三、安装方法: 3.1 QTZ40塔式起重机外形及机械性能表 参数: 项目 起重力矩 最大幅度 最大幅度时 额定起重量 最小幅度 5~10m幅度时 额定起重量 自立高度 最大起升高度
参数 400KN·m 47m 项目 工作环境温度 变幅速度 动臂变幅速度 0.8t 小车变幅速度 回转速度 2.5m (5~10m) 2.5t 28.3m 120m 顶升速度 塔机自重 平衡重 整机重量 最大回转半径 最大工作风速 参数 -20-40℃ 33/16.5m/min 2.4m/min 22/ 23m/min 0.46/0.7r/min 0.7m/min 16.745t 6.55t 24.5t 47m <20m/s ·起重物性曲线
Q(t)4.03.53.02.52.01.51.00.505101520253035404547R(m)QTZ40起重特性曲线图
3.2塔吊的安装顺序及顶升过程全过程 起重设备为20吨汽车起重机。 3.2.1安装顺序:
基础及底架——塔身——套架——司机室——塔帽——吊臂与拉杆——平衡臂与拉索——安全装置(避雷设施)
3.2.2安装注意事项:
3.2.2.1必须保证塔机的安装精度
a)底架装在基础上,四个主弦杆处的高差值与其间距之比必须小于1/500。 B)塔身的安装偏斜量与其高度之比必须小于1/1000。
C)整机安装好后总的偏斜量与相应的高度之比必须小于1/500。 3.2.2.2吊臂组装时应注意二、五节臂不能互换。
3.2.2.3塔吊各部件所用的螺栓才质不同,决不可乱用,必须注意。 3.2.2.4塔吊各部件安装时严禁只插螺栓不戴帽,或戴而不紧的现象。
3.2.2.5在某些机构安装后就应进行试运转;如顶升机构、回转机构,在没有装平衡臂及吊臂前就可通电运转。
3.2.2.6塔吊的安装应在5级风以下进行,顶升过程中的风速不得超过4级。 3.2.2.7塔吊应在套架下端露出三节一个基础节和二个标准节时,就要装上斜撑,并调整使斜撑全部受拉,使拉力基本上均匀。
3.2.2.8塔吊的使用高度超过27米时,必须在规定的范围内进行附着。 3.2.2.9变幅机构在空运转或轻载运转期间,可将变幅机构钢丝绳调紧一点,当小车在两端时,变幅机构钢丝绳的中间挠度在200mm左右,使用一段时间后,应进行收紧,使中间挠度不得大于300mm。
3.2.2.10在安装过程中因上下都有工作人员,任何人都得戴上安全帽才能进入施工现场。工作人员不得往下扔东西。
3.2.2.11整机安装完后,对各运转部件进行检查,排除障碍物或干涉物后以慢速试运转。
3.2.2.12塔吊安装时,严禁在没有安装吊臂时将平衡重全部安上,没有安装吊臂之前只能挂二吨平衡重,以免塔吊安装时倾翻。
3.2.3顶升过程及操作
3.2.3.1检查塔机安装的各项内容进行完毕和正确无误. 3.2.3.2进行起升,回转,变幅等各项动作试运转.
3.2.3.3在顶升作业前,须将用于接高的全部标准节,用起升机构到塔机顶升时吊臂所处正下方位所能吊到的位置,并吊一个标准节挂在引进小车的平台梁上.再用吊钩组吊一个标准节(约350公斤).并使标准节位于约12.85米幅度处,此时节,塔机上部重量重心通过油缸的上铰点,以保持顶升重量平衡,顶升时的滚轮摩擦力最小.
3.2.3.4检查顶升液压系统;
·检查油箱中的油面(观察油标)是否符合要求.
·如果顶升液压系统长时间(超过6个月)末使用的,必须检查油液是否变质(颜色是变得深暗,混浊等)或被污染,否则须换油.
·检查液压油牌号是否正确,一般可选用203-#机械油,气温低时可使用10#机械油.
·检查电动机转向是否正确(应与液压泵的规定转向一致).
·安全阀的调定压力为16MPa,一旦调整就绪不得擅自改变(操作时严禁转动安全阀的调整螺钉).
