三相变压器的联结组别

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电 机 学

三相变压器的联结组别

一、绕组的标记方式(又叫标号)

三相绕组的如何连接,如何标号直接影响到联结组的组别,也影响变压器的性能。 首端

A B C(高压边)

(头)

a b c(低压边)

末端

X Y Z(高压边)

(尾)

x y z(低压边)

二、高低压绕组间相电压的相位关系

三相变压器,属于一个铁心柱上绕的两个绕组,只有两个“同相”或“反相”。决定原则为绕向和标号。

1

同相

(1)绕向相同,标号相同(同相) 高压线圈电势由A到X;低压线圈电势由a到x,(图a)

(2)绕向相反,标号相反 高压线圈电势由A到X;低压线圈电势由a到x,(图d) 2

反相

(1)绕向相反,标号相同 高压线圈电势由A到X;低压线圈电势由 a到x,(图b)

(2)绕向相同,标号相反(图c)

三、高低压侧线电压的相位关系---联结组

联结组关系决定原则:(1)高低压线圈的绕向;(2)高低压线圈的标号;(3)三相线圈的连接 方法(Y,YN,D,Z等)

其相位不是唯一的60°,30°,180°,还有其他90°,120°,240°等。恰好是30°的倍 数,这就启发我们找一个方法来表示。 1

时钟表示法

规定:时钟的长针表示高压侧的某线电势相量(如EAB), 时钟的短针表示低压侧对应线电势相量(如Eab)。

注意:EAB相量永远指向钟表的12∶00,可理解为相量图上 的点A为分针的轴,点B为分针的矢端;Eab相量为时针的a点指向B点的方向。此外, 联结组符号中的“Y”,“D”和“Z”分别表示高压测的三绕组联结为“星型”,“三角形” 和“曲折线”接线,而“y”,“d”和“z”分别表示低压测的对应三相接线。

2

根据线圈接线图画出对应的电压相量图和联结组符号

3 根据联结组符号画出对应的电压相量图和线圈接线图

三相变压器的联结组别

电机学三相变压器的联结组别一、绕组的标记方式(又叫标号)三相绕组的如何连接,如何标号直接影响到联结组的组别,也影响变压器的性能。首端ABC(高压边)(头)abc(低压边)末端XYZ(高压边)(尾)x