2).热水供水及回水管采用泡沫橡塑管壳保温。 5.5.3 饮水供应
1.办公层为职工供应开水,开水采用全自动电热水器集中制备。办公层每层设一台电开水器,容积为70L,N=7.5kW。
2.商场设分散式饮水机,设置位置待进行施工图设计时确定。初步设计预留总用电量。 3.地下二层各类机房内预留电插座,由职工采用电开水壶自行制备开水。 5.5.4 生活污水系统
1.室内采用粪便污水与洗浴废水合流排水管道系统。 2.生活污水排水量详本说明书表5.4.4。 3.室内地面层(±0.000m)以上的生活污水重力流排出;地面层(±0.000m)以下的污水采用管道汇集
至集水坑内,用潜水排污泵提升后、排入室外污水管道;废水采用排水沟汇集至集水坑内,用潜水排污泵提升后排至室外雨水管道。
4.五层以上住宅的生活污水管在四层吊顶内,将各单元生活污水立管适当汇集转换为四个排水立管后排
出室外。
5.为保证较好的室内环境,污水管道系统设有专用通气立管。
6.排水管道除地下层机房内为明装外,其余部分均暗装在管道井、吊顶或墙槽内。 7.排水管采用柔性排水铸铁管、橡胶圈法兰盘接口。
8.吊顶内排水管道采用泡沫橡塑管壳进行防结露隔热,厚度为10mm。 5.5.5 屋面雨水排水系统
1.暴雨强度公式与室外雨水排水设计相同,详本说明书第5.4.5节。 2.设计参数:
1).设计降雨历时:t=5min
2).设计重现期:P=5a;安全溢流口设计重现期:P=50a 3).屋面径流系数:Ψ=0.9
3.屋面雨水采用内落式重力流雨水排水系统。屋面雨水由87型雨水斗收集经雨水管道排至裙房屋面和
室外建筑散水。
4.室内雨水管采用热镀锌钢管,丝扣或沟槽式卡箍连接。管道工作压力为1.0MPa。 5.5.6 室内消防工程设计
1.本工程为综合高层建筑,按一类建筑进行消火栓系统设计。自动喷水灭火系统,以商场为标准按中危
险级Ⅱ级进行设计。 2.消防水源及消防用水量
1).消防水源为本建筑内地下二层的消防贮水池。
2).火灾持续时间:消火栓系统为3h,自动喷水灭火系统为1h。 3).消防用水量标准及一次灭火用水量,详见本说明书表5.4.1-2。
33
4).地下二层设有有效容积为V=540m 消防贮水池一座,共分两格,每格有效容积为V=270m。完全满足
3
室内一次灭火用水量540m的要求。水池为钢筋混凝土水池。 3.室内消火栓灭火系统
1).室内采用临时高压制消火栓灭火给水系统。消火栓加压给水泵与消防水池一起设在地下二层消防泵
房内,共设2台消火栓给水加压泵,一用一备,互为备用。
2).消防管道在竖向进行分区。地下二层至地上八层为低区,地上九层至二十三层为高区。保证最低层
消火栓处的静水压不大于0.8MPa。
3).本建筑物内各层均设消火栓进行保护。其布置保证室内任何一处均有2股水柱同时到达。灭火水枪
的充实水柱为10m。
4).每个消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个、DN65mm L25m麻质衬胶水带一条,DN65×19mm直流水枪
一支、启动消防水泵按钮和指示灯各一只;地下一层、商场层和办公层的消火栓箱內再配置自救消防卷盘一套。
5).地下二层至地上二层和地上九层至地上十七层采用减压稳压消火栓。
6).消火栓系统设有3套消防水泵接合器,设在建筑之外的北侧,详见本图集第28页。
3
7).在本建筑物顶层设有高位消防水箱,有效容积18m,材质为镀锌钢板,安装高度满足最高处最不利
点消火栓处的静水压7m水柱的要求。 8).系统控制
(1).消火栓给水加压泵由设在各个消火栓箱内的消防泵启泵按钮和消防控制中心直接开启消防给水加压
泵。消火栓水泵开启后,水泵运转信号反馈至消防控制中心和消火栓处。该消火栓和该层或防火分区内的消火栓的指示灯亮。
