海南省万泉河红岭水利枢纽主体土建工程主坝碾压混凝土现场生产性试验方案(重报)
碾压混凝土现场生产性试验方案(重报)
一、工程简介
红岭水利枢纽工程建设的任务是以城乡供水和农业灌溉为主,结合防洪,兼顾发电等综合利用。枢纽主要建筑物包括碾压重力主坝、右岸分区土石坝副坝、渠首电站、灌溉渠首及坝后电站等。
碾压混凝土主坝坝顶高程172.9m,最大坝高91.9m,坝顶总长528m,共分17个坝段,主坝混凝土工程量约94.39万m3。其中,碾压混凝土73.65万m3,变态混凝土1.97万m3,微塌落度混凝土1.97万m3,常态混凝土16.80万m3。
二、试验依据
1、《水工混凝土土砂石骨料试验规程》(DL/T 5151-2001) 2、《水工混凝土水质分析试验规程》(DL/T 5152-2001) 3、 《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007) 4、 《水泥化学分析》(GB176-1996) 5、 《水泥细度检验方法》(GB1345—2005)
6、 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T1346—2001) 7、 《水泥胶砂强度检验方(法ISO法)》(GB/T17671—1999) 8、《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB 1596-2005) 9、《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》(DL/T 5055-2007) 10、《粉煤灰混凝土应用技术规程》(GBJ146—1990) 11、《混凝土外加剂》(GB 8076-1997)
12、《水工混凝土外加剂技术规程》(DL/T 5100-1999) 13、 《水工混凝土外加剂技术规范》(DL/T5100-1999) 14、《水工混凝土配合比设计规程》(DL/T 5330-2005) 15、《水工混凝土试验规程》(SL352—2006) 16、《水工碾压混凝土试验规程》(SL 48-94) 17、《水工混凝土施工规范》(DL/T 5144-2001)
第12页 共12页
海南省万泉河红岭水利枢纽主体土建工程主坝碾压混凝土现场生产性试验方案(重报)
18、《水工碾压混凝土施工规范》(SL53—1994) 19、《水工碾压混凝土施工规范》(DL/T 5112-2009) 20、《水利水电建设工程验收规程》(SL223—1999)
三、试验目的
根据《水工碾压混凝土施工规范》要求,碾压混凝土施工前进行现场试验,验证施工工艺流程、施工设备的适应性,确定施工工艺和参数,为即将进行的主体工程碾压混凝土施工提供较为合理的施工参数。
⑴ 检验所选用的碾压机械的适用性及其性能的可靠性,通过碾压试验的摊铺、入仓及碾压方式研究,完善坝体填筑的施工工艺和措施。
⑵ 通过不同VC值和容重,确定达到设计标准的、经济合理的、最佳碾压参数(如施工铺层厚度、碾压遍数等)。
⑶ 通过几种不同层间处理方法的试验,选择最佳层间处理工艺。
⑷ 通过不同的仓面加浆方式试验,确定仓面加浆变态混凝土的最佳加浆工艺。 ⑸ 通过仓面加浆变态混凝土与微塌落度混凝土生产性试验,确定表层防渗混凝土的最佳施工工艺。
⑹ 通过“先切后碾”和“先碾后切”比较试验,确定最优切缝方式。 ⑺ 为编制碾压施工方案或实施细则提供合理的依据。 ⑻ 确定碾压混凝土施工质量控制的方法。
四、试验内容
⑴ 施工现场拌合物质量控制监测,VC值及其损失值、碾压混凝土性能试验。 ⑵ 碾压混凝土层面结合和施工缝面结合影响因素及控制方法试验。 ⑶ 碾压混凝土仓面养护试验。
⑷ 碾压混凝土施工工艺和机具协调配合试验。 ⑸ 碾压混凝土现场质量控制、标准研究。
⑹ 碾压混凝土碾压密实度(使用核子密度仪)检测。 ⑺ 仓面加浆变态混凝土与碾压混凝土结合施工工艺。
第12页 共12页
海南省万泉河红岭水利枢纽主体土建工程主坝碾压混凝土现场生产性试验方案(重报)
⑻ 微塌落度混凝土与碾压混凝土结合施工工艺。 ⑼ 不同间歇时间层面结合检测。
五、碾压混凝土主要物理力学指标测试要求
⑴ VC值测试
采用维勃稠度仪进行测定,要求在仓面平仓后碾压前,每50m2碾压混凝土取样测试1次。 ⑵ 压实容重测试
采用核子密度仪进行测试,要求每一压实层至少测试3~5点。 ⑶ 抗渗性能试验
要求在上述取芯现场做压水试验,龄期28d、60d及90d,要求防渗部位碾压混凝土90天龄期达到W8。
⑷ 抗剪断指标f′、c′值的测试
分别对不同部位不同层间间歇时间的取芯组数不少于3组,龄期28d、60d及90d。
六、试验方案
1、混凝土碾压试验
⑴ 为使现场碾压试验与主体工程施工条件接近,混凝土碾压试验先模拟汽车运输1.5km后方可进行摊铺、碾压。
⑵ 碾压混凝土铺筑层压实厚度30cm,铺料层厚34cm,一个碾压层结束后根据实际情况修改。
⑶ 碾压混凝土采用BW202AD型振动碾压机压实,边角部位及变态混凝土区域或微塌落度混凝土采用4.5kW的高频振动器进行振捣。振动碾行走速度通过试验确定,一般控制在1.0?1.5km/h范围内。
⑷ 铺料碾压主要考察以下两种碾压方式:
① 先无振碾压两遍,再振动碾压(6、8、10、12遍)至规定容重;
② 先无振碾压两遍,再振动碾压(6、8、10、12遍)至规定容重,后无振碾压1~2遍。要求绘制碾压遍数与碾压混凝土容重的关系曲线。
⑸ 碾压试验时,要求对拌和物在仓内停放时间,进行必要的跟踪监测,观察其稠度变化、
第12页 共12页