·顶升开始前,液压系统空车试运转,再操纵手动换向阀,使油缸伸缩数次,,并排除系统内的空气, 转动正常后,方可进行顶升作业.
3.2.3.5开始顶升时,先将横梁耳轴放入倒数第二个标准节上边的支撑槽中,拆去下转台与标准节间的连接螺栓。检查顶升过程中所有(顶升前必须将上下一步转台用销轴固定好。相对运动件是否有干涉,如有应排除,查看滚轮间隙是否正确后就可顶升作业。
3.2.3.6顶升套架1.15米左右,接着伸出支撑轴,在缩回油缸活塞杆,使套架支撑在前述标准节的上边支撑块上。
3.2.3.7缩回油缸活塞杆到第一个标准节侧面的下边支撑块处,并将横梁两端耳轴放入支撑块槽中。稍顶升一点套架,缩回支撑销,接着进行第二次顶升约1.2米,由人工通过引进平台和小车拉入待架标准节,并缓慢缩回油缸活塞杆,使待加节对正落下,再与下面塔身标准节固紧,每次顶升时,必须注意套架滚轮不得顶出头,以免翻倒。
3.2.3.8锁活塞杆准备进行下一个顶升作业循环。
3.2.3.9顶升过程中,若下转台与标准节或新加标准节与塔身未紧固连接螺栓,严禁回转或空车转动,在大风(4级以上)时,必须停止作业。
3.2.3.10在顶升接高三个标准节后,必须装下部底架处四根斜撑杆,并均匀拉紧,再进行顶升作业。
3.2.3.11当塔机顶升接高达到规定的高度后,应将下转台与标准节连接固紧。
3.2.4塔机拆卸
3.2.4.1塔机在拆除工地之前,必须对塔机各部位环节进行检修。 ·液压站内的液压油是否变质,使用周期是否超出半年,总之在拆塔机时一定要更换液压油。
·检查各齿轮泵,液压阀,是否被堵塞或卡孔等现象。如有异常马上排除。 ·起重绳变幅绳是否需要更换。
·检查其他各环节,凡是能妨碍拆塔的每一环节,都应精细的排除后方可往下进行。
3.2.4.2调节套架8套齿轮,按升塔时的调节方法,精心调节好使之8套滚轮所处的位置都相同。
3.2.4.3将塔机调整到拆塔的正确方位,将上下转台用销轴固定好。 3.2.4.4一些转动或滑轴的零部件,需要润滑时要加润滑脂,或其他润滑油。 3.2.4.5开动起重机构吊起重物约350kg,开动变幅小车移到距塔身中心12.85米。
3.2.4.6开动液压站,先空载伸缩数次,检查运动情况,并同时排除油缸内的空气,无误后松动标准节与下转台连接螺栓,开始顶升。
3.2.4.7顶升前,将变幅小滑车勾住标准节水平斜腹杆,并同时松开第一节与转台及第二标准节间连接螺栓。
3.2.4.8开始顶升,当标准节与下转台,标准节离开距离约20~30mm,然后抽出连接螺栓,即用人力推出标准节,然后开始降落,这样循环动作即可拆塔。
3.2.4.9液压顶升和上部拆卸作业时,必须严格遵守安全操作规程,应特别注意:
·塔机上部顶升部分必须保持平衡。
·顶升或拆卸时遇到卡阻和其他异常现象,必须停机检查,故障未排除,不得继续顶升或拆卸。每次顶升之前,顶升横梁两端的耳轴必须可靠落入标准节上支撑块的槽内,方可进行顶升,防止塔机倾覆。
·液压装置拆除时,必须保持个元件和整个系统不受污染,高低压油管不得接错。
·顶升或拆卸完毕后,应收回油缸活塞杆,耳轴搁置在支撑块的槽内,此时油缸和横梁均不受力。
·顶升或拆卸完后,液压装置加罩防雨。 3.3电气安装与使用: 3.3.1塔机电气安装:
·电气安装应在塔身要安装完时进行。参照原理图。 ·送电之前应对电气系统进行检查,符合要求后方可通电。