2024年一级注册消防工程师《消防安全技术综合能力》
真题(II卷) 附答案
考试须知:
1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:_________ 考号:_________
一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、在对大型地下商业建筑进行防火检查时,发现下列下沉式广场防风雨棚的做法中,错误的是( )。
A.防风雨棚开口的高度为0.8m B.防风雨棚四周开口部位均匀布置
C.防风雨棚开口的面积为该空间地面面积的25%
D.防风雨棚开口位置设置百叶,其有效排烟面积为开口面积的60%
2、为避免过载、防止短路把电线烧坏或过热形成火源,绝缘电线和电缆的允许载流量不得小于熔断器熔体额定电流的1.25倍和自动开关长延时过流脱口器额定电流的( )倍。 A.1 B.1.1 C.1.5 D.1.25
3、一级耐火等级的单层、多层厂房(仓库),当采用自动喷水灭火系统能有效保护采用无防
第 1 页 共 29 页
火保护的金属结构构件的全部部位时,其屋顶承重构件的耐火极限不应低于( )。 A.1.00h B.1.50h C.2.00h D.2.50h
4、用户传输装置安装符合要求的是( )。
A.在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.5~1.8m B.在墙上安装时,正面操作距离不应小于1.8m C.在墙上安装时,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m D.落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.5~0.8m
5、交流供电和( )V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护,其接地线应与电气保护接地干线(PE)相连接。 A.12 B.24 C.36 D.50
6、建筑消防性能化设计的第一步是( )。 A.设定火灾场景 B.确定总体目标 C.确定设计目标 D.确定工程范围
7、建筑高度是界定建筑是否为高层的依据,建筑高度大于( )的住宅建筑和其他建筑高度大于24m的非单层建筑属于高层建筑。 A.25m B.26m C.27m
第 2 页 共 29 页
D.28m
8、喷淋泵在工作了20min后,不能正常供水的原因是( )。 A. 泵出现机械故障
B. 泵吸水泵吸水口淹没深度不够 D.泵启动时没有自灌式吸水的条件 E.泵出水口阀门未打开
9、建筑外保温系统主要包括墙体和屋面的外保温。当外墙体采用B2级保温材料时,每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设置高度不得小于( ) mm,与建筑外墙体全面积粘贴密实。 A. 100 B. 200 C. 300 D. 400
10、同一座仓库存放有甲、乙、丙三类物品,仓库需要按( )类储存物品仓库划分。
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
11、防火分区建筑面积测量值的允许正偏差不得大于规定值的( )。
A.3% B.5% C.8% D.10%
12、某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设置在该区域最高部位。减压阀至最不利消火栓的水头损失为0.04Mpa,其阀后静,动压设计压力值分别为0.50Mpa,0.40Mpa。下列系统调试检测结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。
第 3 页 共 29 页
A.减压阀后静压为0.495Mpa,出水达到设计流量时,阀后动压为0.395Mpa B.试验消火栓出水时,阀后动压为0.45Mpa C.出水量为设计流量的150%时,阀后动压为0.23Mpa
D.在试验消火栓出水,设计流量出水和150%设计流量出水时,减压阀的噪音没有明显异常
13、歌舞厅、影剧院、宾馆、饭店等公众聚集的场所,在投人使用或者营业前,应当向( )申请消防安全检査。
A.场所所在地的人民政府
B.场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构 C.场所所在地的公安机关 D.场所所在地的国家安全机关
14、按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720的规定,可燃材料堆场与在建工程的防火间距不应小于( )m。
A.8 B.15 C.10 D.6
15、“儿童活动场所”主要指设置在建筑内,为年龄在( )儿童提供活动的儿童游艺场所、亲子儿童乐园、儿童特长培训班、早教中心等场所.
