长沙市城市居住区供配电设施建设 技术导则补充说明(讨论定稿)
前言
《长沙市城市居住区供配电设施建设技术导则(试行)》于2009年发布执行,截止2017年,该技术导则在指导我市有关居住区供配电设施建设过程中发挥了重要的作用。为满足社会经济发展对供电可靠性不断增长的需要、促进小区供配电设施与国家能源发展战略相协调,结合贯彻配电网建设标准化、智能化的要求,根据我市经济发展以及配电网现状,本着以人为本、安全经济、实用可靠、适度超前的原则,在不违背原有技术导则的前提下,对原技术导则进行补充说明。本次补充说明的主要内容是:
1、补充、更新了部分规范性引用文件。 2、新增了部分术语和定义。
3、根据长沙市地理位置及电力负荷增长的需求,对配电容量配置原则进行了调整;新增了地下车库有充电桩时的容量配置要求;新增了低压干线及分接表箱电缆截面配置原则;细化了公用变电所的供电范围。
4、根据电力用户对供电可靠性的需求,新增了开关站双电源的接入,配套增加了备用电源自动投入装置。
5、根据不同小区建设规模及用电需求的不同,对原来居住区的典型供电方案进行了细化,明确了A、B等三类供电方式。
6、明确了居住区环网室、开关站、配电室的所址选择原则。
7、统一了开关站、环网室、配电室内高低压柜等设备的选型原则,对高、低压电缆、备用电源自动投入装置也进行了统一的要求。
8、新增了配电网自动化系统。 9、新增配套土建通道建设要求。
一、补充、更新的规范性引用文件
GB1094.1电力变压器
GB/T10228干式变压器技术条件和要求 DL/T404户内交流高压开关柜订货技术条件 GB/T11022高压开关设备和控制设备的技术要求 GB1984高压交流断路器
GB/T22582电力电容器低压功率因数补偿装置 GB11032交流无间隙金属氧化物避雷器 GB16926高压交流负荷开关熔断器组合电器 DL/T728气体绝缘金属封闭开关设备选用原则
GB39063.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 DL/T5222导体和电器选择设计技术规定 GB3096声环境质量标准
GB4208外壳防护等级(IPB代码) GB311.1高压输变电设备的绝缘配合 GB5006166kV及以下架空电力线路设计规范 GB14049额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆 GB12527额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 DL/T522010kV及以下架空配电线路设计技术规程 DL/T5221城市电力电缆线路设计技术规定 DL/T401高压电缆选用导则 GB50054低压配电设计规范 GB5005320kV及以下变电所设计规范 GB500603~110kV高压配电装置设计规范
GB50064交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范 GB50065交流电气装置的接地设计规范 DL5027电力设备典型消防规范 GB50057建筑物防雷设计规范 GB50260电力设施抗震设计规范
GB/T50063电力装置的电测量仪表装置设计规范 DL/T448电能计量装置技术管理规程 DL/T825电能计量装置安装接线规则 Q/GDW514配电自动化终端/子站功能规范 Q/GDW1738国家电网公司配电网规划设计技术导则 Q/GDW11184配电自动化规划设计技术导则
GB26860电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 参考文献
《国家电网公司配电网工程典型设计10kV配电站房分册》(2016版) 《国家电网公司配电网工程典型设计10kV电缆分册》(2016版) 《国家电网公司配电网工程典型设计10kV架空线路分册》(2016版) 《国家电网公司电动汽车充电站(充电桩群)建设典型设计》 《长沙市城市地下管线管理条例》
二、补充的部分术语和定义
1.公变开关站
指只安装有开闭和分配电能作用的高压配电设备及其配套建筑物(母线上无主变压器),俗称开关站。
2.10kV环网单元
泛指以负荷开关或断路器为主开关的装在钢板金属柜体内的一组供电单元,用于10kV电缆线路分段、联络及分接负荷的配电设施,按结构可分为整体式和间隔式,按使用场所可分为户内环网单元(户内环网单元及其配套建筑物,母线上无主变压器时俗称环网室)和户外环网单元(户外环网单元安装于箱体中时亦称环网箱)。
3.配电自动化
配电自动化以一次网架和设备为基础,以配电自动化系统为核心,综合利用多种通信方式,实现对配电系统的监测与控制,并通过与相关应用系统的信息集成,实现配电系统的科学管理。
4.高档住宅:是指采用电力集中供冷暖及供水,用电密度高的住宅。 5.低压供电半径:指配电变压器低压桩头至用户计量表计之间的低压导线
长度。
三、配电容量配置原则调整;低压干线及分接表箱电缆截面配置原则;公用变电所的供电范围调整。
1、根据长沙市地理位置及电力负荷增长的需求,对配电容量配置原则进行了调整,调整后配电容量配置表如下:
长沙市居住区配电容量配置表
用电指标 用电性质 普通住宅(注1) 公寓楼 高档住宅(含别墅) 配套商业用房(注2) 配套管理用房(注2) 车库(不含充电桩)(注3) 单位面积设备容量(W/m2) 60 70 80 80 70 12 综合同时 系数 0.3~0.4 0.3~0.36 0.4~0.65 0.7 容载比 1.25 1.25 1.25 1.25 单位面积容量 (VA/m2) 25~33.3 34~43.75 33.3~40 55~75 38~63 11.6 0.35~0.45 1.25 0.50~0.68 1.25 (注1:根据地域类别选择综合同时系数;注2:配套用房当采用非电力空调时,容量指标减半;注3:充电桩(1桩2充配置)按7kW/个配置,综合同时系数为1,容载比为1.25,车库充电桩的数量以建设单位提供的数据为准)
居住区公用配电室变压器容量:按25~43.75VA/m2进行配置,居民每户用电负荷按以下原则确定:
居民每户用电负荷配置表
居民用户类型 用电功率 居民用户类型 户建筑面积130~180m2 户建筑面积180~260m2 户建筑面积260m2以上 用电功率 10kW/户 12~15kW/户 80W/m2 户建筑面积60m2及以下 4kW/户 户建筑面积60~90m2 户建筑面积90~130m2 6kW/户 8kW/户 2、低压干线及分接表箱电缆截面配置原则:
(1)单根电缆供电负荷=∑供电范围内居民住宅负荷×Kp,配置系数Kp应按下表选用:
序号 1
供电范围内居民住宅户数 3户及以下 配置系数(Kp) 1.0