BIM模型标准
1 BIM总体技术要求 1.1 建模软件及平台
本项目所有专业(建筑专业、结构专业、机电安装专业等),均使用Autodesk Revit 2017版系统软件构建,Autodesk Navisworks 2017,AutoCAD 2017,如确需BIM软件版本升级或增加其他BIM软件平台,应进行统一协调管理。
1.2 模型依据
1.以合同类任务文件为依据,包括:招标文件技术要求、合同文件、总进度计划等; 2.以设计单位提供的施工图为依据;
3.以计算书类文件为依据,包括:施工变更单、变更图纸、相关规范标准等。
1.3 数据交换与拆分 1.3.1 数据交换
本项目模型需要在Autodesk Revit软件、Autodesk Navisworks软件、广联达GCL之间进行数据转换,在BIM5D平台进行整合。数据交换方式如下:首先通过Revit软件插件将.rvt格式模型转化为.nwc .gfc .igms格式模型,通过将.nwc格式导入Autodesk Navisworks Manage2017软件进行三维交底的动画制作;通过.gfc格式导入广联达土建算量软件进行清单和模型关联工作;最终用广联达土建算量软件导出.igms格式,导入到广联达BIM5D平台中,以便项目各部门协同应用。
1.3.2 数据拆分
(1)确定参与项目的专业及各专业人员:建筑人数,结构人数,水暖电人数; (2)BIM中心按各专业划分,可用以下两种方式进行协同工作:1.各专业分别建立自己的专业模型,专业间通过文件链接协调。2.建立工作集,给相关人员分配工作任务和权限,通过中心文件进行协同工作(需专人建立项目小型服务器)。
2 BIM技术措施与方案 2.1 BIM模型信息要求
系统中的构件:
各专业模型都是由不同功能的构件组成,并完整表达该模型系统的功能。 构件信息:
构件中的信息,BIM中心在构建BIM施工模型时,根据设计单位提供的图纸信息,补充完整,后续有更改的,需对构件信息进行更新。
几何信息:
几何信息包括:形状、尺寸、坐标等,要求几何信息和精度满足BIM施工模型要求。 模型精度要求: 模式类型 序号 1 建造模式 2 3 3 安装模式 4 5 说明:
为细部设计模型(Precise geometry),包括建筑物体量、设备或元件等的准确数量、尺寸、空间位置等信息;
为施工模型(Fabrication),除包含LOD300的信息外,还包含完整的安装、施作方法等信息,用于模型单元的加工和安装;
3.本项目建筑专业、结构专业BIM施工模型精度为LOD350,介于LOD300-400之间,需根据实际情况,与对应使用部门协商该范围内模型具体内容构成。
专业 建筑专业 结构专业 钢筋 暖通专业 给排水专业 电气专业 精度等级 LOD350 LOD350 LOD350 LOD350 LOD350 LOD350 备注 精度等级引用《建筑信息模型应用统一标准》GB/ T51212-2016 2.2 BIM模型规划标准
原点、定位、方位、标高和单位
按照设计图总平面坐标,采取特定点赋予坐标方式设定,所有模型和参照模型的坐标都需要和设计给定的坐标保持一致;
2.2.1 平面坐标系
以设计总平面图给定的大地坐标系坐标点为项目平面坐标系;
2.2.2 高程
根据纵断面及横断面给定的高程为项目高程;
2.2.3 方位
项目北与正北的夹角等于设计图纸上指北针的旋转角度。
2.2.4 标高
标高命名与高程对应。
2.2.5 单位
1) 项目中所有模型均应使用统一的单位与度量制。默认的项目单位为mm,用
于显示临时尺寸精度;
2) 标注尺寸样式默认为mm,带0位小数;
3) 二维输入/输出文件应遵循为特定类型的工程图规定的单位和度量制; 4) 在与项目坐标系相关的场地文件中,1DWG单位=1m;