A.6-10周岁 B.5-14周岁
C.6-12周岁 D.4-16周岁
16、下列有关泡沫液储罐的安装要求正确的是( )。
A.常压泡沫液储罐中泡沫液管道出液口不能高于泡沫液储嫌最低液面1.5m B.对于设置在露天的泡沫液压力储罐,当环境温度低于51时,需要采取防冻设施
第 4 页 共 29 页
C.当泡沫液储耀上的控制阀距地面高度大于1.7m时,需要在操作面处设置操作平台或操作凳
D.泡沫液储罐周围要留有满足检修需要的通道,其宽度不能小于0.7m,且操作面宽度不能小于1.5m
17、某消防设施检测机构对一单位设置的局部应用干粉灭火系统进行检测。关于系统保护对象环境及系统功能的下列结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。
A.喷射的干粉覆盖保护对象垂直投影面积的120% B.可燃液体液面至容器缘口的距离为155mm C.保护对象周转的空气流动速度最大为3m/s D.干粉喷射时间为60s
18、下列有关安全疏散距离设置正确的是( )。
A.建筑物内全部设置自动喷淋灭火系统时,安全疏散距离可按规定增加15% B.建筑内开向敞开式外廊的房间,疏散门至最近安全出口的距离可按规定增加5m C.直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,按规定减少2m
D.直通疏散走道的房问疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于袋形走道两侧或尽端时,按规定减少5m
19、在性能化设计中,如果能够获得所分析可燃物的实际燃烧试验数据,那么设计火灾增长曲线最好选择的方法是采用( )。
A.试验数据 B.实际数据 C.预测数据 D.计划数据
20、下列不符合施工现场用火作业要求的是( )。
A.动火操作人员应按照相关规定,具有相应资格,并持证上岗作业 B.六级(含六级)以上风力时,应停止焊接、切割等室外动火作业 C.施工现场动火作业前,应由动火作业人提出动火作业申请
第 5 页 共 29 页
D.严禁在裸露的可燃材料上直接进行动火作业
21、在设计火灾时,应分析和确定建筑物的基本情况,其不包括( )。
A.建筑物内的可燃物 B.建筑的结构、布局 C.潜在的引火源
D.建筑物的自救能力与外部救援力量
22、大型群众性活动的消防安全管理包括防火巡査、防火检査以及制定灭火和应急疏散预案等内容。大型群众性活动应当在活动前( )h内进行防火检查。
A.2h B.24h C.6h D.12h
23、某市开发商欲申请举办某明星演唱会暨楼盘开盘大型活动,到场人数约6000人,其安全许可应向( )申请。
A.民政局
B.城市管理行政执法局 C.公安局 D.体育局
24、消防宣传与教育培训是消防工作的重要组成部分,是提高国民消防安全素质的主要方法,是构筑社会消防安全“防火墙”的重要基石。下列关于消防宣传与教育培训的说法错误的是( )。
A.学校每学年至少组织学生开展一次应急疏散演练 B.单位对在岗的职工每年至少进行一次消防教育培训
C.在火灾多发季节、农业收获季节、重大节日和乡村民俗活动期间,有针对性地开展防火和灭火技能的消防教育培训
D.公共娱乐场所对在岗人员至少每年进行一次消防安全教育培训
25、某企业职工陈某借用邻居家厨房做菜,不慎引发火灾而烧毁了厨房。当地公安机关消防
第 6 页 共 29 页
机构经调查后认为该起火灾事故造成的损失很小,可以适用( )。
A.简易调査程序 B.-般调査程序
C.听证调査程序 D.特写调査程序
26、建筑内钢结构在高温条件下存在强度降低和蠕变现象,极易失去承载力。钢结构构件的防火保护措施主要有两种:其一采用砖石、砂浆、防火板等无机耐火材料包覆;其二钢结构防火涂料。下列对建筑物钢结构防火检查要求中不正确的是( )。
A.除一级耐火等级建筑外,设置自动灭火系统的多层丙类厂房的屋顶承重构件和设置自动灭火系统的单层丙类厂房,单、多层丁、戊类厂房(仓库)的梁、柱、屋顶承重构件可采用无防火保护的金属结构。对于上述建筑中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,无需采取外包覆不燃材料或其他防火保护措施
B.一级耐火等级的单层、多层厂房(仓库),当采用自动喷水灭火系统能有效保护采用无防火保护的金属结构构件的全部部位时,其屋顶承重构件的耐火极限可不低于1.00h
