好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

八大危险作业风险分析及防控措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

八大危险作业风险分析及防控措施

1.动火作业风险分析 序 号 风险分析 易燃易爆有害物 质 安全措施 ①将动火设备、管道内的物料清洗、置换, 经分析合格。罐内盛满清水或清除易燃物,②储罐动火, 惰性气体保护。 ③设备内通(氮气、水蒸气)保护。铺在相邻两层④塔内动火,将石棉布浸湿, 塔盘上进行隔离。《受限空间⑤进入受限空间动火,必须办理 作业证》 确认人 1 2 火星窜入其它设备或易燃物侵入动火 设备 切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板___块隔断,挂牌,并办理《抽堵盲板作业 证》。 3 动火点周围有易 燃物 动火附近的下水①清除动火点周围易燃物, 井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。②电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体, 必要时将沟两端隔绝。 4 5 泄漏电流(感应 电)危害 不得与其它设电焊回路线应搭接在焊件上, 备搭接,禁止穿越下水道(井)。 火星飞溅 高处动火办理《高处作业证》,并采取措①?????? 施,防止火花飞溅。 ②注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。 6 气瓶间距不足或 放置不当 ,5m①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于 。二者与动火地点之间均不小于10m溶解乙炔气瓶禁②气瓶不准在烈日下曝晒, 止卧放。 7 8 气焊工具有缺电、 陷 ,保证安动火作业前,应检查电、气焊工具 全可靠,不准带病使用。 作业过程中,易燃 物外泄 动火过程中,遇有跑料、串料和易燃气体, 应立即停止动火。

9 通风不良 周围设备应遮①室内动火,应将门窗打开,盖,密封下水漏斗,清除油污,附近不得有用溶 剂等易燃物质的清洗作业。. ②采用局部强制通风; ①取样与动火间隔不得超过30min,如超过,必须重30min此间隔或动火作业中断时间超过 新取样分析。采样点应有代表性,特殊动火的分析样品②?????? 应保留至动火结束。现场不得留有③动火过程中,中断动火时,余火,重新动火前应认真检查现场条件是否有变 化,如有变化,不得动火。 10 未定时监测 11 监护不当 ①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位,具备相关安全知识和应急技能,与岗位保持联系,随时掌握工况变化,并坚守现 场。发现异常立②监火人随时扑灭飞溅的火花, 联系有关人员采取措施。即通知动火人停止作业, 12 应急设施不足或 措施不当 水管、①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、 灭火器、砂子、铁铣等)。 进行预启动状态。②固定泡沫灭火系统 13 涉及危险作业组合,未落实相应安全措 施 若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时,应同时办理相关作业许可 证。 14 施工条件发生重 大变化 *若施工条件发生重大变化,应重新办理《 级动火作业证》。 进入受限空间作业风险分析2.

序 号 风险分析 隔绝不可靠 安全措施 ①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使 用盲板隔断,并办理《抽堵盲板作业证》。 ②拆除相关管线 确认人 1 2 3 机械伤害 置换不合格 办理设备停电手续,切断设备动力电源,挂 “禁止合闸”警示牌,专人监护。 置换完毕后,取样分析至合格。

4 5 氧气不足 通风不良 %。~2118设备内氧含量达 ①打开设备通风孔进行自然通风。 ②采用强制通风。 或长管面具。空气呼吸器③佩戴. ④采用管道空气送风,通风前必须对管道内 介质和风源进行分析确认,严禁通入氧气补氧。 ⑤设备内温度需适宜人员作业。 6 未定时监测 ①作业前30min内,必须对设备内气体采样 分析,合格后方可进入设备。 ②采样点应有代表性。情况异常立即停③作业中应加强定时监测, 止作业。 7 触电危害 ,在潮湿①设备内照明电压应小于等于36V 。容器、狭小容器风作业应小于等于12V必须,②使用超过安全电压的手持电动工具 按规定配备漏电保护器。 8 防护措施不当 防毒①在有缺氧、有毒环境中,佩戴隔离式 ;面具使用防爆型低压灯具②在易燃易爆环境中, 及不发生火花的工具,不准穿戴化纤织物;穿戴好防腐蚀护③在酸碱等腐蚀性环境中, 。 耐酸靴耐酸手套?护目镜具 扒渣服 9 10 通道不畅 监护不当 不得有阻碍人员进出的障设备进出口通道, 碍物。 监护人应会同作业人员检查①进入设备前, 安全措施,统一联系信号;不得脱离②监护人随时与设备内取得联系, 岗位; ③监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。

11 应急设施不足或 措施不当 消防器材和清水①设备外备有空气呼吸器、 等相应的急救用品;救护人员必须做好自,②设备内事故抢救时 身防护方能进入设备内实施抢救。 12 涉及危险作业组未落实相应安全措合, 施 抽堵盲板等危险作业时,若涉及动火、高处、 应同时办理相关作业许可证。 13 14 施工条件发生重 大变化 若施工条件发生重大变化,应重新办理《受 限空间作业证》 设备内遗留异物 设备内作业结束后,认真检查设备内外,不 得遗留工具及其它物品。 临时用电作业3.

