好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2024-2024年级造价工程师专业科技术与计量安装管道和设备工程真题练习[1]含答案考点及解析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2024-2024年级造价工程师 专业科 技术与计量(安装) 管道和

设备工程 真题练习【1】(含答案考点及解析)

1 [单选题]室内给水系统采用设施水池、水泵的给水方式时,其不足之处为()。 A.外网水压没有充分利用 B.增加建筑物结构荷载 C.供水的安全性、可靠性低

D.不适用于城市建筑小区定时或全日供水 【答案】A

【解析】本题的考点是几种常用的室内给水方式的特性与用途。

设储水池、水泵的给水方式安全可靠,不设高位水箱,不增加建筑结构荷载,但是外网的水压没有充分被利用。为了安全供水,我国当前许多城市的建筑小区设储水池和集中泵房,定时或全日供水,也采用这种小区供水方式。 2 [单选题]室内排水立管安装,设置要求有()。 A.宜设置在与卧室相邻的内墙 B.立管上的管卡间距不得大于3m C.不宜靠近外墙安装

D.立管穿楼板时,必须设置填料套管 【答案】B

【解析】排水立管通常沿卫生间墙角敷设,不宜设置在与卧室相邻的内墙,宜靠近外墙。排水立管在垂直方向转弯时,应采用乙字弯或两个45°弯头连接。立管上的检查口与外墙成45°角。立管上应用管卡固定,管卡间距不得大于3m,承插管一般每个接头处均应设置管卡。立管穿楼板时,应预留孔洞。排水立管应做通球试验。

3 [单选题]分户热计量采暖中,适用于面积较大的户型以及跃层式建筑的采暖系统为()。 A.分户水平单管系统 B.分户水平双管系统 C.分户水平单双管系统 D.分户水平放射式系统 【答案】C

【解析】本题的考点是分户热计量采暖系统形式种类。

分户水平单双管系统兼有上述分户水平单管和双管系统的优缺点,可用于面积较大的户型以及跃层式建筑。

4 [单选题]当热力站入口处热网资用压头不满足用户需要时,应设()。 A.中继泵 B.循环泵 C.补水泵 D.混水泵 【答案】A

【解析】本题的考点是采暖系统主要设备中的几种常用水泵的特点与用途。

中继泵是热水网路中根据水力工况要求,为提高供热介质压力而设置的水泵。当供热区域地形复杂或供热距离很长,或热水网路扩建等原因,使热力站入口处热网资用压头不满足用户需要时,可设中继泵。

5 [单选题]目前主要用于高层建筑的垂直疏散通道和避难层(问)的建筑防火防排烟措施为()。 A.局部防烟 B.自然防烟 C.加压防烟 D.机械防烟 【答案】C

【解析】本题的考点是加压防烟的用途。

加压防烟是一种有效的防烟措施,但它的造价高,一般只在一些重要建筑和重要的部位才用这种加压防烟措施,目前主要用于高层建筑的垂直疏散通道和避难层(间)。在高层建筑中一旦火灾发生,电源都被切断,除消防电梯外,电梯停运。因此垂直通道主要指防烟楼梯间和消防电梯,以及与之相连的前室和合用前室。所谓前室是指与楼梯问或电梯入口相连的小室,合用前室指既是楼梯间又是电梯间的前室。上述这些通道只要不具备自然排烟,或即使具备自然排烟条件,但它们在建筑高度过高或重要的建筑中,都必须采用加压送风防烟。 6 [单选题]民用建筑空调制冷工程中,采用时间最长、使用数量最多的冷水机组是()。 A.离心式冷水机组 B.活塞式冷水机组 C.爆杆式冷水机组 D.转子式冷水机组 【答案】B

【解析】活塞式冷水机组由活塞式制冷压缩机、卧式壳管式冷凝器、热力膨胀阀和干式蒸发器组成,并配有自动能量调节和自动安全保护装置。活塞式冷水机组是民用建筑空调制冷中采用时间最长、使用数量最多的一种机组,它具有制造简单、价格低廉、运行可靠、使用灵活等优点,在民用建筑空调中占重要地位。

7 [单选题]在通风空调系统中,圆形风管无法兰连接时,其连接形式有承插连接、芯管连接和()。 A.插条连接 B.抱箍连接 C.咬口连接 D.铆钉连接 【答案】B

【解析】本题的考点是风管安装要求。

风管连接有法兰连接和无法兰连接,圆形风管无法兰连接,其连接形式有承插连接、芯管连接及抱箍连接。

8 [单选题]热力管道直接埋地敷设时,在补偿器和自然转弯处应设置()。 A.通行地沟 B.半通行地沟 C.不通行地沟 D.检查井 【答案】C

【解析】直接埋地敷设要求管道保温结构具有低的导热系数、高的耐压强度和良好的防火性能。管子与保温材料之间应尽量留有空气间层,以利管道的自由胀缩。在补偿器和自然转弯处应设不通行地沟,沟的两端宜设置导向支架,保证其自由位移。在阀门等易损部件处,应设置检查井。