C.民用建筑的中庭和屋顶承重构件采用金属构件时,可通过采取外包敷不燃材料、设置自动喷水灭火系统和喷涂防火涂料等措施,保证其耐火极限不低于相应耐火等级的要求
D.建筑内预制钢筋混凝土结构构件的节点和明露的钢支承构件部位等构件的防火薄弱环节和结构的重要受力点,采取防火保护措施保证节点的耐火极限不低于相应构件的耐火极限
27、某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口,超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法》,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处( )。
A.五千元以上五万元以下罚款 B.责任人五日以下拘留 C.一千元以上五千元以下罚款 D.警告或者五百元以下罚款
28、应急照明配电箱和分配电装置落地安装时宜髙出地面( )mm以上。
A.10 B.30
第 7 页 共 29 页
C.50 D.100
29、某五星级宾馆共有客房600间,属于消防安全重点单位。该单位除制定灭火和应急疏散预案、张贴逃生疏散路线图外,至少每( )年组织一次灭火、逃生疏散演练。
A.半 B.一 C.三 D.二
30、流动系数反映了单位宽度的通行能力,用公式F=VD表示,其中D代表( )。
A.人员行进速度 B.常量系数 C.安全裕度 D.人员密度
31、某建筑高度为78m 的住宅建筑的外墙保温与装饰工程进行防火检查,该工程下列做法中,不符合现行国家标准要求的是( )。
A.外墙外保温系统与装饰层之间的空腔采用防火封堵材料在每层楼板处封堵 B.外保温系统与基层墙体之间的空腔采用防火封堵材料在每层楼板处封堵 C.建筑外墙装饰材料选用燃烧性能为B1级的轻型复合墙板 D.外墙外保温系统采用玻璃棉作保温材料
32、有关消防水泵房的检查内容,下列说法错误的是( )。
A.消防水泵房不得设置在地下三层及以下
B.消防水泵房不得设置在地下室内地面与室外出人口地坪髙差大于10m的楼层内 C.消防水泵房如单独建造,建筑物的耐火等级不低于三级 D.消防水泵房隔墙上的门为乙级防火门
33、对于建筑火灾而言,发展过程大致可分为初期增长阶段、充分发展阶段和衰减阶段。在发展期,按照t平方特征火灾模型,火灾中热量的释放速率与( )的平方成正比。
第 8 页 共 29 页
A.过火面积 B.可燃物质量 C.时间
D.可燃物的燃烧热
34、进行区域火灾风险评估时,在明确火灾风险评估目的和内容的基础上,应进行信息采集,重点收集与区域安全相关的信息。下列信息中,不属于区域火灾风险评估时应采集的信息是( )。
A、区域内人口概况 B、消防安全规章制度 C、区域内经济概况 D、区域的环保概况
35、热风机应能产生使点型感温火灾探测器报警的热气流,在进行试验时,气流温度应大于( )。
A.60℃ B.80℃ C.lOO℃ D.120℃
36、某公共建筑内设直喷头1000只,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,对喷淋系统进行验收时,应对现场安装的喷头规格、安装间距分别进行抽查,分别抽查的喷头数量为( )。
A.20个、10个 B.100个、50个 C.25个、10个 D.50个、25个
37、在防排烟系统中,系统组件在正常工作状态下的启闭状态是不同的,关于防排烟系统组件启闭状态的说法中,正确的是( )。
A.加压送风口既有常开式,也有常闭式
第 9 页 共 29 页
B.排烟防火阀及排烟阀平时均呈开启状态 C.排烟防火阀及排烟阀平时均呈关闭状态 D.自垂百叶式加压送风口平时呈开启状态
38、某消防设施检测机构对建筑内火灾自动报警系统进行检测时,对手动火灾报警按钮进行检查,根据现行国家消防技术标准,关于手动火灾报警按钮安装的说法中,正确的是( )。
A.手动火灾报警按钮的链接导线的余量不应小于150mm B.墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为1.5m C.墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为1.7m D.手动火灾报警按钮的链接导线的余量不应大于100mm
39、消防性能化设计以消防安全工程学为基础,采用的防火设计方法区别于传统的按照建筑规范标准进行设计,但其防火设计目标具有一致性。因此,必须确保采用消防性能化设计的建筑的消防安全水平不能( )按照现行国家标准规范进行防火设计的消防安全水平。