5) 在图元、详图、剖面、立面和建筑结构轮廓图中,1DWG单位=1mm。 2.2.6 BIM模型文件格式
本项目BIM施工图文件格式如下:
1) 成果文件格式
(1)Autodesk Revit : .rvt (2)Navisworks : .nwd (3)BIM5D : .B5D (4)视频文件 : .MP4
2) 交换文件格式
(1)AutoCAD与Autodesk Revit交换文件格式:.dwg (2)Autodesk Revit与Navisworks交换文件格式:.nwc (2)Autodesk Revit与BIM5D交换文件格式:.B5D (2)Autodesk Revit与GCL交换文件格式:.gfc (2)GCL与BIM5D交换文件格式:.igms
3) 浏览文件格式
(1)Navisworks:.nwf
如有其它文件格式要求,则根据实际情况进行格式转换,以保证模型信息的完整性和可读性。
2.2.7 视图模板
本项目视图模板如下表
视图模板
参数名称 建筑立面图 建筑GA平面图 建筑剖面图 场地平面图 地面、结构和区域平面图 1:100 标准 粗略 场地剖面图 视图样式 立面图、剖面图和详图 地面、结构和区域平面图 立面图、剖面图和详图 视图比例 显示模式 详细等级 V/G替换模型 V/G替换注释 V/G替换导入 V/G替换过滤 模型图形样式 图形显示选项 1:100 标准 粗略 1:100 标准 粗略 不必要的项自己关闭 1:100 标准 粗略 1:100 标准 粗略 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 虚线 虚线 虚线 虚线 虚线 无 无 无 无 无 视图范围 上限:Ass Lev-2300 上限:Ass Lev-2300
剪切:Ass Lev-1500 下限:Ass Lev-0 深度:Ass Lev-0 投影向北 下限:Ass Lev-0 深度:Ass Lev-0 朝向 相位过滤器 专业 深度/远端剪切
投影向北 全部显示 全部显示 全部显示 全部显示 建筑 建筑 建筑 建筑 无剪切 无剪切 无剪切 无剪切 参数名称 结构框架 结构框架平面图 导出到土木工程图 结构剖面图 视图样式 立面图、剖面图和详图 1:100 标准 粗略 仅限结构上相关的类别 地面、结构和区域平面图 1:100 标准 粗略 仅限结构上相关的类别 三维视图、漫游 立面图、剖面图和详图 1:50 标准 粗略 仅限结构上相关的类别 视图比例 显示模式 详细等级 V/G替换模型 V/G替换注释 1:100 粗略 不必要的项自己关闭无 无
V/G替换导入 V/G替换过滤 模型图形样式 图形显示选项 视图范围 朝向 相位过滤器 专业 深度/远端剪切 无 无 无 无 无 无 无 无 虚线 带边缘的阴影 虚线 无 无 无 无 上限:Ass Lev-2300 剪切:Ass Lev-1500 下限:Ass Lev-0 深度:Ass Lev-0 投影向北 全部显示 全部显示 全部显示 全部显示 结构 建筑 结构 无剪切 无剪切
参数名称 机电立面图 立面图、剖面图和详图 1:100 机电平面图 机电剖面图 立面图、剖面图和详图 1:100 导出工程图 视图样式 楼层和区域平面图 三维视图、漫游 视图比例 1:100 1:100
显示模式 详细等级 V/G替换模型 V/G替换注释 V/G替换导入 V/G替换过滤 模型图形样式 图形显示选项 视图范围 标准 粗略 不必要的项自己关闭 标准 粗略 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 按需求 按需求 按需求 按需求 虚线 虚线 虚线 虚线 无 无 无 无 上限:标高之上 剪切:Ass Lev-1200 下限:Ass Lev-0 深度:Ass Lev-0 投影向北 全部显示 机电 上限:标高之上 剪切:Ass Lev-1200 朝向 相位过滤器 专业 深度/远端剪切
