桥架敷设时,应注意以下几点:

电缆的敷设路由按设计规定;

同一桥架内的交流三芯电力电缆不宜超过2层; 控制电缆在桥架上不宜超过3层;

交流单芯电力电缆当按紧贴的正三角形在桥架上排列时,应每隔1m用绑扎带扎牢;

电缆在桥架上应排列整齐,绑扎牢固;电缆转弯处应保证其具有足够大的弯曲半径。电缆进出桥架和电缆管部位,应注意电缆的保护。

(2)电缆接线

电缆在接线前,应按施工图核对其型号规格,确认正确无误后即可进行整理,并固定或绑扎整齐。

(3)电缆终端头的制作

高压电缆头的制作,应根据电缆的型号规格及安装场所采用绕包式,硅橡胶预制式、热收缩型、瓷套管式等方式制作;

1kV及以下全塑电力电缆和全塑控制电缆采用干包。 端子的压接及标识(相序、线号)方法如下图所示。

6

动力端子压接部位1mm1mm1mm相色胶带芯线号箍芯线号箍相色胶带1mm145电缆芯线端子的压接与标识方法 盘、柜、箱内电缆及其芯线的排列、芯线标识(号箍)的正确套法,如下图所示。 145 Ⅰ. 柜内电缆排列 Ⅱ. 电缆芯线号箍的正确套法

电气设备内配线示意图

8、防雷与接地系统的施工 (1)防雷

厂房防雷:接闪器和防雷引下线按设计施工。如利用金属屋面和厂房钢柱作接闪器和防雷引下线,则应作可靠的电气连接,且与厂房

7

接地系统连成一个整体。接地电阻小于等于4欧姆。

9、接地系统的施工 (1)接地体安装

本工程利用基桩做接地体还是单独做接地体,按设计要求做。 (2)接地干线的连接

扁钢接地干线的连接应符合施工规范要求采用焊接时,其搭接长度和焊接的棱边数按施工规范规定。

绝缘电线接地干线的连接:先用铜质接地螺栓连接器连接后,再以绝缘带包扎起来。如下图所示

螺栓连接器 分支线与主干线连接 缠绕连接 分支线 分支线 绝缘电线接地线的连接

电气钢管、设备的接地:按下图所示的方法施工。

按规范规定应接地的电气设备外壳、金属构件等均应可靠接地。盘箱柜,电机等电气设备及电缆桥架主接地点应在核对接地无误后贴接地标志。

8

-40×4扁钢 电缆槽 φ6园钢 钢管焊接螺栓 接地 电缆槽接地 钢管跨接接地钢管与分线盒跨接接地 电动机接地 高压柜接地 低压柜接地 设备外壳钻孔 接地 操作箱接地

电气设施的接地做法示意图

9

2 自动化仪表施工工序流程

本工程的施工工序流程,如下图所示。

施工准备土 建构件加工预埋电缆管和接地极基础型钢安装机 械仪表盘、箱设备安装电缆槽架安装现场仪表设备安 装电缆管敷设仪表管路敷设接 地试压、吹扫电缆敷设保 温接 线调 试交 工