A.低于 B.等于 C.高于 D.违背
40、有关系设备检测数量要求正确的是( )。
A.实际安装数量在3台以下者,全部检验 B.实际安装数滅在6-10台者,柚验3台
C.实际安装数量超过10台者,按比例进行抽检,抽验总数不应少于3台 D.实际安装数量超过10台者,按比按实际安装数量30%-50%的比例抽检
41、对干粉灭火系统进行维护管理时,下列检查 项目中,属于每月检查一次的项目是( )。
A、驱动气瓶充装量 B、启动气体储瓶压力 C、灭火控制器运行情况 D、管网、 支架及喷放组件
第 10 页 共 29 页
42、某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统是, 使用压力表、 流量计、 秒表、 声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261,关于雨淋阀组调试的说法中, 正确的是( )。
A、公称直径大于 200mm的雨淋阅组调试时, 应在 80s内启动 B、自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s之内启动 C、公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动 D、当报警水压 为0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声
43、储存容器中充装的二氧化碳质量损失大于( )时,二氧化碳灭火系统的检漏装置应正确报警。
A.5% B.10% C.20% D.30%
44、自动喷水灭火系统配水干管与配水管连接时,应采用( )。
A.机械三通 B.机械四通 C.沟槽式管件 D.开孔焊接
45、下列选项中,不属于建筑火灾风险评估内容的是( )。
A.对建筑内的消防设施进行检测,并提出维护保养方案 B.提出合理可行的消防安全对策及规划建议 C.对建筑的火灾风险做出客观公正的评估结论
D.对评估单元进行定性及定量分级,并结合专家意见建立权重系统 46、系统检测时,施工单位应提供的资料不包括( )。
A.安全和功能检验资料的核查记录 B.工程质量事故处理报告
第 11 页 共 29 页
C.施工现场质量管理检查记录
D.竣工检测申请报告、设计变更通知书、竣工图 47、应急预案编制的主观依据不包括( )。
A.单位的基本情况 B.消防安全素质 C.防火灭火技能 D.员工的变化程度
48、通向避难层的疏散楼梯,在避难层处不应( )。
A.分隔 B.同层错位 C.上下层连通 D.上下层断开
49、组装式消防水泵接合器的安装,应按( )的顺序进行。
A.接口、联接管、本体、止顺阀、安全阀、放空管.控制阀 B.接口、本体、联接管、安全阀、放空管、止顺阀、控制阀 C.接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀 D.接口、本体、联接管、放空管、安全阀、止回阀、控制阀
50、对工业建筑进行防火检查时,应注意检查工业建筑的火灾危险性、耐火等级和建筑面积,在检查的下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是( )。
A.建筑面积为1500m2的金属冶炼车间 B.建筑面积为350m氨压缩机房 C.蒸发量为7t/h的燃煤锅炉房
D.独立建筑的建筑面积为280㎡的单层制氨车间
51、火灾场景的确定应根据最不利的原则确定,选择( )的火灾场景作为设定火灾场景。
A.火灾危害较小
第 12 页 共 29 页
B.火灾危害较小
C.火灾风险较大 D.火灾风险较大
52、下列建筑防排烟系统周期性检查维护项目中,不属于每月检查的项目是( )。
A.风机流量压力性能测试 B.排烟风机手动启停 C.挡烟垂壁启动复位 D.排烟风机自动启动
53、某旅馆,地下1层,地上4层,每层高 4m,设置常高压消防给水系统,高位消防水池设于100m 外的山坡上,于建筑屋面高差60m,根据现行国家标准《消防给水及消防栓系统技术规范》(GB50974)改旅馆消防给水系统的调试方案可不进行的内容是( )。
A.水源测试 B.消火栓调试 C.给水设施调试 D.消防水泵调试