全部显示 机电 下限:Ass Lev-0 深度:Ass Lev-0 投影向北 全部显示 机电 无剪切 无剪切
2.2.8 MEP模型构建颜色规定
为便于构建识别,BIM施工模型构建颜色规定如下表: 构件名称 冷、热水供水管 255,153,0 冷、热水回水管 RGB 构件名称 消火栓管 气体灭火系统 生活给水管 0,255,255 冷冻水回水管 热水给水管 128,0,0 RGB 255,0,0 构件名称 强电桥架 RGB 255,0,255 0,153,255 弱电桥架 0,255,255 冷冻水供水管 0,255,0 消防桥架 厨房排油烟 抽烟 排风 新风 正压送风 空调回风 空调送风 送风/补风 255,0,0 153,51,51 冷却水供水管 102,153,255 冷却水回水管 热水供水管 255,0,255 热水回水管 冷凝水管 冷媒管 空调补水管 0,0,255 102,0,255 0,153,50 污水-重力力 污水-压力 废水-重力力 废水-压力 雨水管 通气管 软化水管 153,153,0 0,128,128 153,51,51 102,153,255 255,255,0 51,0,51 0,128,128 128,128,0 255,153,0 0,255,0 0,0,255 255,153,255 102,153,255 0,153,255 2.2.9 文件夹结构与模型命名 1) 项目文件建夹规则
所需设置的项目文件夹结构包括四部分:实施项文件夹、共享文件夹、信息发出文件夹和存档文件夹,并在规定的文件夹中保存数据。
如果一个项目包含多个独立元素,应在一系列子文件夹中分别保存各个元素的BIM数据。
所有项目数据(除了中心文件的本地副本以外)均应采取标准的项目文件夹结构,保存在中央网络服务器上(或适应的文档管理系统中),下图为文件夹结构范例:
2) 模型命名规则
本项目模型命名规则如下: (1) 轴网模型 CF-轴网模型 (2) 建筑模型 CF-建筑模型-排风口 …………
CF-建筑模型-人员出入口 (3) 结构模型 CF-结构模型-管廊主体 …………
CF-结构模型-人员出入口主体
2.2.10 族文件 1) 族文件夹命名
本项目族文件放置于“赤峰项目—BIM—02共享文件夹—族文件”位置,存储族文件的位置应按以下方式进行划分。
2) 族的子文件夹命名
随着软件功能和建模需求,可以在各专业文件夹下进一步添加新的子文件夹,具体不做规定。
3) 族库升级
族文件应该根据软件产品与版本分别存储于不同的文件夹中。当需要更新族文件以用于新的产品版本中时,老版本族文件应予以保留,新版本族文件应保存在该版本的对应文件夹中,以避免出现“向前不兼容”现象。
2.2.11 文件链接关系与方法
本项目文件链接关系与方法如下图所示。
1) 文件链接方式
模型链接时,必须采用原点到原点的定位方式,如下图所示。
2) 文件链接管理
文件链接到其他相关专业,是为了实现专业间的协调与其他功能,由于链接其他模型会消耗较多电脑资源、降低性能,因此在不需要该模型文件时,可以卸载文件链接(注意是“卸载”而非“删除”,因使用“卸载”后在需要时可使用“重新载入”快速加载模型)。
2.2.12 Revit模型大小
单一模型文件大小,最大不易超过50~100M,以避免后续多个模型文件操做时硬件设备速度过慢。
2.2.13 BIM模型导出
如有必要从BIM环境中导出视图到CAD中进行出图,或用作其他CAD图形的底图,则应把视图放置在图框中,并清晰标明以下内容:
1) 此数据仅作参考使用 2) 数据来源
3) 制作或发布此图日期 3 BIM建模细则 3.1 BIM结构模型构件命名
专业(A/S)-名称/尺寸-砼标号/砌体强度-GCL构件类型字样 举例:S-厚800-C40P10-筏板基础