(2).消火栓给水加压泵在泵房内和消防控制中心均设手动开启和停泵控制装置。 (3).消火栓给水备用泵在工作泵发生故障时自动投入工作。 9).管材:
(1).室内消火栓给水管采用热镀锌钢管或内壁喷塑钢管,丝扣及沟槽式卡箍连接。工作压力为1.6MPa。 (2).屋顶水箱间及地下二层的消火栓给水管和消防水箱采用电伴热泡沫橡塑管壳及泡沫橡塑板进行保
温。
4.自动喷水灭火系统 1).保护范围
(1).除住宅、公共卫生间、空调机房、泵房和电气用房不设喷洒头外,其余部分均设喷洒头保护。 (2).高层综合楼内采用湿式自动喷水灭火系统,机械停车库采用预作用式自动喷水灭火系统。 2).设计参数
(1).商场均按中危险Ⅱ级设计;办公楼层按中危险Ⅰ级设计。 222
(2).喷水强度:商场8L/min·m,办公楼层6L/min·m;作用面积:160m;持续喷水时间:1h;最不利点喷洒头工作压力0.1MPa。
(3).系统设计用水量按商场28L/s计,设计取30L/s。 3).系统设计
(1).本工程自动喷水灭火系统在竖向不分区。
(2).本工程在高层综合楼地面层(±0.000m)管道井内设一组湿式报警阀,担负的喷洒头不超过800个。 (3).本工程在机械停车库值班室设预作用报警阀一组,供停车库使用,担负的喷头数不超过800个。 (4).喷洒头:商场、办公层采用DN15下垂式玻璃球喷洒头,动作温度为68℃、K=80;机械停车库采用
DN15带保护网直立式玻璃球喷洒头,动作温度为68℃、K=80。 (5).自动喷水灭火系统每个防火分区或每层均设信号阀和水流指示器。
(6).自动喷水灭火系统设二台消防给水加压泵,贮水池与消火栓系统合建,位于地下二层水泵房内。二
台水泵为一用一备,互为备用。
(7).自动喷水灭火系统共设二套消防水泵接合器,供消防车从室外消火栓取水向室内自动喷水灭火系统
补水。
(8).自动喷水灭火系统平时由屋顶消防水箱设专用水管至报警阀前供水管,保证系统压力。发生火灾时
由给水加压泵从水池取水加压供水。
(9).机械停车库预作用自动喷水灭火系统按系统充水时间≤2min即转变为湿式系统设计。
(10).为了保证系统安全可靠,每个报警阀组的最不利喷头处设末端试水装置,其它防火分区和各楼层的
最不利喷头处,均设DN25mm试水阀。 4).系统控制 (1).湿式系统:
i).火灾发生后喷头玻璃球爆碎,向外喷水,水流指示器动作,向消防控制中心报警,显示火灾发生位
置并发出声光等信号。
ii).系统压力下降,报警阀组的压力开关动作,并自动开启自动喷水灭火给水加压泵。与此同时向消防
控制中心报警。并敲响水力警铃向人们报警。给水加压泵在消防控制中心有运行状况信号显示。 (2).预作用系统(用于停车库)
i).火灾发生区或楼层的探测器动作,向控制箱输入信号,控制箱向消防控制中心发出报警信号,同时
打开预作用报警阀处的电磁阀,开启自动喷水灭火系统给水加压泵和管网系统末端快速放气阀前的
电动阀门,向管网供水和排出管网空气,保证系统灭火。
ii).水泵房和消防控制中心还设有手动开启和关闭自动喷水灭火给水加压泵的装置。
iii).无火灾发生时,管网内充有0.05MPa的压缩空气。预作用报警阀配套一台小型空气压缩机和自动控
制装置。如管网气体压力小于0.03MPa时,则预作用报警阀的低气压检测开关向消防控制中心发出故障报警,提示管理人员对系统进行维修检测。
(3).自动喷水灭火系统给水加压泵,应在泵房的控制盘上和消防控制中心的屏幕上均设有运行状况显示
装置。 5).管材
(1).室内自动喷水灭火系统给水管采用热镀锌钢管。DN≤100mm者采用丝扣连接,DN>100mm者采用沟槽式卡箍连接。屋顶水箱间的管道采用厚度为50mm的泡沫橡塑管壳电伴热保温。 (2).室外埋地管采用内壁喷塑外壁涂石油沥青球墨铸铁给水管,橡胶圈接口。 (3).全部管道的工作压力均为1.6MPa。 5.消防排水