序 号 风险分析 违章作业 安全措施 ①作业人员必须持有电气安全作业证。②临时用电线路架空高度在装置内不低 米。5?于?2.5?米,道路不低于 ③所有临时用电线路,不得采用裸线。④临时用电线路架空线,不得在树上或脚手 架上架设。 确认人 1 2 3 4 电缆损坏 配电盘、配电箱 短路 暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标 米。?0.7?志和安全标志,电缆埋设深度大于 现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施。 ①临时用电设施应有漏电保护器。 ②用电设备、线路容量、负荷应符合要求。 防止设施损坏 5 6 防止火灾爆炸 作业条件发生重 大变化 所使用的临时电气设备和线路须达到相应的 防爆要求。 若作业条件发生重大变化,应重新办理《临 时用电作业证》。 高处作业4.

序 号 风险分析 作业人员不熟悉作业环境或不具备相 关安全技能 安全措施 熟悉现场环境和作业人员必须经安全教育,施工安全要求,按《高处作业证》内容检查确认 安全措施落实到位后,方可作业。 确认人 1

2 作业人员未佩戴防坠落防滑用品或使用方法不当或用品不 符合相应安全标准 ,穿防滑安全带作业人员必须戴安全帽,拴鞋。作业前要检查其符合相关安全标准,作业中 应正确使用。 3 未派监护人或未 能履行监护职责 作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安具备相关安全知识和应急技能,全措施落实到位,与岗位保持联系,随时掌握工况变化,并坚守现 场。 4 跳板不固定,脚防护围栏不符合手架、 相关安全要求 防护围栏应符合相关安全规搭设的脚手架、 程。 5 6 登石棉瓦、瓦檩 板等轻型材料作业 登高过程中人员零材料、坠落或工具、 件高处坠落伤人 在石棉瓦、瓦檩板等轻型材料上作业,应搭 设并站在固定承重板上作业。 高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋,上下时手中不得持物。不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、 材料堆放在脚手架上时,应采取措施防止坠落。.

7 高处作业下方站位不当或未采取可靠 的隔离措施 高处作业正下方严禁站人,与其他作业交叉进行时,必须按指定的路线上下,禁止上下垂直作业。若必须垂直进行作业时,应采取可靠的隔 离措施。 8 与电气设备(线路)距离不符合安全要求或未采取有效的绝 缘措施 在电气设备(线路)旁高处作业应符合安全距离要求。在采取地(零)电位或等(同)电位作业方式进行带电高处作业时,必须使用绝缘工 具。 9 10 作业现场照度不 良。 高处作业应有足够的照明。 30米以上高处作业应配备通讯、联络工具,指定专人负责联系,并将联络相关事宜填入《高 处作业证》安全防范措施补充栏内。 无通讯、联络工 具或联络不畅 11 作业人员患有高恐高症血压、心脏病、等职业禁忌症或健康 状况不良 患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酒后人员及其他健康状况不良者,不准 高处作业。 12 大风大雨等恶劣气象条件下从事高处 作业 如遇暴雨、大雾、六级以上大风等恶劣气象 条件应停止高处作业。 13 涉及动火、抽堵盲板等危险作业,未落 实相应安全措施 若涉及动火、抽堵盲板等危险作业时,应同 时办理相关作业许可证。 14 作业条件发生重 大变化 若作业条件发生重大变化,应重新办理《高 处作业证》。

八大危险作业风险分析及防控措施

八大危险作业风险分析及防控措施1.动火作业风险分析序号风险分析易燃易爆有害物质安全措施①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格。罐内盛满清水或清除易燃物,②储罐动火,惰性气体保护。③设备内通(氮气、水蒸气)保护。铺在相邻两层④塔内动火,将石棉布浸湿,塔盘上进行隔离。《受限空间⑤进入受限空间动火,必须办理作
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
75ra84a22g5s23r4b01m9s4tl8lgyq00e2z
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享