说明:A—代表建筑专业,S—代表结构专业;
名称/尺寸——填写构件名称或者构件尺寸(如:厚800);
砼标号/砌体强度——填写混凝土或者砖砌体的强度标号(如:C40); GCL构件类型字样——详见下表。
GCL与Revit构件对应样例表:
GCL 构件Revit 处理方式
类型 族类别 系统族 系统族 系统族 系统结构基础 2 条形基础 结构框架 族 可载入族 基础底板 楼板边缘 条形基础 建议绘制入口 族类型建议包含字样 族类型样例 结构基础 筏板基础 基础结构楼板 结构楼板/建筑楼板 楼板边 S-厚800-C35P10-筏板基础 1 楼板 筏板基础、 FB 楼板边缘 条形基础 条形基础、条 基、TJ 独立基础 结构框架/梁系统 S-TJ1-C35 (包括梁系统)墙 系统族 基本墙 建筑墙/结构墙/面墙 3 独立基础 结构基础 可载入族 独立基础 独立基础、独基、DJ S-DJ1-C30 4 基础梁 结构框架 (包括梁 系统) 可载入族 结构框架/梁系统 基础梁、JL、 JCL、DL S-DL1-C35- 基础梁 系统结构基础 族 可载入族 5 垫层 楼板 系统族 可载入族 可载入族 可载入族 基础底板 基础结构楼板 独立基础 垫层、DC S-厚 150-C15-垫 层 楼板 结构楼板/建筑楼板 常规模型 6 集水坑 常规模型 结构基础 独立基础 集水坑、集水 S-J1-C35-集 水坑 井、JSK 常规模型
Revit 处理方式 GCL 构件类型 族类别 系统结构基础 族 7 桩承可载族 基础底板 独立基建议绘制入口 族类型建议包含字样 族类型样例 基础结构楼板 台 常规模型 入族 础 可载入族 可载入族 可载入族 可载入族 独立基础 桩承台、CT S-CT1-C35-桩承台 常规模型 结构基础 8 桩 结构柱 独立基础 桩、桩基 S-Z1-C35-桩 结构柱 建筑柱 框柱、KZ、 框支柱、 KZZ、暗柱 边缘柱、AZ YZ、JZ、BZ端柱、DZ S-KZ1-C35 9 柱 结构柱 可载入族 结构柱 10 构造柱 结构柱 可载入族 结构柱 构造柱、GZZ S-GZZ1-C20构造柱 建筑柱 系统族 11 墙 基本墙 建筑墙/结构墙/ 面墙 S-厚400-C35-直形墙 系统族 叠层墙 建筑墙/结构墙/面墙 A-厚200-M10 12 墙 幕墙 系统族 幕墙 建筑墙/结构墙/面墙 幕墙、MQ A-MQ1 屋顶 系统族 玻璃斜窗 迹线屋顶
Revit 处理方式 GCL 构件类型 族类别 系统族 玻璃斜窗 建议绘制入口 族类型建议包含字样 族类型样例 拉伸屋顶 楼板 系统族 楼板 结构楼板/建筑楼板 墙 系统族 基本墙 建筑墙/结构墙/面墙 墙饰条 系统族 可载入族 墙饰条 常规模型 结构框架13 梁 (包括梁 系统) 可载入族 结构框架/梁系统 框梁、KL、 XL、框支梁 KZL、非框架 梁、L、井字梁、JZL S-KL1-C35 结构框架14 连梁 (包括梁 系统) 可载入族 结构框架/梁系统 连梁、LL S-LL1-C35-连梁 结构框架(包括梁系统) 15 圈梁 可载入族 结构框架/梁系统 圈梁、QL S-QL1-C20-圈梁 楼板边缘 系统族 楼板边缘 楼板边 墙饰条 墙饰条
Revit 处理方式 GCL 构件类型 族类别 族 建议绘制入口 族类型建议包含字样 族类型样例 楼板 系统族 楼板 结构楼板/建筑楼板 S-厚150-C35 楼板边缘 系统族 楼板边缘 楼板边 系统屋顶 现浇板 系统族 基本屋顶 迹线屋顶 S-PTB150-C35 16 基本屋顶 拉伸屋顶 板、PTB、TB 屋檐底板 系统族 屋檐底板 S-TB150-C35 封檐带 系统族 封檐带 墙 系统族 基本墙 建筑墙/结构墙/面墙 结构连接 可载入族 结构连接 楼板 系统族 楼板 结构楼板/建筑楼板 柱帽、ZM 结构柱 S-ZM1-C35-柱帽 17 柱帽 结构柱 可载入族 可载入族 可载入族 结构基础 独立基础 常规模型 18 板洞 楼板洞口剪切 系统族 楼板洞洞口-垂直/按口剪切 面 板洞、BD S-BD1