3
1).消防电梯坑底的侧面设有集水坑,坑内设2台消防潜水泵排除消防排水。集水坑有效容积3.6m,潜
水泵抽水量12L/s,均满足规范要求。
2).自动喷水灭火系统消防排水,利用地下二层其余废水潜水泵坑进行排水。 6.移动式灭火装置
1).变配电用房内按中危险级设推车式磷酸铵盐干粉灭火器。
2).空调机房、库房及商场、办公层和住宅走廊的适当位置均按中危险级设手提式磷酸铵盐干粉式灭火
器。
3).机械停车库在适当位置配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。 5.6 节水节能措施 5.6.1 节能措施
1).冷却塔采用变频调速风机,由冷冻机出水温度自动控制冷却塔风机的转速。 5.6.2 节水措施
1).选用节水型卫生洁具及配水件。
(1).住宅卫生间坐便器采用容积为6L的冲洗水箱。
(2).公共卫生间采用感应式水嘴和感应式小便器冲洗阀。 2).各用水部门均采用计量收费
(1).住宅每18~20户设单元水表一只,每一住户设户用水表一只。 (2).商场设集中计量水表一只。 (3).办公层设集中计量水表一只。
3).空调冷冻机冷却用水经冷却塔冷却后,循环使用,可循环利用率约98%。 4).绿化用水采用微喷滴灌方式浇洒,并设置单独用水计量装置。
5).水池、水箱溢流水位均设报警装置,防止进水管阀门故障时,水池、水箱长时间溢流排水。
6).给水系统采用竖向分区方式控制最不利处用水器具处的静水压不超过0.45MPa。入户管水压大于
0.35MPa者设减压阀。 5.7 环境保护措施
5.7.1 给水支管的水流速度采用措施不超过1.0m/s,并在直线管段设置胀缩振动传递。 5.7.2 二次生活给水泵防噪隔振 1).泵组采用隔振基础;
2).水泵进水管、出水管设置可曲挠橡胶接头和弹性吊、支架,减少噪音及振动传递。 3).水泵出水管止回阀采用静音式止回阀,减少噪音和防止水锤。
3.冷却塔选用超低噪音型和飘水少的冷却塔,减少冷却塔运行中噪音对附近居民的影响。 4.本工程污水经化粪池处理后排入城市污水管道,防止对城市污水管道造成淤塞。
5.地下层潜水泵坑均采用防臭密闭人孔盖,其中生活粪便污水潜水泵坑设独立通气管并伸至屋顶之
外,使室内环境不受影响。
6.空调机凝结水排水和机房地漏排水设独立排水系统,排至屋面或排水明沟,以防其它排水管道的
有污染气体串入室内。 5.8 卫生防疫措施
5.8.1 生活饮用水水池(箱)与消防水池分开设置。生活用水水池(箱)且设加锁密闭人孔盖,但两水池
及水泵共用一个房间,并设有通风系统。生活饮用水水池(箱)采用316L不锈钢板材质的水箱。生活饮用水池上部无污水管道。
5.8.2 生活给水二次加压水泵采用恒压变量变频调速泵组,不设屋顶生活饮用水箱,防止二次污染水质。 5.8.3 二次生活给水加压泵的吸水管上装设紫外线消毒器,对二次供水进行消毒,防止水池(箱)二次污
染保证生活饮用水水质。 5.8.4 消防水池设自洁式消毒器,并定期对池水进行循环,防止水质变坏。水池通气管及溢水管管口加防虫网罩,防止杂物尘埃进入池内污染水质。
5.8.5 生活饮用水池(箱)进水管与水泵吸水管对侧设置,以防短流,且水池进水管管口高出池(箱)内
溢流水位,溢流管和泄水管的出口排至泵房内排水明沟。管底(口)高出排水沟沿不小于0.15m。池(箱)顶设通气管。
5.8.6 本工程总水表之后设管道倒流防止器,防止红线内给水管网之水倒流污染城市给水。 5.8.7 公共卫生间内的蹲式大便器采用脚踏开关冲洗阀,防止人手接触产生交叉感染疾病。 5.8.8 室内污水排水管道系统设置专用通气管,改善排水水力条件和卫生间的空气卫生条件。 5.8.9 室内所用排水地漏的水封高度不小于50mm。
