word
施工组织设计(方案)审核表
建设单位 长春宏汇酒店管理有限公司 审核意见 签 章: 日 期: 监理单位 吉林正清和工程项目管理有限公司 审核意见 签 章: 日 期:
1、本次基础施工方案针对塔吊配置方案中的TC6015阐述,具体定位如下图,塔吊基础厚度1.4m,筏板基础厚度0.8m,塔吊基础顶面标高与筏板基础顶面标高一致,故基础下方4根锚杆施工完成后,基槽开挖至设计标高再下挖0.6m,具体做法如下图:
word1
word
TC6015塔吊定位
2、考虑场地因素及做大满足施工要求,塔吊基础位置设于B-C轴与3-4轴附近,塔吊基础高1.4米。塔吊基础在原有筏板基础0.8米厚上,向下挖0.6米,总高度为1.4米。塔吊基础与筏板共用上排钢筋,塔吊基础主筋纵横向均为直径为25mm二级钢,间距150mm,筏板基础上层主筋3-4轴方向为直径25mm三级钢、间距125mm、150 mm,B-C轴方向为直径22三级钢间距175mm。为保险起见采用最大值,所以塔吊基础纵横向均采用直径25mm的三级钢,从上至下0.8米处筏板下层钢筋正常绑扎,3轴上两个柱墩钢筋与筏板基础钢筋仍按结构施工图1-06a,1-07a施工,塔吊基础下层用原图纸钢筋。
为起到较好的防水效果,在距塔吊基础上顶面0.5米处四周设止水钢板共计28米止水钢板。
具体见下图:
word2
word
3、塔吊基础施工 1)、基础开挖
塔吊基础位于B1区,B1区基槽开挖至设计标高后,塔吊基础位置范围内再下挖0.6m,清理坑底,再根据如上图所示位置放好塔吊基础位置。
2)垫层浇筑
同B1区一起浇筑垫层,垫层浇筑10㎝厚C15砼,垫层砼浇筑采用商品混凝土,并人工浇筑,浇筑完后收光并做好覆盖保温措施。
3)底板砼浇筑范围、塔吊基础节底脚放线
使用水准仪、钢尺,先将塔吊基础的砼底板放出外边线。 4)砖模砌筑
按照塔吊基础放线,在四周下卧底板下方0.6m范围内用砂浆砌筑240砖模,并抹灰,等砖模满足一定强度后将砖模四周用原土或者沙土回填夯实,补齐B1区垫层混凝土。
5)防水及保护层施工
在垫层干透后,做2层SBS防水卷材,下涂冷底子油,从砖模粘贴上来,同B1区底板防水卷材相接,防水施工完后浇注C20细石早强混凝土。
4、钢筋绑扎和埋件定位
按照图纸将基础钢筋绑扎好后,在塔吊基础钢筋上焊接埋件定位筋,在定位筋上固定埋件,埋件定位要严格按照图纸标注尺寸定位,误差不得超过2mm,必须保证塔吊埋件在同一标高上,误差不得超过3mm。
5、砼浇筑
在B1区及塔吊基础钢筋、砖台模及预埋件验收合格后,同B1区一起浇筑砼。砼浇筑采用地泵,砼强度同底板混凝土同强度等级为C45P12。浇筑过程中,必须注意浇筑质量,保
word3
word
证砼密实,按大体积混凝土浇筑控制混凝土浇筑质量,详见《底板大体积混凝土施工方案》。 其余不具体做法参照厂家提供的专业基础图第一种做法进行施工(7000mm×7000mm),图纸附后。
word4