Revit 处理方式 GCL 构件类型 族类别 族 建议绘制入口 族类型建议包含字样 族类型样例 吊顶洞口剪切 系统族 天花板洞口剪切 洞口-垂直/按面 屋面洞口剪切 系统族 屋面洞洞口-垂直/按口剪切 面/老虎窗 常规模型 可载入族 可载入族 可载入族 常规模型 19 门 门 门 门、M M1522 20 窗 窗、凸窗 窗、C C1520 矩形直墙洞口 系统族 矩形直墙洞口 洞口墙 矩形弧墙洞21 墙洞 口 门 系统族 矩形弧墙洞口 洞口墙 墙洞、QD、 D S-QD1 可载入族 可载入族 可载入族 门 窗 常规模型 结构框架22 过梁 (包括梁 系统) 可载入族 结构框架/梁系统 过梁、GL S-GL1-C20-过梁 23 楼梯 系统族 楼梯 按构件楼梯/按草图 楼梯、LT LT1-直行楼梯
Revit 处理方式 GCL 构件类型 族类别 族 建议绘制入口 族类型建议包含字样 族类型样例 墙 系统族 基本墙 建筑墙/结构墙/面墙 墙面、QM、 面砖、涂料 灰白色花岗石 墙面 24 墙面 墙中结构编辑 墙 25 墙裙 系统族 基本墙 建筑墙/结构墙/面墙 墙裙 水磨石墙裙 墙饰条 系统族 墙饰条 墙 26 踢脚 系统族 基本墙 建筑墙/结构墙/面墙 踢脚 水泥踢脚 墙饰条 系统族 墙饰条 楼地面 27 楼板 系统族 楼板中结构编辑 结构楼板/建筑楼板 楼地面、楼面、地面、面层 楼板结构编辑 花岗石楼地面 楼板 系统族 结构楼板/建筑楼板 楼 板 基本屋顶 天棚 迹线屋顶 纸面石膏板天 棚 28 天棚 系统屋顶 族 系统族 拉伸屋顶
Revit 处理方式 GCL 构件类型 族类别 族 建议绘制入口 族类型建议包含字样 族类型样例 楼板中结 构编辑 楼板结构编辑 系统29 吊顶 天花板 族 系统族 坡道 系统族 基本天花板 复合天花板 坡道 天花板 吊顶 石膏板吊顶 30 坡道 楼板 系统族 楼板 结构楼板/建筑楼板 坡道 S-C35-坡道 楼板 31 雨篷 系统族 楼板 结构楼板/建筑楼板 雨蓬、YP A-YP1-C30-雨篷 常规模型 可载入族 常规模型 楼板 系统族 楼板 结构楼板/建筑楼板 散水、SS A-SS1-C20-散水 32 散水 常规模型 可载入族 系统族 常规模型 墙饰条 墙饰条 墙饰条 楼板 系统族 楼板 结构楼板/建筑楼板 台阶、TAIJ A-TAIJ1-C20-台阶 33 台阶 常规模型 可载入族 系统族 楼板边缘 常规模型 楼板边缘 楼板边
Revit 处理方式 GCL 构件类型 族类别 族 建议绘制入口 族类型建议包含字样 族类型样例 楼板 系统族 楼板 结构楼板/建筑楼板 楼板边缘 系统族 可载入族 楼板边缘 檐沟 楼板边 檐沟 34 挑檐 常规模型 屋顶檐槽 挑檐、TY A-TY1-C20-挑檐 常规模型 结构框架(包括梁 系统) 可载入族 结构框架/梁系统 墙 35 栏板 系统族 基本墙 建筑墙/结构墙/面墙 栏板、LB A-LB1-C20-栏板 常规模型 可载入族 常规模型 墙 系统族 基本墙 建筑墙/结构墙/面墙 A-YD-C20- 36 压顶 结构框架(包括梁 系统) 可载入族 结构框架/梁系统 压顶、YD 压顶 常规模型 可载入族 常规模型 37 屋面 楼板 系统族 楼板 结构楼板/建筑楼板 屋面、WM A-WM1
