检 测 报 告
报告编号:GJG-2015-ZN-0001
工程名称: XXX有限公司综合楼
委托单位: XXX有限公司
检测类别: 委托检测
xxxx建设工程质量检测有限公司
报告编号:GJG-2014-ZN-0001 工程名称 工程地址 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位 委托单位 委托日期 检测日期 检测项目 检测仪器 检测依据 XXX有限公司综合楼 XXX有限公司 XXX建筑设计研究有限公司 XXX钢结构有限公司 XXX工程建设监理有限公司 XXX技有限公司 2015年01月20日 2015年01月22日 钢结构高强度大六角头螺栓连接副施工终拧扭矩 DTW-2000B数显扭矩扳手 委托单、钢结构设计图纸、GB50205-2001 第 1 页 共 4 页
检测结果: 高强度大六角头螺栓连接副施工终拧扭矩复合GB50205-2001技术标准 (本页以下无正文) 检测专用章 发出日期:2015年01月26日 批准: 审核: 检测:
报告编号:GJG-2014-ZN-0001 1、工程概况
第 2 页 共 4 页
XXX有限公司综合楼,位于。由XXX有限公司建设,XXX设计研究有限公司设计,XXX工程建设监理有限公司监理,XXX钢结构有限公司施工。该工程为门式钢架结构,建筑面积为548㎡。
受XXX有限公司委托,xxxx建设工程质量检测有限公司于2015年01月22日对该钢结构工程高强度大六角头螺栓连接副施工终拧扭矩进行检测。 2、 检测依据
《钢结构工程施工质量验收规范》 (GB50205-2001) 《钢结构工程高强度螺栓终拧扭矩检测委托单》 (GZN-2015-0001) 《XXX有限公司综合楼图纸》 (由委托方提供) 3、检测项目
高强度大六角头螺栓连接副施工终拧扭矩检测 4、检测方法和抽样数量
检测方法及数量:按节点数抽检10%,且不少于10个;每个被抽查节点按螺栓数抽查10%,且不应少于2个。 5、检测结果
依据《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)的规定对该工程高强度大六角头螺栓连接副施工终拧扭矩进行检测。
检测仪器:数显扭矩扳手
检测方法:在螺尾端头和螺母相对位置划线,将螺母退回60°左右,用扭矩扳手测定拧回至原来位置时的扭矩值。检测结果见表1。
报告编号:GJG-2014-ZN-0001
第 3 页 共 4 页
表1 高强度螺栓施工终拧扭矩检测结果
终拧扭矩(N2m) 序号 检测位置 螺栓 规格 螺栓1 螺栓2 判定 标准值 允许偏差 实际 实际 检测值 检测值 偏差 偏差 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 ±44.5 ±44.5 ±44.5 ±44.5 ±44.5 ±44.5 ±44.5 ±44.5 ±44.5 ±44.5 以下空白 428 435 419 425 420 439 440 421 443 436 -17 -10 -26 -20 -25 -6 -5 -24 -2 -9 440 426 430 437 444 438 429 423 434 441 -5 -19 -15 -8 -1 -7 -16 -22 -11 -4 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (E2-C)/(E2-4) (1/E2-D)/(E2-4) (E2-E)/(E2-4) (E2-G)/(E2-4) (E2-J)/(E2-4) (E2-J)/(E2-5) (E2-G)/(E2-5) (E2-E)/(E2-5) (1/E2-D)/(E2-5) (E2-C)/(E2-5) M20 M20 M20 M20 M20 M20 M20 M20 M20 M20
报告编号:GJG-2014-ZN-0001
第 4 页 共 4 页
检测公司提示:
1、报告无“检测专用章”和“骑缝章”无效; 2、复制报告未重新加盖“检测专用章”无效; 3、报告无检测人、审核人、批准人签字无效; 4、本报告涂改无效;
5、若对检测报告有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出; 6、检测报告中的工程信息由委托单位提供,本公司不负责确认。
检测公司证书:
《资质认定计量认证证书》xxxx
《建筑工程材料见证取样检测资质证书》xxxx 《市政工程材料见证取样检测资质证书》xxxx 《地基基础工程检测资质证书》xxxx 《主体结构工程现场检测资质证书》xxxx 《室内环境检测资质证书》xxxx
单位:xxxx建设工程质量检测有限公司 邮编: 地址: 电话(Tel): E-mail: