好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

自动喷水灭火系统设计规范考试卷

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

《自动喷水灭火系统设计规范》考试卷

姓名 分数

1、自动喷水灭火系统由 、 、 等组件,以及 、 组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。

2、湿式系统是在准工作状态时管道内充满 系统。 3、预作用系统是在准工作状态时配水管道内 ,由火灾自动报警系统自动开 启 后,转换为 系统。

4、雨淋系统是由 或 控制,自动开启 和 启动 后,向 供水的自动喷水灭火系统,亦称 。 5、水幕系统是指由 或水幕喷头、雨淋报警阀或 ,以及 等组成,用于 和 的喷水系统。 6、作用面积是指一次火灾中系统按 保护的最大面积。 7、标准喷头是指流量系数 的洒水喷头。

8、快速响应喷头是指响应时间常数RTI 闭式洒水喷头。

9、一只喷头的保护面积为 的距离与 距离的乘积。

10、配水干管是指 后向配水管供水的管道。

11、信号阀是指具有 功能的阀门。

12、设置场所火灾危险等级的划分为 、 、 和 四级。

13、自动喷水灭火系统应在 、不易疏散、 的性质重要或火灾危险性较大的场所设置。

14、自动喷水灭火系统不适用于存在较多下列物品的场所: (1)遇水 物品; (2)遇水 物品; (3)洒水 液体。 15、露天场所不宜采用 系统。

16、闭式喷头或启动系统的火灾探测器,应能有效 ;

17、 湿式系统、干式系统应在 自动启动,预作用系统、雨淋系统应在

自动启动;

18、 作用面积内开放的喷头,应在规定时间内按 持续喷水; 19、 喷头洒水时,应均匀分布,且 。

20、环境温度 的场所应采用湿式系统。 21、环境温度 的场所应采用干式系统。 22、有下列要求之一的场所应采用预作用系统:

(1) 系统处于 时,严禁 ;(2) 严禁 ;(3) 替代 系统。

23、具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:

(1)火灾的水平蔓延速度快、 ; (2)室内净空高度超过本规范6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾; (3) 级。

24、符合本规范5. 0. 6条规定条件的仓库,当设置自动喷水灭火系统时,宜采用 喷头,并宜采用 系统。 25、自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:

应设有 、 、 、 等组件,和 ,以及 。

26、自动喷水灭火系统控制管道静压的区段宜 或设 。控制管

道动压的区段宜设 或 。 27、自动喷水灭火系统应设有 、 和 。 28、 干式系统和预作用系统的配水管道应设 。有压充气管道的快速

排气阀入口前应设 。 29、防护冷却水幕应直接将 ;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过 的开口(舞台口除外)。 30、仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其作用面积应按

确定。

31、仓库内设有自动喷水灭火系统时,宜设 设施。

32、除本规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间 确定。

33、闭式系统的喷头,其公称动作温度宜 。 34、湿式系统的喷头选型应符合下列规定:

(1)不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用 ;

(2 )吊顶下布置的喷头,应采用 喷头或 喷头;

(3 )顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用 喷头; (4 )自动喷水一泡沫联用系统应采用 喷头;

(5 )易受碰撞的部位,应采用 喷头或 喷头。

35、自动喷水灭火系统应有备用喷头,其数量不应少于 ,且每种型号

均不得少于 只。 36、喷头应布置 的位置。 37、 中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的

水平距离,不应 。 38、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板

的距离,不应小于 mm,不应大于 mm。 39、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大 于 mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于 mm,不应大于 mm。 40、管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过 m/s,但不应大于 m/s。 41、系统应设 的供水泵,并应按 或 比例设置备用泵。 42、按二级负荷供电的建筑,宜采用 作备用泵。 43、系统的供水泵、稳压泵,应采用 的方式。 44、每组供水泵的吸水管不应少于 根。

45、采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足 处喷头的最低工作压力和喷水强度。 46、不设高位消防水箱的建筑,系统应设 设备。其有效水容积,应按系统最

不利处 只喷头在 确定。 47、消防水箱的出水管,应符合下列规定:

(1) 应设 ,并应与 连接;

(2) 轻危险级、中危险级场所的系统,管径不应小于 mm,严重危险级和仓库

危险级不应小于 mm。

48、系统应设水泵接合器,一个水泵接合器的流量宜按 计算。

49、湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由 直接连锁自动启动供水泵。 50、预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统,应在 后,立即

自动向配水管道供水。 51、预作用系统、雨淋系统和自动控制的水幕系统,应同时具备 、消防控制室(盘) 和水泵房现场 控制方式。 52、快速排气阀入口前的电动阀,应在 同时开启。

53、局部应用系统适用于室内最大净空高度不超过 m的民用建筑中,局部设置、且保

护区域总建筑面积不超过 m2的湿式系统。 54、局部应用系统应采用 喷头。

55、采用 或采用 的局部应用系统,可不设报警阀组。 56、局部应用系统应设报警控制装置。报警控制装置应具有显示 、 、 等组件状态和输出 的功能。

二、填表题 1、同一配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距

喷水强度 L/min.m2 正方形矩形或平行四布置的边长(m) 边形布置的长边边长 (m) 一只喷头的最大保护面积(m2) 喷头与端墙的最大距离(m) 2、喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离

喷头类型 标准喷头 其他喷头 最小垂直距离 3、民用建筑和工业厂房的系统设计参数

火灾危险等级 净空高度 (m) 轻危险级 中危险级 Ⅰ级 Ⅱ级 严重危险级 Ⅰ级 Ⅱ级 喷水强度 (L/min. m2) 作用面积 (m2) 系统最不利点处喷头的 工作压力不应低于 MPa

答案

一、 填空题

1、 洒水喷头,报警阀组,水流报警装置,管道,供水设施 2、 用于启动系统的有压力的闭式

3、 不充水,雨淋报警阀,湿式系统的闭式

4、 火灾自动报警装置,传动管,雨淋报警阀,供水泵,开式洒水喷头,开式系统 5、 开式洒水喷头,感温雨淋阀,水流报警装置,挡烟阻火,冷却分隔物 6、 喷水强度 7、 K=80

8、 ≤50(m.s)0.5的

9、 同一根配水支管上相邻喷头,相邻配水支管之间 10、 报警阀

11、 输出启闭状态信号

12、 轻危险级,中危险级,严重危险级,仓库危险级 13、 人员密集,外部增援灭火与救生较困难

14、 发生爆炸或加速燃烧的,发生剧烈化学反应和产生有毒有害物质的,将导致喷溅或沸溢的 15、 闭式

16、 探测初期火灾

17、 开放一只喷头后,火灾自动报警系统报警后 18、 设计选定的强度 19、 不应受阻挡

20、 不低于4°,且不高于70° 21、 低于4°,或高于70°

22、 准工作状态,系统误喷,管道漏水,干式