Revit 处理方式 GCL 构件类型 族类别 系统屋顶 族 系统族 基本屋顶 建议绘制入口 族类型建议包含字样 族类型样例 迹线屋顶 拉伸屋顶 墙 保温层 墙结构编辑保温层 系统族 基本墙 建筑墙/结构墙/面墙 保温层、 BWC A-BWC1-80厚 38 墙结构编辑 39 栏杆扶手 系统族 栏杆扶手 栏杆扶手绘制/放置 栏杆、扶手、LGFS A-LGFS1-1100mm 3.2 Revit构件材质
Revit构件材质定义:在构件“结构”中编辑“核心层材质”即可;若某构件没有该属性项,则需要自行添加“材质”属性项(即增加一个字段,字段名称为“材质”),并填写上相应的属性值(是什么材质写什么材质名称,见下图)。
3.3 内、外墙属性
内、外墙属性定义:墙构件定义界面,选择“编辑类型”,弹出窗体后选择“功能”属性项,其属性值有“内部”、“外部”两个属性值,按照内外墙选择相应的是内部还是外部即可(见下图)。
3.4 BIM样板建立
为何要设置中国样板:默认样板文件的标高样式、尺寸标注样式、文字样式、线型线宽线样式、对象样式等,不能满足中国国家标准制图规范要求。各专业可新建样板文件或在软件自带样板文件的基础加以更改。
主要包含的内容: 1.预设明细表2. 默认墙高度3. 视图范围4. 尺寸标注5. 线型设置6. 线宽设置7. 线样式设置8. 填充样式、材质设置等。
3.5 BIM项目文件建立
1) 由BIM中心负责人新建建筑项目文件选择自定好的样板文件,并建立本项目的坐标、标高和轴网,保存,分发给其他专业的设计人员。
2) 其他专业分别根据各自专业的样板文件新建各自专业的项目文件。 3) 其他专业建立好项目文件后,以“自动原点到原点”的定位方式链接包含轴网和标高的建筑项目文件。
4) 各专业通过“复制/监视”命令,把建筑专业的标高和轴网,复制到本专业中,同时程序会自动监视建筑文件的标高和轴网的变化。
5) 各专业把建筑专业的标高和轴网隐藏,避免影响本专业的基准。
6) 链接CAD图纸,将CAD图纸中的轴网与项目文件的轴网对齐,以CAD图纸为底图,建立项目文件的各个构件。 3.6 BIM模型扣减规则
3.6.1 构件交汇扣减设置的目的
为了实现“一次建模,多项应用”的基于BIM的工程项目管理需要,在模型的创建过程中模型作者需要充分考虑3D模型的准确性与4D、5D应用的可行性的结合。在Autodesk Revit(以下简称Revit)软件中构件之间的交汇处默认的几何扣减处理方式不符合国内现行工程量计算规则的要求,所以有必要明确规定构件之间的交汇的原则。
例如:梁与梁的交汇时,Revit默认成按照构件创建的先后顺序进行扣减。而国内现行的普遍工程量计算规则是:混凝土强度低的梁被强度高的梁扣减,次梁被主梁扣减(如下图)。
3.6.2 构件交汇扣减设置的基本原则 1) 同一种类构件必须扣减,不应重叠
2) 不同强度不应重叠(混凝土强度大的构件扣减强度小的构件,相同强度不区
分先后)
3) 结构构件应扣减建筑构件(钢筋混凝土构件用Revit结构构件绘制) 4) 构件交汇时优先级次序:柱>主梁>次梁>板>墙。 3.6.3 构件交汇扣减设置的结果
本管理规定不强制要求模型作者使用统一的模型创建方法,但对模型创建结果进行统一要求。模型作者应使主体结构模型中的所有构件在交汇时出现如下图示的扣减结果: 构件 交汇扣减结果图示 交汇扣减结果说明 1. 墙体不得与其他任何构件重叠,不得扣减其他任何构件。 墙 2. 不同类型墙体间交汇时,结构墙扣减建筑墙;同类型墙体间交汇时,其中一个扣减另一个。 柱体不得被其他任何构件扣减,其他任何构件与柱体交汇时均创建至柱体边缘。 1. 主梁不得被板、次梁、墙扣减,应被柱体扣减。 2. 不同强度主梁间交汇时,主梁 强度大的梁扣减强度小的梁;相同强度主梁间交汇时,其中一个扣减另一个。 柱
1. 次梁不得被板、墙扣减,应被柱、主梁扣减。 2. 不同强度次梁间交汇时,次梁 强度大的梁扣减强度小的梁;相同强度次梁间交汇时,其中一个扣减另一个。 板不得被墙扣减,应被柱、主梁、次梁扣减。 板