好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

30米箱梁张拉计算书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

30米预制箱梁张拉计算方案

一、基础数据

本标段30米预制箱梁正弯矩预应力钢束共有N1、N2、N3 、N4各2束,设计锚下张拉控制应力:σ

con=1860×0.75=1395MPa。按设

计要求箱梁砼强度达到设计强度的90%后方可张拉,并采用两端对称张拉,张拉程序为:0 初应力 σ拉顺序为N1、N3、N2、N4。 二、预应力钢束张拉力计算

1、经咨询设计单位,因设计图中张拉控制应力已经考虑了预应力损失,故张拉力按公式:Fn=σ

con×A×n

con(持荷

2min)锚固,张

进行计算,如下:

中跨箱梁N1 钢束锚下张拉力: F1=σ

con×A×n=1395 MPa×140

㎜2×4 =781.2KN

其中:A为每根预应力钢绞线的截面积;

n为同时张拉的预应力钢绞线的根数; F为钢绞线锚下张拉力。

其余钢束张拉力计算同N1,各钢束张拉力如下表:

中跨30米箱梁预应力钢束张拉力计算明细表(表一)

钢束号 N1 N2 N3 N4 1395MPa 锚下张拉控制应力 钢绞线根数(n) 截面积(A)㎜2 张拉力(Fn)KN 4 4 4 4 140 140 140 140 781.2 781.2 781.2 781.2

边跨30米箱梁预应力钢束张拉力计算明细表(表二)

钢束号 N1 N2 N3 N4 1395MPa 锚下张拉控制应力 钢绞线根数(n) 截面积(A)㎜2 张拉力(Fn)KN 5 5 5 4 140 140 140 140 976.5 976.5 976.5 781.2 三、压力表读数计算

本桥采用150吨千斤顶进行张拉,经校验:

编号为1#千斤顶对应的压力表编号为2766,2786,校准方程分别为P=0.031F-0.10862, P=0.0307F-0.20642。

故中跨箱梁N1钢束采用1#千斤顶张拉时的压力表度数分别为: 1)压力表编号为2766:

P1=0.031P-0.10862=0.031×781.2-0.10862=24.1 MPa 2)压力表编号为2786:

P2=0.0307F-0.20642=0.0307×781.2-0.20642=23.8MPa

编号为2#千斤顶对应的压力表编号为1962,2784,校准方程分别为P=0.0309F-0.10358, P=0.0314F-0.14642。

其余钢束压力表读书计算同N1,压力表度数详见下表:

预应力钢束100%б张拉力所对应的压力表度数明细表

k

(中跨30米箱梁)(表三)

钢束号 N1 N2 N3 N4 100%бk时 100%бk时 1#千斤顶压力表读数(MPa) 2#千斤顶压力表读数(MPa) 编号(2766) 编号( 2786) 编号(1962) 编号( 2784) 24.1 24.1 24.1 24.1 23.8 23.8 23.8 23.8 24 24 24 24 24.4 24.4 24.4 24.4

预应力钢束10%б张拉力所对应的压力表度数明细表

k

(中跨30米箱梁)(表四)

钢束号 N1 N2 N3 N4 10%бk时 10%бk时 1#千斤顶压力表读数(MPa) 2#千斤顶压力表读数(MPa) 编号(2766) 编号( 2786) 编号(1962) 编号( 2784) 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

预应力钢束20%б张拉力所对应的压力表度数明细表

k

(中跨30米箱梁)(表五)

钢束号 N1 N2 N3 N4 20%бk时 20%бk时 1#千斤顶压力表读数(MPa) 2#千斤顶压力表读数(MPa) 编号(2766) 编号( 2786) 编号(1962) 编号( 2784) 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 预应力钢束100%б张拉力所对应的压力表度数明细表

k

(边跨30米箱梁)(表六)

钢束号 N1 N2 N3 N4 100%бk时 100%бk时 1#千斤顶压力表读数(MPa) 2#千斤顶压力表读数(MPa) 编号(2766) 编号( 2786) 编号(1962) 编号( 2784) 30.2 30.2 30.2 24.1 29.8 29.8 29.8 23.8 30.1 30.1 30.1 24 30.5 30.5 30.5 24.4

预应力钢束10%б张拉力所对应的压力表度数明细表

k

(边跨30米箱梁)(表七)

钢束号 N1 N2 N3 N4 10%бk时 10%бk时 1#千斤顶压力表读数(MPa) 2#千斤顶压力表读数(MPa) 编号(2766) 编号( 2786) 编号(1962) 编号( 2784) 3 3 3 2.4 3 3 3 2.4 3 3 3 2.4 3.1 3.1 3.1 2.4

预应力钢束20%б张拉力所对应的压力表度数明细表

k

(边跨30米箱梁)(表八)

钢束号 N1 N2 N3 N4

20%бk时 20%бk时 1#千斤顶压力表读数(MPa) 2#千斤顶压力表读数(MPa) 编号(2766) 编号( 2786) 编号(1962) 编号( 2784) 6 6 6 4.8 6 6 6 4.8 6 6 6 4.8 6.1 6.1 6.1 4.9 三、理论伸长量的复核计算 1、预应力钢束的平均张拉力计算

因本标段内的箱梁梁长变化较大,故采用设计图纸中的标准梁长进行钢绞线平均张拉力的计算,首先要计算出钢束的锚下张拉力,然后采用如下公式计算钢束的平均的张拉力: 预应力平均张拉力计算公式及参数: 式中:Pp=P[1- e-(kx+uθ)]/( kx+uθ) Pp-----预应力筋平均张拉力(N); P-----预应力筋张拉端张拉力(N); X-----从张拉端至计算截面的孔道长度(m);

θ-----从张拉端至计算截面的曲线孔道部分切线的夹角之和(rad); K------孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数,取0.0015; μ------预应力筋与孔道壁的摩擦系数,取0.23 故30米中跨箱梁的平均张拉力计算如下: 由设计图纸可知:

K=0.0015,μ=0.23,X取14.7m;

N1、 N2、 N3钢束θ为7.5°,弧度为0.1308 ,N4钢束θ为1.4°,弧

度为0.0244。