7.1.2 ROTOK IQ系列检修规程

7.1.2.1概述:以送风机出口动叶为列

ROTOK IQ系列执行器是对阀门进行就地及远程电动控制的非侵入式自控设备。它由一个电机、减速齿轮、现场控制反转启动器、带电逻辑控制力矩、限位和监视装置组成。ROTOK IQ系列使用非侵入式手持红外线IQ设定器完成对力矩、限位以及一级、二级设定的。IQ的工艺结构如下图所示:

各主要结构的功能为:

7.1.2.1.1 手动操作:直接驱动手轮可在电源故障时提供可靠的紧急手动操作。 注意:电机操作总是优先的,除非手动/自动柄被有意锁定在手动位置。 7.1.2.1.2 红外线设定:通过密封的指示窗,可完成执行器的全部设定和诊断。 7.1.2.1.3 就地控制:现场控制开关及现场/停止/远程选择器可实现就地控制。 7.1.2.1.4 阀位控制:霍尔效应磁性脉冲系统可精确的测量和控制执行器的行程

而无需使用任何齿轮和开关。

7.1.2.1.5 接线端子箱:即电动执行机构的电动头。其接线方法如附图所示。 7.1.2.1.6 电机及驱动机构; 7.1.2.1.7 推力座。 7.1.2.2 规范

电源:三相 380 +/-10% V ,50 +/-5%Hz

执行阀门操作频率: IQ 60次/小时; IQM 1200次/小时 工作温度:-30℃ ~ 70℃

设定器:电源9VDC 使用距离为0.75米 7.1.2.3 设定器的按键名称及作用:

ROTOK的IQ系列执行器可在接线完成后,用红外线设定器实现设定。设定分为两种,即:初级设定、二级设定。

设定前需通过输入正确的口令进入编辑状态,方法如下:用“+”“—”键可

以从00—FF翻转口令,显示正确的口令,并按确认键,才能从“检查方式”进入“设定方式”,在设定方式才可以设定和调整执行器的功能。我厂采用默认口令“1d”。初级、二级设定功能设定可由下列步骤进入: 7.1.2.4 初级设定流程

初级设定中需设定的几个量如下所述:

7.1.2.4.1关阀方式:用“+”“—”键选择“CL”,即限位关。 7.1.2.4.2开阀方式:用“+”“—”键选择“OL”,即限位开。

7.1.2.4.3设定关阀限位值:手动将阀门转至全关,可向开阀方向旋转手轮最多

一圈。按确认键,即可设定。

7.1.2.4.4设定开阀限位值:手动将阀门转至全开,可向关阀方向旋转手轮最多一圈。按确认键,即可设定。 7.1.2.5 二级功能设定流程

二级功能设定中几个需设定的量如下:

7.1.2.5.1 A1:ESD时,执行器锁住的位置。按“+“—”键,选[SP],即ESD时停在原位。按确认键。

7.1.2.5.2 A2:ESD触点类型。本厂Folomatic为模拟量控制,则选[no],即常开触点。

7.1.2.5.3 A6:就地控制自保持。用“+”“—”键,选择为[on],按确认键。 7.1.2.5.4 OI:电流阀位变送器,是Folomatic的一个模拟量位置反馈。选[HI]即20mA对应全开位置。按确认键。

7.1.2.5.5 OF:Flomatic的设定屏幕。选“ON”,按确认键,则开启Flomatic的设定功能,由此可引出一系列的附加功能设定,其设定内容分别如下:(各选项间通过“→”连接)

7.1.2.5.5.1 F1:点信号的形式,选择“I”,即电流信号,按确认键。

7.1.2.5.5.2 Fr:点信号的范围,选择“20”,即量程为0~20mA(即4~20mA),按确认键。

7.1.2.5.5.3 FL:阀门的低位点信号。在26(+)、27(—)接线端子提供4mA的低位点信号,选择“[][]”,即阀门全关时对应4mA信号,且要保证执行机构在全关位置。按确认键。注意,该步骤若没做,会使电流信号的量程是0~20mA。 7.1.2.5.5.4 FH:阀门高位点信号。在26(+)、27(—)接线端子提供20mA的高位点信号,选择“[全开]”,即阀门全开时对应20mA信号,且要保证执行机构在全开位置。按确认键。

7.1.2.5.6 Fd:死区调节。调整范围00—99,对应控制点信号的0%—9.9%。用“+”“—”键选择。

7.1.2.2.2.3.7 od:远程控制源的选择。本厂应选[bo]。 7.1.2.6 故障说明

7.1.2.6.1 动力电源接通后,执行器显示屏背景灯不亮,阀位指示灯不亮:

检查三相电源是否正常,且与执行器铭牌上标称的电压相符。测量执行器接线端子排上的端子1、2、3间的相电压。

7.1.2.6.2 动力电源断开后,执行器不显示阀位电源断开后,执行器不显示阀位:

动力电源断开后,执行器内部的电池只支持液晶显示器的阀位显示。如果显示空白,则执行器内部电池必须更换,且行程限位需重新设定。

7.1.2.6.3 执行器的电池。从保守角度考虑,ROTOK公司建议每3年更换一次。润滑油无须经常更换。 7.1.2.7 另附接线图