2 3 4 5 3户以上12户以下 12户及以上,36户及以下 36户以上,50户及以下 50户以上 0.8 0.7 0.6 不小于0.5 (2)为了满足居民住宅负荷十年自然增长而不更换电缆的要求,单根电缆截面按以下要求配置:
在上述计算供电负荷的基础上×1.3,作为选择电缆截面的供电负荷;由以上供电负荷计算出电流值,根据电流值选择低压出线断路器脱扣电流,再根据脱扣电流选择电缆截面。
(3)配电室每回低压出线,一般按400A选择,留有十年负荷自然增长裕度,除以1.3按300A控制。
(4)配电室低压出线,如400A不能满足要求时,也可按500A或630A选择。 3、公用变电所供电范围
(1)住宅居民生活用电一户一表。
(2)住宅小区底部配套的独立商业网点(用户用电设备容量在100千瓦及以下或需用变压器容量在50千伏安及以下者)。
四、公变开关站新增双电源接入并根据实际情况要求配置备用电源自动投入装置
公变开关站采用单母线接线(当馈线为8~12回时,采用负荷开关进行分段),设置10kV进线2回,馈线根据实际情况进行确定,不宜超过12回。采用金属铠装移开式开关柜,户内单列或双列布置,采用电缆进出线。典型设计方案占地面积:18.5米×5.5米(单列布置),14.5米×8.5米(双列布置)。
五、根据居住区负荷容量、负荷分级及地理位置的不同,10kV配电网可采用辐射式、单环网型接线形式,其中辐射式接线方式适用于普通住宅,单环网双变压器适用于高档住宅。居住区典型供电方式可分为A、B两种类型
1、A类供电方式:适用于包含有多层、小高层、高层和超高层居住类建筑的居住区(含保障性居住类建筑)等。采用10kV双电源,自不同变电站(开关站)或同一变电站(开关站)的不同10kV母线,各自引出一回线路,接入小区环网箱或环网室。由环网箱或环网室各自引出一回线路接入居住区公变开关站。公变开关站两进线采用电气机械联锁,并配置智能备自投装置。居住区配电室由公变开关站通过电缆辐射式供电,开关站引出的每回出线所接变压器不应超过两台,且不应串接。公变开关站每段母线的安装容量不宜大于8000kVA,远期不宜大于10000kVA。附图如下:
2、B类供电方式:适用于包含有多层居住类建筑的居住区(含保障性居住类建筑)等。居住区内无一、二级负荷。采用10kV单电源。由环网箱引出,通过电缆和居住宅区内配电室(或箱变)辐射式供电。附图如下:
六、居住区环网室应采用地上临街户内布置,当条件受限不能实施时,可采用户外环网箱。采用环网箱户外布置时应按《长沙市城市地下管线管理条例》相关要求向市城乡规划主管部门提前办理红线规划许可;开关站、公用配电室宜地上布置,当条件受限需布置在地下室时不宜布置在最底层。根据《声环境质量标准》(GB3096-2008),环网室、开关站、配电室运行时噪声等效声级Leq不应高于45dB。
七、设备配置及选型要求应严格执行电力行业相关技术标准,主要设备选型如下
1.10kV开关站采用中置移开式高压开关柜,10kV额定电流及短路电流水平
分别为630A,25kA;10kV环网室采用环保气体绝缘或固体绝缘环网柜,进线采用负荷开关、馈线采用断路器,10kV额定电流及短路电流水平分别为630A,25kA;10kV配电室采用空气绝缘、环保气体绝缘或固体绝缘环网柜,10kV额定电流及短路电流水平分别为630A,25kA。
2.10kV电力变压器应配置弹簧减振装置,与高、低压屏接线采用软联接方式。
3.高压电缆采用阻燃电缆,电缆型号建议采用ZC-YJV22-70、ZC-YJV22-120、ZC-YJV22-185、ZC-YJV22-300、ZC-YJV22-400五种型号,主干线10kV电缆中间头及电缆终端头应采用进口品牌,主配网电缆共通道需增设电缆接头防爆盒,建议采用直熔型中间接头;公变低压电缆安装于电缆竖井内时应采用低烟无卤阻燃电缆(建议型号为WDZC-YJV-),其他敷设位置应采用阻燃电缆(建议型号为ZC-YJV-);超高层住宅应采用密集型低压封闭母线槽供电,单条母线载流量不宜超过800A;低压电缆分支箱母线及馈出均应绝缘封闭,箱内无可触及裸带电体。母线和触头应镀银处理、满足带电插拔要求。
4.10kV备自投装置:开关站设置10kV备自投装置,组屏式安装,应满足其他相关规程与规范的要求,配置要求应不低于如下内容:
4.1 备用电源自动投入装置应确保工作电源断路器断开后方可使备用电源投入。
4.2 备用电源断路器的合闸脉冲命令只允许动作一次,下一次动作需在相应充电条件满足后才能允许。
4.3 当电压互感器二次回路断线时,装置不应动作,并发出断线信号。 4.4 当人工切除工作电源电压或有闭锁条件时,备用电源自动投入装置不应动作。
4.5 备用电源自动投入装置动作后,应有相应动作信号发出,直流电源消失后信号不应丢失。
4.6 备用电源自动投入装置应有自检功能,当自检到异常时,应发信号,并有防止误出口措施。
5.环网箱:选用2进4出间隔式环网箱,分为负荷开关柜和断路器柜,根据绝缘介质,可选用气体绝缘、固体绝缘柜,断路器柜选用真空断路器柜。10kV
额定电流及短路电流水平分别为630A,20kA。进、出线间隔排列为1、2间隔为进线、3~6间隔为出线。
八、新增配电自动化系统
1、配电自动化及通信的建设需遵循电力相关行业规范、标准的要求。 2、配电自动化及通信的设计按标准化设计执行。
3、配电通信采用EPON光纤网为主、无线公网为辅的通信方式。采用EPON光纤通信时,应能接入长沙地区现有配电通信网内,且实现“手拉手”接入;采用无线公网通信时,须在配电终端(DTU,FTU)加装无线通信模块,由配电终端设备集成配置。
4、开关站宜配置配电自动化终端装置,宜采用一体化或组屏形式。作为站内后台监控设备。预留远动功能,采用交流(AC220V)及直流(DC220V)两种电源供电。
九、配套土建通道建设要求
1、市区内不应采用电缆直埋的形式敷设电缆。
2、电缆通道数量20回以下建议采用埋管敷设形式(条件受限制区域7回以下采用拉管形式),20回及以上采用电缆沟方式敷设。
3、室外环网箱应做电气防凝露处理。 4、典型电缆工作井附图 附图一:普通工作井平面图 附图二:转角工作井平面图 附图三:三通工作井平面图 附图四:四通工作井平面图