包抽检,焊条尾部无锈斑。
6、 镀锌制品检查
1) 按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书。 2) 镀锌层覆盖完整、表面无锈斑,并且配件齐全,无砂眼。 7、 电缆头部件及接线端子检测 1) 验合格证。
2) 部件齐全,表面无裂纹和气孔 六、主要分部分项工程施工方法及要求
电气工程主要施工程序见图3
设计图纸会审、技术交底、加工件委工、机具计划准备 配合土建电管预埋电气设备材料计划管件整理 准备 电缆桥架安装 电力变压器安装 钢管敷设接地及埋设 连线 电力、控制电缆敷设 低压开关柜基础型钢制作安装就位 穿线 低压电气控制设备 照明、动力配电箱 灯器具安装 电缆头制安 防雷接地安装 灯器具接线 线端校核、接线 电气系统检测 送电前系统检测 送电试车质检验收 6
电气工程的施工,特别是主体工程施工阶段,应按照土建工程的施工区段划分及施工流向,密切进行配合施工。每道工序都应严格按照有关施工工艺和国家验收规范进行施工。积极配合甲方及监理部门的检查、验收及指导工作。
1、 预留预埋 1) 施工准备
施工人员配合土建按设计要求进行管路、铁构件及配电设备基础、孔洞的预留预埋。穿越建筑物基础的部分及时预埋,其中穿越建筑物外墙及屋面的部分需做止水环,电缆套管预埋须做防腐处理,管口打喇叭口,然后再埋入土中。预留预埋做到一次到位,位置准确,严禁漏留少埋,按设计验收合格后,方能进行下道工序施工。当与土建结构矛盾之处,应及时同设计、业主、监理及各专业工程师协调解决。
2) 预留孔洞
在结构钢筋绑扎前根据施工图纸确定所留孔洞位置,并提交给结构专业。按照孔洞的尺寸加工木盒,待绑扎钢筋完毕后,和其配合将木盒嵌入设计图示位置,并将木盒固定牢固,混凝土浇注前,要进行技术复核,并记录。
7
在装修阶段按设计提供相关开孔尺寸,预留嵌入式灯具孔洞。 3) 管路预埋
预埋主要为供配电、照明系统提供安装条件。
暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲和交叉,弯曲半径不小于管外径的10倍,且弯曲后无裂缝或显著的凹瘪现象。埋入砼内的管道,离表面的净距不小于15mm。
敷设时先确定设备(灯头盒、接线盒和配管引上引下)的位置,测量敷设线路长度,然后进行配管加工(弯曲、锯割、套丝),将管与盒按已确定的安装位置连接起来。在土建绑扎第一层钢筋后,将管、盒连成整体固定于钢筋上,管与管和管与箱、盒连接处,连接好跨接地线,使金属外壳连成一体,管子进入箱、盒内应平齐,长度不应超过5mm 。
隐蔽验收前,检查是否有管、盒遗漏或位置错误,并用油漆在接线盒处作标记。检查无误后,会同业主及监理工程师进行隐蔽验收。浇注砼时,要派专人进行看护,以防砼振捣时,管路及箱盒移位。
4) 防雷接地装置预埋
接地引下线采用结构主筋,在施工时根据结构的形式,严格按施工图、施工规范及标准图集施工。接地体、避雷引下线均与结构施工紧密相连,故施工时要根据土建的施工进度计划,做好施工安排。所有的隐蔽部分在隐蔽前交业主及监理工程师验收合格,方可进行下一道施工工序。
2、 变压器的安装 1) 变压器的运输与就位
8
(1) 施工准备
① 协助指定分包单位提前与布设好设备运输通道。 ② 机具: 10吨叉车、三角架等。 (2) 设备运输
变压器均由预留的吊装孔吊装进入地下室,再采用叉车或液压小车、滚杠倒运至基础上。
(3) 施工注意事项
① 变压器推进变电所时,使它的高压侧和低压侧方向与高、低压配电柜相一致。
② 变压器就位后,用螺栓将设备固定在基础型钢上。
③ 装接高、低压线。母线与变压器套管连接时,用两把扳手,一把扳手固定套管压紧螺母,另一把力矩扳手旋转压紧母线的螺母,防止套管中的连接螺栓跟着转动。特别注意不能使套管的端部受到额外的应力。
④ 进行绝缘电阻测试,对其高、低压侧线圈分别用2500V、500V摇表进行测量,绝缘电阻值要达到1KΩ/V的标准,低压侧线圈绝缘电阻值大于0.5MΩ,否则对变压器进行干燥等处理。
⑤ 在变压器上方作业时应防止螺栓螺母等落入设备内部,一旦落入应及时清理,避免对设备的运行产生影响。
2) 变压器的试运行
变压器投入运行前作接交试验,接交试验合格后才能投入运行。变压
9
器通电前检查电压切换装置的位置是否正确,第一次运转时可先放在中间位置,以后按运转情况再行切换;高低压引线是否良好,接地线是否接妥,各接线端子是否松动。变压器上方是否放有杂物等。
变压器均以全电压合闸3~5次,以考验变压器绝缘。每次冲击间隔时间为3~5分钟,如有异常现象应立即停电。第一次冲击试验合格后进行第二次冲击。冲击试验完毕,即可带电试运行。
3、配电箱安装及通用电器设备安装 1) 施工程序
施工准备→配电箱检查验收→弹线定位→配电箱安装→绝缘检测→验收
2) 施工准备
本工程配电箱较多,型号规格多,施工前必须做好施工技术交底,尤其是配电箱的安装高度、安装位置、安装方式、位号、型号等。
3) 弹线定位及固定
根据设计要求现场找出配电箱位置,并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。通过弹线定位,可以更准确的找出预埋件或者金属膨胀管螺栓的位置。
(1) 明装配电箱
明装配电箱采用铁架固定和金属膨胀螺栓固定两种方式,具体采用何种方式根据设计要求确定。
① 铁架固定配电箱
10