54、某在建工程,单位体积为35000m3,设计建筑高度为23.5m,临时用房建筑面积为1200㎡,设置了临时室内、外消防给水系统。该建设工程施工现场临时消防设施做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。
A.临时室外消防给水干管的管径采用DN100 B.设置了两根室内临时消防竖管
C.每个室内消火栓处只设置接口,未设置消防水带和消防水枪 D.在建工程临时室外消防用水量按火灾延续时间1.00h确定
55、某消防工程施工单位对自动喷水灭火系统闭式喷头进行密封性能试验。下列试验压力和保压时间的做法中,正确的是( )。
A.试验压力2.0MPa,保压时间5min B.试验压力3.0MPa,保压时间1min C.试验压力3.0MPa,保压时间3min
第 13 页 共 29 页
D.试验压力2.0MPa,保压时间2min
56、在建立建筑火灾风险评估指标体系时,一般遵循的原则不包括( )。
A.适用性 B.科学性 C.系统性 D.单一性
57、在消防电气检测中,便携式红外测温仪的测量范围为( )。
A.-30-350℃ B.-30-330℃
C.30-350℃ D.30-330 ℃
58、职业道德是企业文化的重要组成部分,先进的企业文化是把企业职工的思想和( )放在首位的。
A.安全教育 B.品德教育
C.职业道德教育 D.法律知识的普及
59、对某建筑高度为 120m 的就点进行消防验收检测,消防车道,消防车登高操作场地,消防救援窗口的实测结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
A.消建筑设置环形消防车道,车道净宽为4.0m B.消防车登高操作场地的长度和宽度分别为15m和12m C.消防车道的转弯半径为15m
D.消防救援窗口的净高和净宽均为1.1m,下沿距室内地面1.1m
60、对某大型工厂进行防火检查,发现的下列火灾隐患中,可以直接判定为重大火灾隐患的是( )。
A.室外消防给水系统消防泵损坏
第 14 页 共 29 页
B.将氨压缩机房设置在厂房的地下一层 C.在主厂房的消防车道上堆满了货物
D.在2号车间与3号车间之间的防火间距空地搭建了一个临时仓库 61、仓储物流单位对在岗人员至少每( )进行一次消防安全教育。
A.月 B.半年 C.季度 D.年
62、应急照明集中电源应设主电和应急电源状态指示灯,应急状态用( )。
A.黄色 B.红色 C.绿色 D.蓝色
63、汽车库、修车库、停车场的类别根据停车(车位)数量和总建筑面积进行确定,主要分为( )。
A.甲、乙、丙、丁、戊类 B.一、二类
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类 D.-、二、三、四级
64、某超高层办公楼产权单位鱼2024年7月6日与某消防设备维保机构签订维护保养合同,则改产权单位最迟应在( )向当地公安机关消防机构报告备案(2024年7月6日星期五)。
A.7月7日 B.7月9日 C.7月12日 D.7月11日
65、按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011的规定,易燃易爆危险物品
第 15 页 共 29 页
库房与在建工程的防火间距不应小于( )m。
A.15 B.8 C.10 D.6
66、某公司拟在一体育馆举办大型周年庆典活动,根据相关要求成立了活动领导小组,并安排公司的一名副经理担任疏散引导组的组长。根据相关规定,疏散引导组职责中不包括( )。
A、熟悉体育馆所在安全通道、 出口的位置
B、在每个安全出口设置工作人员、 确保通道、 出口畅通
C、安排人员在发生火灾时第一时间引导参加活动的人员从最近的安全出口疏散 D、进行灭火和应急疏散预案的演练 67、不能进行行政许可撤销的是( )。
A.被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的
B.行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守,违法作出行政许可决定的
C.行政相对人违法从事行政许可,涂改、转让、倒卖、出租和出借行政许对证件的 D.可能对公共利益造成重大损害的
68、泡沫灭火系统水平管道安装时,要注意留有管道坡度,在防火堤外应以( )的坡度坡向放空阀。
A.0.1% B.0.2% C.0.3% D.0.4%