5.9 施工图设计时,建设单位应提供的资料和确定的问题
5.9.1 本工程给水引入管允许在城市自来水管上的接管位置和标高。
5.9.2 本工程污水排出管、雨水排出管允许接入城市污水管、雨水管的检查井编号、管径和标高。 5.9.3 本工程西侧居住区锅炉房供给本工程热源-------高温热水的供给压力和确切的供给水温。
5.9.4 停车库机械式停车架的设计配合供货商,以确定汽车库自动喷水灭火系统设计的具体配管设计。 5.10 主要设备器材表
5.10.1 综合楼(466-01)详表5.10.1
主要设备器材表 表5.10.1 序号 名称 一 1 2 3 4 二 1 生活给水系统 住宅给水变频调速泵组 (全自动软启动) S316不锈钢水池(箱) 可调先导式减压阀 紫外线消毒器(侧进水) 消防给水系统 消火栓给水加压水泵 规格型号 50DFL18-15×7型 Q=18m/h·台,H=103m φ1200隔膜气压罐 变频调速柜 有效容积V=40m 4.0×4.0×3.0m DN100,PN=1.6MPa 每个减压阀配同径蝶 阀2个,过滤器和橡 胶接头各1个,压力 表1个,DN25泄水阀1个 Q>36m/h PN=0.6MPa N=0.36kW XBD40-110-TB型 Q=40L/s·台,H=110m 333单位 套 台 套 座 套 台 组 数量 备注 3 1 1 1 4 1 2 二用一备,配套连接 板及隔振器JG2-2 包括配套仪表 生活水池(箱) 给水和消防系统 住宅给水系统用 一用一备 N=18.5kW/台,n=2900r/min 2 自动喷水加压水泵 N=75kW/台,n=2900r/min XBD30-70-TB型 Q=30L/s·台,H=70m N=37kW/台,n=2900r/min 规格型号 有效容积V=18m 5.0×3.5×1.5m DN150,PN=1.2MPa DN100 DN100,PN=1.0MPa DN150,PN=1.0MPa 消火栓箱700×1000×240 箱内配DN65mm消火栓 一个,DN65,L25m衬 胶水带一条,DN19mm 水枪一支,消防卷盘 一套,消火栓水泵启 泵按钮和报警按钮、 警铃、指示灯各一个。 消火栓箱700×1000×240 箱内配DN65mm减压稳 压消火栓一个,DN65 mm,L25m衬胶水带一 条,DN19mm水枪一支, 消防卷盘一套,消火 栓水泵启泵按钮和报 警按钮、警铃、指示 灯各一个。 DN100,PN=1.6MPa DN100,PN=1.0MPa DFHRV-1600-3.5H (1.6/1.0)/(1.6/1.0) φ1600mm,V=3.5m Ps=1.6MPa Pt=1.6MPa H=2734mm F=6.9m KQLD40-160型 Q=2.2-4.2m/h·台 n=1400r/min 系统压力1.6MPa KQLD40-125型 3233 组 2 一用一备 主要设备器材表 表5.10.1
序号 名称 3 4 5 6 7 8 9 1) 2) 三 1 2 1) 2) 热浸镀锌钢板水箱 湿式报警阀组 水流指示器 信号阀 室内消火栓 室内减压稳压消火栓 地下消防水泵接合器 消火栓系统 自动喷水灭火系统 生活热水系统 高效导流浮动盘管型 半容积式换热器 热水循环泵 高区热水系统 中区热水系统 单位 数量 备注 座 套 套 套 套 套 套 套 套 台 组 组 1 1 6 6 1 32 32 3 2 1/1 2 2 消防水箱 配套压力开关、延时器等 铝合金边框,烤漆钢 板箱体 包括闸阀,止回阀,安全阀 包括闸阀,止回阀,安全阀 包括温度阀、温包、 压力表、温度计等配 套仪表 H=8.5~7.5m N=0.25kW/台