1.锅炉水压试验应在锅炉本体及管道组装完毕, 一切受压元件焊接工作全部结束及有关检查项目合格, 而且受压元件上应点焊部件完成后进行。

2.锅炉水压试验前应进行检查, 且应符合下列要求: ( 1) .水冷壁、 锅筒、 集箱等受压元件内部和表面应清理干净;

( 2) .对流管束及其它管子必须畅通; ( 3) .受热面上的附件应焊接完成;

( 4) .试压系统压力表不应少于2块。压力表的精度等级不应低于2.5级。压力表经过校验并合格, 其表盘量程应为试验压力的2倍。

3.水压试验环境温度不应低于5℃, 当环境温度低于5℃时, 应有防冻措施。

4.水压试验用水应干净, 水温高于周围露点温度且不应高于70℃。 5.本体试验范围: 从给水进口到介质出口的所有承压部件, 包括锅筒、 集箱、 水冷壁、 和锅炉范围内管道及附件( 安全阀不参加水压试验, 法兰盖应加盲板) 水压试验压力为: 1.65Mpa, 关闭所有排污阀及供水中的阀门, 打开炉顶集箱上排空阀, 锅炉上水由下部排污管上水, 当锅炉上满水后则将炉顶集箱上排空阀关闭。

6.水压试验压力升压速度不宜过快, 以每分钟小于0.3Mpa为宜, 当升至0.3~0.4Mpa时停止升压, 适当紧固各结合部位及人孔、 手孔螺栓, 作初步检查, 如有泄漏, 则放水处理后再作水压试验, 无泄漏可继续升压。

7.压力升到工作压力时停止升压, 进行全面检查, 如无泄漏或变形则可继续升压至试验压力, 并保压20分钟, 此间不得向锅炉排水, 不作检查, 严禁击打受压部件, 20分钟后记录压降值, 降压至锅炉工作压力, 进行全面检查, 发现泄漏作出标记, 放水处理。

8.水压试验后, 受压元件金属壁和焊缝无水珠和水雾, 无残余变形。锅炉水压试验后, 应及时将锅炉内的水全部放尽。

水压实验曲线

锅炉本体水压试验记录

时间 压力表

自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止 量程范围 精度等级 试验日期 试验压力 工作压力 进水温度 降压速度 项 目 年 月 日 MPa MPa ℃ MPa/分 第一次 MPa 表盘直径 压力表数量 校验部门 环境温度 升压速度 第二次 第三次 ℃ MPa/分 Φ ㎜ 只 试验条件 试资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。

验检升至试验压力后保持20分钟, 压力降≯0.05 MPa 上锅筒 下锅筒 密封面渗漏处 焊缝渗漏处 降至查 工作压力时检查 试验结论 安装单位技术负责人: 建设单位代表: 监理工程师: 年 月 日 年 月 日