69、易融元件喷头的工作液色标为红色,请问对应的公称动作温度是( )℃。
A、57-77 B、163-191
第 16 页 共 29 页
C、121-149 D、80-107
70、防火隔间墙为耐火极限不低于( )的防火隔墙。
A.2.00h B.2.50h C.3.00h D.4.00h
71、建筑消防性能化设计的基本程序不包括( )。
A.确定建筑的使用功能、用途和建筑设计的适用标准 B.确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题 C.建立火灾场景、设定合理的火灾和确定分析方法 D.进行消防性能化试设计和评估验证
72、根据现行国家行业标准 《灭火器维修》 GA95, 下列零部件和灭火剂中, 无需在每次维修灭火器时都更换的是( )。
A、密封垫
B、二氧化碳灭火器的超压安全膜片 C、水基型灭火器的滤网 D、水基型灭火剂
73、某28层大厦,建筑面积5000平方米,分别由百货公司、宴会酒楼、温泉酒店使用,三家单位均符合消防安全重点单位界定标准,应当由( )向当地消防部门申报消防安全重点单位备案。
A.各单位分别 B.大厦物业管理单位 C.三家单位联合 D.大厦消防设施维保单位
74、按《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),除消防安全
第 17 页 共 29 页
重点单位外的其他单位应当结合本单位实际,至少每( )进行一次演练。
A.半年 B.年 C.季度 D.月
75、自动喷水灭火系统的墙壁消防水泵接合器的安装,如无设计要求,其安装高度距地面宜为( )米。
A.0.7 B.0.8 C.1.0 D.1.1
76、消防安全宣传教育的原则是( )。
A.政府统一领导、部门依法监督、单位全面负责、公民积极参与 B.全民消防,生命至上 C.预防为主,防消结合 D.消防安全宣传教育培训责任制
77、有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。下列门斗的做法中,符合现行国家消防技术标准规定的是( )。
A.门斗隔墙的耐火极限为2.0h,门采用甲级防火门且与楼梯间门错位 B.门斗隔墙的耐火极限为1.5h,门采用甲级防火门且与楼梯间门正对 C.门斗隔墙的耐火极限为2.0h,门采用乙级防火门且与楼梯间门正对 D.门斗隔墙的耐火极限为2.5h,门采用乙级防火门且与楼梯间门错位
78、注册消防工程师职业道德修养中的( ),是指不管所在单位的制度有无规定,也不管有无人监督,领导管理严不严,都能够自觉地严格要求自己,遵守职业道德原则和规范,坚决杜绝不正之风和违法乱纪行为。
A.自我反思
第 18 页 共 29 页
B.向榜样学习
C.坚持“慎独” D.提髙道德选择能力
79、管网冲洗时,其临时的专用排水管道的截面曲积不得小于被冲洗管道截面面积的( )%。
A.20 B.40 C.60 D.80
80、市政消火栓沿可通行消舫车的街区道路布置,间距不得大于( )。
A.120mm B.100m C.80m D.60m
二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)
1、某会展中心工程按照现行国家标准设计了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统和消火栓系统等消防设施。根据《中华人民共和国消防法》,下列选择使用消防产品的要求正确的有( )。
A.有国家标准的消防产品必须符合国家标准 B.优先选用专业消防设备生产厂生产的消防产品 C.没有国家标准的消防产品,必须符合行业标准 D.优先选用经技术鉴定的消防产品
E.禁止使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品
2、建筑耐火等级指建筑物整体的耐火性能.可分为一、二、三、四级,下列关于建筑构件的燃烧性能和耐火极限的检查要求中,正确的有( )。
第 19 页 共 29 页
A.一级耐火等级建筑的主要构件都是不燃烧体 B.二级耐火等级建筑的主要构件,其吊顶为不燃烧体 C.三级耐火等级建筑的主要构件,吊顶和隔墙体为难燃烧体
D.以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑,其耐火等级按三级确定