9 [单选题]在输送介质为热水的水平管道上,偏心异径管的连接方式应为()。 A.取管底平 B.取管顶平 C.取管左齐 D.取管右齐 【答案】B

【解析】本题考点是热力管道系统的安装要求。本知识点要求考生重点掌握。

水平管道变径时应采用偏心异径管连接,当输送介质为蒸汽时,取管底平以利排水;输送介质为热水时,取管顶平,以利排气。

10 [单选题]夹套管安装就位后,应进行内、外管的吹扫工作。内管一般采用的吹扫介质为()。 A.氮气

B.无油压缩空气 C.干燥压缩空气 D.干燥无油压缩空气 【答案】D

【解析】本题的考点是夹套管安装要求。

夹套管安装构成系统后,应进行内、外管的吹扫工作,凡不能参与吹扫的管道、设备、阀门、仪表等,应拆除或用盲板隔离。内管应用干燥无油压缩空气进行系统吹扫,气体流速不小于20m/s,在管子出口处放置白布进行检查,以无铁锈、脏物为合格。热水夹套系统的吹扫要求同内管。而蒸汽夹套系统用低压蒸汽吹扫,吹扫顺序为先主管、后支管,最后进入夹套管的环隙。操作时需充分暖管,缓慢开启控制阀门升温,恒温60min后连续吹扫10~20min,重复3~4次。

11 [单选题]不锈钢用等离子切割机加工坡口后,应对其坡口处进行处理的方法是()。 A.低温退火 B.高温回火 C.酸洗及钝化 D.打磨掉表面热影响层 【答案】D

【解析】本题的考点是不锈钢管的安装要求。

不锈钢管坡口宜采用机械、等离子切割机、砂轮机等制出,用等离子切割机加工坡口必须打磨掉表面的热影响层,并保持坡口平整。

12 [单选题]高压钢管检验时,对于管子外径大于或等于35mm的管材,除需进行拉力和冲击试验外,还应进行()。 A.折断试验 B.压扁试验 C.冷弯试验 D.热弯试验 【答案】B

【解析】高压钢管检验时,对于管子外径大于或等于35mm的管材,除需进行拉力和冲击试验外,还应进行压扁试验,试验用的管环宽度为30~50mm,锐角应倒圆。管子压扁至内壁间距为公称内径的0.6倍时,不得出现裂缝、起层等缺陷。外径小于35mm时做冷弯试验,弯芯半径为管子外径的4倍,弯曲90°不得有裂缝、折断、起层等缺陷。

13 [单选题]当衬胶管道的工作介质设计压力为0.5MPa、温度为-10℃时,其管道内衬材质应选用()。 A.硬橡胶

B.软橡胶 C.半硬橡胶

D.软橡胶与硬橡胶复合衬里 【答案】D

【解析】本题的考点是衬胶管道的安装要求。

衬胶管的使用压力一般低于0.6MPa,真空度不大于0.08MPa(600mmHg)。硬橡胶衬里的长期使用温度为0~65℃,短时间加热允许至80℃;半硬橡胶、软橡胶及硬橡胶复合衬里的使用温度为-25~75℃,软橡胶衬里短时间加热允许至100℃。

14 [多选题]室内给水系统中,对于层数较多的建筑物,当采用竖向分区给水时,各区采用的给水方式包括()。 A.气压水箱串联给水方式 B.分区串联、并联给水方式 C.分区水箱减压给水方式 D.分区减压阀减压给水方式 【答案】B,C,D

【解析】本题的考点是室内给水方式的特点。

对于层数较多的建筑物,当室外给水管网水压不能满足室内用水时,可将其竖向分区。各区采用的给水方式有:①低区直接给水、高区设储水池、水泵、水箱的供水方式;②分区并联给水方式;③并联直接给水方式;④气压水罐并联给水方式;⑤分区串联给水方式;⑥分区水箱减压给水方式;⑦分区减压阀减压给水方式。

15 [多选题]室内排水管道上需要设置双向清通的检查口,设置要求为()。 A.立管上检查口之间的间距不大于12m

B.最底层和设有卫生器具的二层以上坡屋顶建筑物的最高层排水立管上应设置检查口 C.排水立管上如有乙字管,则应在乙字管的上部设置检查口 D.平顶建筑通气管顶口旁设置检查口 【答案】B,C

【解析】立管上检查口之间的距离不大于10m,但在最低层和设有卫生器具的二层以上坡屋顶建筑物的最高层设置检查口,平顶建筑可用通气管顶口代替检查口。立管上如有乙字管,则在该层乙字管的上部应设检查口。

16 [多选题]室内排水系统的通气管,常用的形式为()。 A.器具通气管 B.安全通气管