构造柱设置规范要求
一、框架结构填充墙:
1、抗震规范第 13.3.4:钢筋混凝土结构中的砌体填充墙 1 、均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱; 2 、砌体的砂浆强度等级不低于
M5 ;实心块体的强度等级不低于
MU2.5 ,空心块体的强度等级不宜低
于 MU3.5 ;墙顶应与框架梁密切结合;
3 、填充墙应沿框架柱全高每隔
500~600 设 2A6 拉筋,拉筋伸入墙内的长度,沿墙全长贯通。
8m 或层高 2 倍时,宜设钢筋构造柱;
4 、墙长大于 5m 时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过
墙高超过 4m 时,墙体半高宜设设置与柱相连且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁; 5 、楼梯间和人流通道的填充墙,应采用钢丝网砂浆面层加强;
2、砌体结构设计规范 6.3:框架填充墙:考虑水平风荷载和地震作用,地震作用按《抗震》非结构构件
的规定计算。在正常使用和正常维护条件下,填充墙的使用年限和主体结构相同,结构安全等级二级。
填充墙的构造设计规定:
1 、轻质块体材料其强度等级:自承重的空心砖、轻集料混凝土砌块,空心砖: MU10 、 MU7.5 、 MU5 、 MU3.5 ;
轻集料混凝土砌块: MU10 、 MU7.5 、 MU5 、MU3.5 ; 2 、填充墙砌筑砂浆的强度等级 3 、填充墙的墙体厚度
90mm ;
M5 ( Mb5 、 Ms5);
4 、用于填充墙的夹心复合砌块,两肢块体之间应有拉结;
填充墙与框架的连接,可根据设计要求,采用开脱或不开脱方法。有抗震设计要求时宜采用填充墙与框 架开脱的方法。 (不开脱是指框架与砌体之间有砌体加钢筋相连接,梁和墙顶也紧密连接,反之为开脱)
采用开脱的方法:
1 、填充墙两端与框架柱、填充墙顶面和框架梁之间流出 2 、填充墙端部应设置构造柱,柱间距
R
20mm 的间隙;
20 倍墙厚,且
4m,柱宽 100;柱竖向钢筋
A10,箍筋宜为
A 5,竖向间距 400;竖向钢筋与框架梁或其挑出部分的预埋件或预留钢筋连接, 面焊) 10d;柱顶与框架梁 (板)应预留 的洞口时,洞口两侧应加设宽度
绑扎接头 30d,焊接时(单
15 的缝隙,用硅胶或其他弹性密封材料封缝; 当填充墙有宽度 2100
50 的单筋混凝土柱;
3 、填充墙宜卡入设在梁板底及柱侧的卡口铁件内,
距 1500;
墙侧卡口板的竖向间距 500,墙顶卡口板的水平间
4 、墙体高度超过 4m 时,应在墙高中部设置与柱连通的水平系梁。梁的截面高度 5 、填充墙与框架柱、 梁的缝隙可采用聚苯乙烯泡沫塑料板条或聚氨酯发泡材料充填, 6 、所有连接的用的钢筋、 金属配件、 铁件、预埋件应做防腐防锈处理, 并符合本规范
60;填充墙高 6m 并用硅酮胶封缝; 4.3 耐久性规定。
嵌缝材料应满足变形和防护要求;
3、12g614-1 规定:
1 、女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于
4m,构造柱应伸至女儿墙顶,并不和现浇混凝土压顶
整浇在一起;
2 、窗间墙不得小于
1m;否则采取: a、加钢筋混凝土独立柱; b、把该处的圈梁改成连梁设置加固;
高层在高规 6.1.1.2 中有明确规定; c、若是两个相邻房间的窗,窗间墙
3 、见图集;
1200;
构造柱设置规范要求-构造柱设置要求