原水预处理系统机务安装工程 转动设备安装作业指导书

批准: 审核: 编制:

中国华电工程(集团)有限公司 天津华电福源热电工程化学岛项目部

二○一三年七月

原水预处理系统机务安装工程转动设备安装作业指导书

1、适用范围

本作业指导书仅适用于福源热电原水预处理系统转动设备安装工程施工。

2、编制依据

2.1 设计图纸

国核电力规划设计研究院提供的施工图纸、设计说明及设计变更 2.2 国家统一标准及规范

GB50252-94 《工业安装工程质量检验评定统一标准》 GB50231-2002 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50275-2002 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50278-2002 《起重设备安装工程施工及验收规范》 JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 2.3 设备随机资料

水泵厂家技术资料、机械澄清池厂家、罗茨风机厂家、污泥脱水机厂家技术资料。

3、工程量清单

序号 设备名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 机械搅拌澄清池 污泥脱水机 软水泵 过滤器反洗水泵 自用水泵 回收水泵 螺旋输粉机 石灰乳泵 凝聚剂输送泵 浓硫酸输送泵 盐酸输送泵 污泥泵 工业废水输送泵 工业废水污泥输送泵 罗茨风机 型号规格 Q=330m3/h Q=5m3/h Q=330m3/h P=0.40MPa Q=330m3/h P=0.20MPa Q=40m3/h P=0.50MPa Q=30m3/h P=0.20MPa Q=0~0.5m3/h Q=10m3/h P=0.30MPa Q=12.8~24.6m3/h P=0.24~0.20MPa Q=12.8~24.6m3/h P=0.24~0.20MPa Q=12.8~24.6m3/h P=0.24~0.20MPa Q=5m3/h P=0.30MPa Q=50m3/h P=0.32MPa Q=5m3/h P=0.30MPa Q=18Nm3/min P=0.05MPa 单位 数量 备注 2 2 4 1 2 2 2 4 1 1 1 3 1 1 1 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 4、施工机具、人力配备

4.1施工机具准备

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4.2施工人力配备 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 工种 起重工 电焊工 钳工 力工 电工 质检员 材料员 安全员 数量 1 2 4 6 1 1 1 1 备注 机 具 名 称 汽车吊 货车 千斤顶 手拉葫芦 交流焊机 焊条烘干箱 焊条保温箱 内径千分尺 外径千分尺 百分表 板手 规 格 型 号 25t 3t 10-50t 3t 、5t BX1-400 DH-20型 0-500 0-50 单 位 台 台 台 台 台 台 个 个 个 个 把 数 量 1 1 4 12 2 1 2 1 1 1 若干 备注

5、施工准备

5.1安装施工工艺流程

施工准备 技术安全交底 设备开箱检查 设备基础验收 定位放线 设备粗平 一次灌浆 设备精平 二次灌浆 设备清洗检查 设备无负荷试运行 负荷试运行 5.2技术准备

1、划分专业责任工程师职责,明确个人职责所在。

2、认真熟悉图纸,认真执行图纸会审制度和设计变更签字制度,执行图纸交底和技术交底制度,协调各专业间的关系,避免预埋管件、预留洞的遗漏或错位。

3、建立工程技术资料档案制度,要求资料与工程同步进行,及时、准确的做好原始施工记录,资料要求做到标准化、规范化。

4、及时进行工程的隐蔽验收工作,使实测实量结果控制在规范规定的允许偏差范围之内。

5、认真执行季节性施工技术措施不因气候而影响工程。 5.3设备开箱检查和保管

1、设备开箱检查应在有建设单位有关人员的参加下,按下列项目进行检查,并作出相关记录:

(1)箱号、箱数及包装情况; (2)设备的名称、型号和规格;

(3)装箱清单、设备技术文件、资料和专用工具; (4)设备有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀; (5)其它需记录的情况;

2、设备及其零、部件和专用工具,均应妥善保管,不得使其变形、损坏、锈蚀、错乱和丢失。 5.4基础验收:

1、设备基础尺寸和位置的允许偏差

项 目 坐标位置(纵、横轴线) 不同平面的标高 平面外形尺寸 凸台上平面外形尺寸 凹穴尺寸 平面的水平度 每米 允许偏差(mm) ±20 -20 ±20 -20 +20 5 项 目 平面的水平度 垂直度 全长 每米 全长 中心位置 预埋地脚螺栓孔 深度 孔壁铅垂度/每米 允许偏差(mm) 10 5 10 ±10 +20 10 2、基础保护 设备基础表面预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等均应清除干净;放置垫铁部位的表面应凿平。

6、安装施工

6.1设备安装要求

1、放线就位和找正调平

(1)设备就位前,按照施工图和有关建筑物的轴线或边缘线及标高线,划定安装的基准线。

(2)平面位置安装基准线与基础实际轴线的距离,允许偏差为±20mm

(3)设备找正、调平的定位基准面、线或点确定后,设备的找正、调平均应在给定的测量位置上尽行检验,复检时亦不得改变原来测量的位置。

(4)用重锤水平拉钢丝法测量直线度、水平度和同轴度。 2、设备固定 (1)垫铁安装

1) 每一组垫铁不超过3块,并不采用薄垫铁。放置平垫铁时,厚的放在下面,薄

的放在中间,并应将各垫铁相互用定位焊焊牢。

2) 斜垫铁成对使用,且采用同一斜度。设备垫铁选用代号为斜2B的斜垫铁与代号

为平2的平垫铁配合使用。

3) 设备调平后,垫铁端面应露出设备底面边缘;平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜

露出10~50mm。

4) 每一组垫铁应放置整齐平稳,且接触良好。设备调平后,所有垫铁应压紧,并

应用手锤逐组轻击听音检查。

5) 承受负荷的垫铁组采用成对斜垫铁,且调平后灌浆前用定位焊焊牢。 3、安装允许偏差