控制器的多种信息查询:(4分)

查看面板上火警指示灯,液晶屏上查看火警详细信息 查看面板上故障指示灯,液晶屏上查看故障详细信息 查看面板上隔离指示灯,液晶屏上查看隔离详细信息 2、历史记录查询:(2分)

按下“记录检查”按键查询,查询完毕后取消按键退出 3、控制方式设置:(3分)

确定控制器当前的控制方式,按下启动方式按键,进入设置界面,按要设置,能通过指示灯或液晶显示确认设置正确。

4、总线控制消防联动设备:(4分)

设置控制器处于手动按下对应联动设备按键(卷帘、电梯、空调、非消防电源、正压送风阀),启动联动设备。说明手动消防启动联动设备 5、多线制控制盘操作:(3分)

设置多线制控制盘处于手动允许状态,按下对应联动设备启动按键(排烟机,送风机,消防泵)启动联动设备。按下对应联动设备停运按键(排烟机,送风机,消防泵)停此联动设备 二、消防广播操作(5分)

1、设备控制器处于手动允许工作方式 2、按下总线控制盘对应消防广播启动按键

3、打开功放电源开关,按下录放盘紧急启动按钮启动

4、按下话筒或电子语音播放按键,播放疏散语音,调节音量大小。 5、复位(控制器,广播功放) 三、识别各类火灾探测器(3分)

1、识别感烟探测器 2、识别感温探测器 3、识别感光控测器

四、消防电梯运行工功测试(2分)

1、触发首层的迫降按钮,查看消防电梯是否回落到首层。

2、分别触发两个相关的火灾探测器,查看电梯的动作情况的反馈信号。

五、手动火灾报警按钮和消防栓启泵按钮修复(2分)

1、说出玻璃破碎型手动炎灾报警按钮和消火栓启泵按钮的更换玻璃的方法(打开按钮的前盖,取下破碎的玻璃,安上完好的玻璃,压住报警按钮柱,安装好前盖,拧紧前盖紧固螺丝。确定玻璃片已将报警按钮柱压紧到位后,复位火灾报警控制器,然后检查按钮直到工作正常)

2、说出可恢复型手动火灾报警按钮和消火栓启泵按钮的修复的方法(用专用的工具馥 位按钮,再复

75vhi658p91oirv327pb3jk4h7sgsg00pu9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享