E.四级耐火等级建筑的主要构件,除防火墙体外,其余构件可采用难燃烧体或可燃烧体 3、以下关于火灾自动报警系统组件安装要求叙述错误的有( )。 A.同一报警区域内模块应集中安装在金属箱内 B.模块连接导线应留有不小于200mm余量 C.线型光束感烟探测器安装应避开日光 D.光栅光纤感温火灾探测器弯曲半径应大于50mm E.线型感温探测器一般采用接触式的安装方式
4、对建筑的疏散楼梯进行工程验收时,下列关于疏散楼梯间检查的做法中,正确的有( )。 A.检查疏散楼梯间在各层的位置是否改变
B.检测疏散楼梯的净宽度,每步楼梯的测量点不少于3处
C.检查地下与地上公用的楼梯间在首层地下层的出入口处是否设置……和乙级防火门完全隔开
D.测量疏散楼梯间的门完全开启时楼梯平台的有效宽度 E.检查通向建筑屋面的疏散楼梯间的门的开启方向是否正确
5、在火灾自动报警系统布线中,管路超过一定长度时,应在便于接线处装设接线盒的有( )。
A.管子长度每超过30m,无弯曲时 B.管子长度每超过20m,有1个弯曲时 C.管子长度每超过10m,有2个弯曲时 D.管子长度每超过8m,有3个弯曲时 E.管子长度毎超过5m,有4个弯曲时 6、火灾的风险控制措施包括( )。
第 20 页 共 29 页
A.风险消除 B.风险减少
C.风险转移 D.风险自留 E.风险规避
7、机械排烟系统的联动调试包括( )。
A.当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动
B.当火灾报警后,机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀(口)、排烟风机 C.有补风要求机械排烟场所,当火灾报警后,补风系统应启动 D.当任何一个常闭送风口开启时,送风机均能联动启动 8、室内消火栓按其结构型式可分为( )。 A.直角出口型室内消火栓 B.45°出口型室内消火栓 C.旋转型室内消火栓 D.减压型室内消火栓 E.减压稳压型室内消火栓
9、某五星级酒店拟进行应急预案演练, 在应急预案演练、保障方面, 酒店拟从人员、费、场地、 物质和器材等各方面都给与保障, 在物质和器材方面, 酒店应提供( A、信息材料 B、建筑模型 C、应急抢险物资 D、录音摄像设备 E、通信器材
10、可燃气体探测报警系统由( )等组成。
A.可燃气体报警控制器
第 21 页 共 29 页
经)。 B.手动报警按钮 C.可燃气体探测器 D.火灾警报装置 E.消防联动控制器
11、建筑的消防安全总目标一般包括( )等内容。
A.防止爆炸的发生 B.保证建筑内财产的安全
C.尽可能减少火灾对周围环境造成的污染
D.在火灾条件下,保证建筑内使用人员以及救援人员的人身安全
E.建筑的结构不会因火灾作用而受到严重破坏或发生垮塌,或虽有局部垮塌,但不会发生连续垮塌而影响建筑结构的整体稳定性
12、某消防技术服务机构对某歌舞厅的灭火器进行日常检查维护。该消防技术服务机构的下列检查维护工作中,符合现行国家标准要求的有( )。
A.每半月对灭火器的零部件完整性开展检查并记录 B.将筒体严重锈蚀的灭火器送至专业维修单位维修 C.每半月对灭火器的驱动气体压力开展检查并记录 D.将筒体明显锈蚀的灭火器送至该灭火器的生产企业维修 E.将灭火剂泄露的灭火器送至该灭火的生产企业维修 13、使用液化石油气时应注意( )事项。
A.不准倒灌钢瓶,严禁将钢瓶卧放使用;
B.不准在漏气时使用任何明火和电器,严禁倾倒残液;
C.不准将气瓶靠近火源、热源,严禁用火、蒸汽、热水对气瓶加温。
D.不准在使用时人离开,小孩、病残人不宜使用,严禁将气瓶放在卧室内使用。 E.不准使用不符合标准的气瓶,严禁私自拆修角阀或减压阀;
14、在消防设施档案的保存期限中,存档时间小少于5年的消防设施档案包括( )。
A.《消防控制室值班记录表》
第 22 页 共 29 页
B.《建筑消防设施巡查记录表》 C.《建筑消防设施检测记录表》 D.《建筑消防设施维护保养计划表》 E.《建筑消防设施维护保养记录表》
15、对建筑物进行防火分区必须通过防火分隔设施来实现。防火分隔设施可分为两种:固定式和活动式。下列属于活动式的防火分隔设施的是( )。
A.防火墙 B.防火门 C.防火窗 D.防火卷帘 E.防火隔间
16、对建筑内部精修工程进行防火检查时,应注意检查装修施工单位有关规定的情况。根据现行国家消防技术标准,下列规定中,应由施工单位遵守的有( )。
A.施工现场应具备相应的工程质量检测制度
