加热炉电气仪表工程安装施工方案目录
1 2 3 4
电气主要施工方法 ...................................... 2 自动化仪表施工工序流程 ............................... 10 自动化仪表施工施工方法 ............................... 11 调试工程 ............................................ 17
1
1 电气主要施工方法
1、电气设备的吊运
(1)电气设备运抵现场后,其摆放位置不得妨碍交通和其他专业施工。摆放的场地应平整,四周应留有足够的空间以方便开箱。开箱时其工具的用力要适度,防止损坏设备;拆开包装箱后,设备顶部不得站人,采取防止设备倾翻的措施。
(2)吊运作业应在起重工的指挥下进行。对带有吊环的设备可结好钢丝绳直接吊卸;对无吊环的设备则应采用橡皮垫或破布等软质材料将钢丝绳包缠后吊卸。吊装前,确认吊机性能,保证吊运作业在机械安全作业范围内工作。
(3)设备应由吊车卸在滚杠或液压小车上,再运到安装位置。 2、电气设备基础型钢及支架的制安
(1)设备基础型钢、设备支架的制作材料(品种、规格)、几何尺寸应根据施工图的规定及设备实际尺寸来确定,其防腐涂料的种类,面漆色标和干膜厚度应符合设计要求。
(2)设备基础型钢、设备支架的安装位置、平面座标及高度等按设计及规范规定,其偏差值应控制在标准允许范围内。成列盘、柜的基础型钢安装时,则采用水准仪找平。设备基础型钢装好后,应可靠接地。1420/1550总降压变电所新增高压柜,停电前采取安全措施,安装好设备基础型钢,为停电拼装柜体作好准备。
3、室内盘(柜)安装
2
低压柜的安装:如下图所示。 低压盘(柜)(设计无规定时)槽钢底座调整铁件电缆(电线)引入孔 低压柜安装示意图 4、电气传动控制检测器件安装
各种传感器、限位开关等电气传动控制检测器件的安装要满足生产工艺及设备技术条件的要求并配合机械专业施工;其固定要牢靠,接线要正确。
5、电缆桥架的安装
(1)施工前,应对照施工图,清查电缆桥架的型号规格、数量和材质是否符合设计与规范规定,尤其是桥架的防护层有无剥落,桥架是否存在明显变形,等等,确认无问题后方可着手安装。
(2)安装时,桥架应与建筑物、构筑物具有相同的坡度。 (3)电缆桥架的吊架,或贴墙、沟、隧道壁安装的支架,当其顶面或壁面的不平度超过20mm时,宜用“调节铁件”找平、找直。调节铁件可采用槽钢或角铁(与支架型钢的种类一致)。
(4)桥架的连接当采用连接板用螺栓连接时,螺栓应为圆头方颈
3
镀锌螺栓,由桥架内侧向外穿入并紧固;当采用焊接连接时,其焊接质量应符合相关要求且有防止变形的措施。
(5)直线段的钢制电缆桥架超过30m时,或者当桥架跨越建筑物、构筑物的伸缩缝时,应设置伸缩缝。普通伸缩缝的宽度(L)宜为50mm;特殊伸缩缝(指两侧地基条件不一致,如变形缝)的宽度应满足电缆的足够垂度和曲率半径的要求,如下图所示。
建筑物伸缩逢桥架伸缩逢钢管支架 Ⅰ.普通伸缩逢作法 Ⅱ特殊伸缩逢作法 (6)电缆桥架伸缩逢的设置 当电缆桥架采用焊接的方法在托臂上固定时,焊接点应在桥架的内侧。 (7)电缆桥架安装的几何尺寸偏差应控制在现行国家标准的允许偏差范围内。
(8)电缆桥架及其支托架应可靠接地,其方式应符合设计和规范规定。
6、电气配管
(1)机组配管应不妨碍机械设备的运行、维护和检修;管子的固
4
定采用U形螺栓在等边角钢支架上卡固的方法。
(2)电气配管用管材,应视不同场所按设计规定采用钢管或硬质PVC管;钢管管路中须作挠性连接之处则采用以塑料被覆的金属软管,金属软管的连接采用专用金属软管连接部件。
(3)对采用螺纹连接的管子,为确保连接处螺纹的有效啮合,其螺纹拟加工成圆柱管螺纹;钢管的螺纹连接处均作好接地跨接线。
(4)设置在户外的电缆管在电缆穿入之后,其管口采用防水胶泥等封堵材料封堵严密;封堵材料填入管口的深度不小于管子的直径且不小于40mm。
(5)靠近热源的管子,接线盒及拉线箱等均采取用石棉绳(板)包缠(隔离)等隔热措施。
(6)管路的支持点
管路的支持点应均匀;管卡与管口、弯头中点、电气器具或盒箱边缘的距离宜为150~500mm。
7、电缆的敷设及接线 (1)电缆敷设 敷设方法
动力电缆在敷设前应进行绝缘测试检查,合格后可进行敷设。 采用放缆辊敷设,为保证电缆不受损伤,电缆敷设时的牵引力尽量采用人力牵引,当必须采用机械牵引时,应事先根据电缆的结构和规格、现场条件、牵引方式和牵引方向(角度)等因素,电缆沿电缆
5