好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防工程竣工验收报告及表格(式样)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

消防工程竣工验收报告(文本)

(由建设单位负责并盖章,具体内容可由设计、施工单位协助编写)

亳州市公安消防支队经济技术开发区大队:

我单位集资建设的*********************工程,由**************工程公司承建,*********************设计院负责设计,******市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托**********消防工程监理有限公司承担现场监督,并由*********************消防设施检测单位于****年****月****日完成本工程消防工程消防设施检测,确认检测结果为合格。

工程于****年****月****日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件,工程具体情况汇报如下:

一、 工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置): 1、 该工程位于xx路与xx路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电

精选资料,欢迎下载

房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。

2、 建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。

3、 主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。 二、建筑内部装修情况:(有则详细说明,没有则写“无”。) 三、安全疏散与消防电梯情况:(每栋工程有几部疏散楼梯、几部消防电梯,楼梯设置形式等)

四、消防水源、消防电源情况:(消防水源为市政管网、消防水池或其他,消防电源为哪一级负荷) 五、消防工程设施情况:

1、 本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在D-1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。

2、 本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风

精选资料,欢迎下载

机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。 3、 消防控制室的联动逻辑和手动功能:a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。C、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层,e、消防控制室应有各消防设备的启停启示,并能手动控制各消防设备的启停。f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带。g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话,在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。 六、 工程施工过程:

我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外

七、工程存在问题

建设单位名称(盖章)

精选资料,欢迎下载

2013年#月$日

工 程 竣 工 验 收 报 告(表)

建设单位 XXX有限公司(以审核意见书为准) 工程地址 广州市白云区XX街XX号 建设工程消防设计审核意见书编号 (消防设计备案号及抽查结论) 工程基本情况 建筑物名称 XXX建筑 结 构 钢砼 耐火等级 一 穗公消(建)字[2009]第XX号 高度 115米 层数 32 建筑面积 (储量) 68520平方米 火灾危险性类别 竣 工 验 收 情 况 验 收 内 容 设计单位验 收 内 容 工程是否按照消防法规和国家工程建设消防技术标准进行消防设计,是否编制符合要求的消防设计文件,设计是否违反国家工程建设消防技术标准强制性要求; 在设计中选用的消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料,是否注明规格、性能等技术指标,其质量要求是否符合国家标准或者行业标准; 核对施工工程是否与设计文件相符; 一致 核对施工选用的消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料与设计文件是否相符; 施工单位验 收 内 容 是否按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工,是否擅自改变消防设计进行施工,降低消防施工质量; 消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料的质量是否符合相关规定或检测报告; 施工中是否建立施工现场消防安全责任制度、确定消防安全负责人;是否落实施工人员的消防教育培训、动火用电和易燃可燃材料等消防管理制度和操作规程。 验收结论 存 在 问 题 合格 合格 一致 合格 合格 合格 精选资料,欢迎下载

监理单位 验收内容 建设单位验收内容 是否按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件实施工程监理; 在消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料施工、安装前,是否核查产品质量证明文件并明确撤换不合格的消防产品和防火性能不符合要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料; 建设工程消防施工质量是否符合国家工程建设消防技术标准要求。 是否依法申请建设工程消防设计审核、消防验收,依法办理消防设计和竣工验收备案手续并接受抽查;建设工程内设置的公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的是否未投入使用、营业; 是否实行工程监理的建设工程并将消防施工质量一并委托监理; 是否选用具有国家规定资质等级的消防设计、施工单位; 是否选用合格的消防产品和满足防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料 依法应当经消防设计审核、消防验收的建设工程,在审核合格之前是否未组织施工;未经验收或者验收不合格的,是否未交付使用。 合格 合格 符合 合格 合格 合格 合格 合格 工 程 竣 工 验 收 名 单 及 分 工 组 别 姓 名 钱XX 孙XX 张XX 王XX 李XX 赵XX 单 位 建设单位(填写单位全称) 设计单位(填写单位全称) 土建施工单位(填写单位全称) 装修施工单位(填写单位全称) 消防施工单位(填写单位全称) 监理单位(填写单位全称) 2009年8月19日 竣工验收日期 职 务 职 称 验 收 内 容 工程项目整体 工程竣工情况与xx专业设计文件是否相符 土建工程竣工情况 装修工程竣工情况 消防工程竣工情况 工程整体施工质量 总监签认日期 2009年8月19日 精选资料,欢迎下载

消防工程竣工验收报告及表格(式样)

。消防工程竣工验收报告(文本)(由建设单位负责并盖章,具体内容可由设计、施工单位协助编写)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
75ndp29wx362h6002tw881m9s40mcz00jxo
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享