B.防火装修材料进入施工现场后应对材料进行见证取样检验 C.材料进场时应检查精装修材料的燃烧性能,并填写进场检查记录 D.装修施工过程中,应分阶段对所选用防火装修材料进行抽样检验 E.内部装修不应影响消防设施的使用功能
17、根据《消防法》的规定,下列单位中,应当建立专职消防队的有( )。
A.大型核设施单位 B.大型体育场所 C.主要港口
D.储备可燃的重要物资的大型仓库 E.生产、储存易燃易爆危险品的大型企业
18、建筑性能化设计火灾场景须能描述火灾引燃、增长和受控火灾的特征以及烟气和火势蔓延的可能途径、设置在建筑室内外的所有灭火设施的作用、每一个火灾场景的可能后果。在
第 23 页 共 29 页
设计火灾时,应分析和确定建筑物内的可燃物,建筑的结构、布局,建筑物的自救能力与外部救援力量等。下列属于建筑结构和布局应着重分析的因素的是( )。
A.可燃物的种类及其燃烧性能 B.可燃物的分布情况
C.起火房间的外形尺寸和内部空间情况 D.起火房间的通风口形状及分布、开启状态
E.房间与相邻房间、相邻楼层及疏散通道的相互关系 19、下列场所中,不属于歌舞娱乐、放映、游艺场所的有( )。
A.录像厅 B.电影院 C.卡拉OK厅 D.剧场 E.桑拿浴室的休息室
20、对某展览馆安装的火灾自动报警系统进行验收前检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166)的有( )。
A.使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器发出火灾报警信号
B.在火灾报警控制器处于故障报警状态下,对任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号后55s,控制器发出火灾报警信号
C.消防联动控制器接收到任意两只独立的火灾探测器的报警信号后,联动启动消防泵 D.断开消防联动控制器与输入/输出模块的连线后80s,控制器发出故障信号
E.消防联动控制器接收到两只独立的火灾探测器的报警信号后,火警信号防火分区的火灾声光警报器启动
第 24 页 共 29 页
试题答案
一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、【答案】A 2、参考答案:D 3、参考答案:A 4、C 5、C
6、参考答案:D 7、参考答案:C 8、B 9、C 10、A 11、B 12、答案:C 13、B
14、参考答案:C 15、C 16、D 17、【答案】C 18、B 19、A
20、参考答案:B 21、参考答案:C 22、参考答案:D 23、参考答案:C
第 25 页 共 29 页
24、参考答案:D 25、A
26、参考答案:A 27、【参考答案】A 28、C
29、参考答案:A 30、参考答案:D 31、【参考答案】C 32、C
33、参考答案:C 34、参考答案:D 35、B 36、【答案】B 37、【答案】A 38、【答案】A 39、参考答案:A 40、D
41、参考答案:A 42、参考答案:B 43、B 44、C
45、参考答案:A 46、A
47、参考答案:A 48、C
第 26 页 共 29 页
49、C 50、答案:D 51、C 52、【答案】A 53、【参考答案】D 54、【答案】D 55、【参考答案】C 56、参考答案:D 57、A 58、C
59、【参考答案】B 60、【答案】B 61、参考答案:B 62、B 63、C
64、参考答案:C 65、参考答案:A 66、参考答案:D 67、D 68、B 69、B 70、C
71、参考答案:C 72、参考答案:D 73、【参考答案】A
第 27 页 共 29 页
74、参考答案:B 75、A
76、参考答案:A 77、答案:A 78、C 79、C 80、A
二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)
1、【答案】ACE 2、ACE 3、ABD 4、答案:ACDE 5、ABCD 6、ABC 7、ABC 8、ABCDE
9、参考答案:B,C,D,E 10、ACD
11、参考答案:B,C,D,E 12、【答案】ACDE 13、ABCDE 14、CDE
15、参考答案:BCD 16、答案:BCDE 17、参考答案:ACDE
第 28 页 共 29 页
18、参考答案:C,D,E 19、BD 20、【答案】ABD
第 29 页 共 29 页