1. 空调系统的应急预案
(1)中央空调发生制冷剂泄漏时的处置
1) 立即关停中央空调主机,关闭相关的阀门。
2) 加强现场通风或用水管喷水淋浇 (应注意不要淋在设备上 )。 3) 为确保安全, 救护人员应两人一组并穿防毒衣, 头戴防毒面具进入现
场。
4) 对于不同情况的中毒者采取不同的方法:对于头痛、呕吐、头晕、耳
鸣、脉 搏呼吸加快者应立即转移到通风良好的地方去休息。
5) 如中毒者出现痉挛、神志不清、处于昏迷状态,应立即转移到空气新鲜
的地 方,进行人工呼吸并送项目方治疗。
6) 如氟利昂制冷剂溅入眼睛,则应用 2%的硼酸加消毒食盐水反复清洗眼
睛并 送项目方治疗。
7) 排除泄漏源后, 启动中央空调试运行, 确认无泄漏后即可投入正常运
行。
(2)中央空调机房发生水浸时的处置
① 视进水情况关掉中央空调机组,拉下总电源开关。 ② 堵住漏水源。
③ 如果漏水较大,应立即通知设备部主管,同时尽力阻滞进水。 ④ 漏水源堵住后立即排水; 排干水后立即对湿水设备、 设施进行除
湿处理, 如用干的干净抹布擦拭、热风吹干、自然通风或更换相关管线等。
⑤ 确认湿水已消除,各绝缘电阻符合要求后,开机试运行。 ⑥ 如无异常情况出现,则可以投入正常运行。
⑦ 中央空调机房发生火灾时按《火警、火灾应急处理作业规程》处置 (3)冷水空调机组
最新可编辑 word 文档
① 巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空
调机 组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。
② 发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告配电室维修主管,能及时处
理的及时处理,处理不了的第一时间报告物业公司办公室并联系设备保 养商维修。
③ 设备保养商接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,
并在 事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员和配电室维修主管 确认存档,并报公司备案。
4)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵)
① 巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水
泵, 开启备用水泵,并启动主机继续供冷。
② 发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并
做好 记录。
③ 水泵故障较严重,应报告配电室维修主管,由其安排组织维修,并
在事 后作维修报告。
5)冷却水塔
1) 冷却水塔风机故障
① 巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用
冷却 塔和风机。
② 发现故障的维修巡查人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。
③ 需要停机抢修属较严重的故障应报告配电室维修主管,由其组织抢
最新可编辑 word 文档
修。 并在事后作维修报告。
2) 冷却水塔底盘漏水
① 维修操作巡查人员发现水塔底盘漏水,应即刻开启备用水塔,将漏
水水 塔平衡管阀关闭。
② 立刻将情况报告工程维修主管,由其组织抢修冷却水塔,并在事后
作维 修报告。
3) 冷却水塔溢、漏水
① 巡查发现水塔溢漏马上检查相应的浮球开关, 可当场解决的即时修复。
② 浮球开关损坏则即刻停止该塔, 关闭对应的进水阀, 并开启备用水塔
③ 将情况报告配电室维修主管,由其组织人员维修,事后作出维修报告
6) 管网系统(冷却水、冷温水) 1) 主管道跑、漏水
① 发现或接报主管道跑水、漏水应迅速关闭空调机组和冷温水、冷却
水水 泵并迅速关闭跑水位置的前端阀门。
② 现场用沙包拦住电梯口、走廊口,以防水浸入电梯井和用户单元,
并将 水引入地漏。
③ 用薄铁皮将裂口围住并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱喷。 ④ 将空调机房内管道集水器和分水器的底部排水阀打开排水,留意水
泵房 污水泵抽水情况,一旦发现集水坑水位过高,则需关闭排水口并及时组 织人员进行抢修。
2) 冷温水平管网跑、漏水