5.2.3各级人员职责
建立包括项目经理、副经理、总工、现场技术员、作业队长和专职安全员在内的安全生产组织机构,与工作标准挂钩的安全生产责任制和检查监督制度,健全项目部上下配套的安全生产管理网络。
项目经理、副经理、专职安全员对施工中的劳动保护、安全生产负责。每项工作前,先进行安全技术交底, 施工中检查各生产班组的安全生产情况。现场技术员、作业队长对作业队的劳动保护、安全生产负责,并组织实施安全生产措施,进行技术交底。领导本组安全作业,检查施工中的安全生产情况,督促工作人员遵守劳动纪律。作业队长、专职安全员要以身作则,自觉遵守安全生产规章制度,并督促工作人员执行。施工中严格遵守规章制度,佩戴安全防护设施,对施工中的不安全因素及隐患要及时排除和解决,不能解决的要及时上报,对上一级的违章指挥有权拒绝。
5.3、安全生产措施 5.3.1机械方面
机械进场时项目生产部、物资部与安全环保部必须对机械进行进场的安全基础检查,检查包括以下各个方面:
⑴、机械上是否有安全操作规程。
机械上的配电箱是否符合安全技术要求(配电箱内设置漏电保护器、配电箱内的线路布设条理清楚、配电箱外有安全警示标志、配电箱自带开关锁等)。
⑵、特种机械设备是否拥有特种机械设备安全合格证书或证明文件。 5.3.2电路方面
⑴、检查现场电路铺设情况,有没有存在铺设在水泥浆中,架空线路是否符
合安全高度,现场电路是否铺设比较混乱,乱拉乱接现场比较严重。
⑵、配电遵循三级配电二级保护的原则(三级配电:配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱符合一机、一箱、一闸、一漏、一锁。三类电箱中的各类电器都是合格品;两级保护:选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器)。
⑶、所有施工线路布置必须是有经验、有证件的电工进行,严禁非电工人员进行操作。
⑷、现场严禁使用多次包扎过的电缆线,使用的电缆线要达到使用标准,严禁使用小型号电缆线代替大功率机械等。
⑸、照明用碘钨灯必须具有灯罩,并且灯具外壳必须进行接地保护。 ⑹、手持照明设备必须是安全电压。 ⑺、严禁长期在高压电线下面作业。 5.3.3安全技术措施
⑴、机械设备操作人员必须熟悉操作规程,具有熟练的操作技能,拥有相应机械设备操作证件,方可上岗操作。非操作人员不得操作机械设备。
⑵、施工人员必须穿戴工作服或防护用品,不得穿拖鞋进入施工场地,女工将发辫塞入帽内。
⑶、严禁酒后上岗,疲劳作业。机械操作人员连续施工4小时后需进行休息,,每日累计工作时间不得超过8小时。
⑷、安排专人在现在进行指挥,机械操作人员必须听从指挥人员的现场指挥,不得随意操作。
⑸、当发生触电事故时,立即断开有关电源,并进行急救。
⑹、夜间施工时要配备足够的照明设备,保证施工现场光线充足。照明设备安装及保护措施见5.3.2电路安全生产措施。
第六章 文明环保施工措施
6.1、文明施工目标
受当地政府部门通报批评率为O%,争创“文明施工单位”。 6.2、文明施工措施
严格按照招标文件有关要求和我公司有关文明施工的具体规定,首先建立文明施工体系。
图6.2-1 文明施工体系
现场布局合理,环境整洁,物流有序,标识醒目,达到“一通、二无、三整齐、四清洁、五不漏”。
按批准的施工组织设计平面布置图,修建生产和生活设施,合理布局。施工现场四周设置排水沟,及时完成“三通一平”,创造良好的施工环境,建设文明工地。施工现场内加工场地、预制场地、材料堆放场地采用混凝土硬化。水电管线按照规范架设,生产、生活区分开布置。
根据项目文明施工要求及项目文明施工体系,成立项目部文明施工领导小组,如下:
副组长:杨红发() 谢明
组 员:米小权 张建涛 王洪亮 罗来剑 曾庆维 刘小刚 胡振奇 6.3、环保措施
建立以项目经理为第一责任人,项目生产副经理带头的环保管理体系,安全环保部是项目环保管理的主要部门,项目施工过程中的环保体系,主要从人员、制度、资金、思想等四个方面建立全面的环保管理体系。
图6.3-1 环保管理体系
在整个施工过程中,环境保护措施如下:
⑴、项目部建立相应机构及规章制度,专人专项随时检查和定期组织大检查,
环境保护工作与项目部及土坝作业队效益挂钩,奖优罚劣。
⑵、施工中,密切与当地政府联系,并取得工作上的支持,注意使用的乡村道路及施工便道的养护,及时洒水养护,减少粉尘对环境和周围居民生活的影响。
⑶、加强施工现场管理,保持施工现场整洁,做到材料堆放整齐,机械设备停放有序,特殊施工地段有明显标志。
⑷、注意保护自然资源。对污染环境,危害人体健康的“三废”(废水、废气、废渣)和噪音、震动等进行防治,保障员工身体健康,确保生产的顺利进行。施工过程中的污水采取集中处理,以免污染周围的环境和水源。
⑸、所有临时工程、临时设施及临时弃土都要在工程全部完工后清除并恢复原貌。