DB42/T510—XXXXAA附录A(资料性附录)防雷装置跟踪检测程序分别给出了防雷装置跟踪检测程序框图以及检测流程图。接受检测委托检测环境和有关资料调查制定检测方案确认仪器、设备状况现场检查与测试检测数据记录、整理计算分析与结果判定编制检测报告资料存档图A.1防雷装置跟踪检测程序框图9图A.1~图A.2DB42/T510—XXXX开始桩基础施工时桩基础完成绑扎承台、地梁后,浇筑混凝土前开始绑扎柱钢筋时10开始首层板盘绑扎时每次焊接完成等电位连接环或每隔2-3层绑扎板筋时最顶层绑扎板筋,焊接完成屋顶接闪网时焊接完天面接闪带、接闪杆时等电位连接环与外墙金属门窗相连接时完成对大金属物(如玻璃幕墙)等电位连接时安装大楼冷却塔、广告牌等金属物体时完成低压配电、供水、天然气等设施安装时安装电子信息系统设备时图A.2新建建筑物防雷装置跟踪检测流程图DB42/T510—XXXXBB附录B(规范性附录)爆炸和火灾环境分区B.1爆炸性气体环境分区爆炸性气体环境应根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,按下列规定进行分区:——0区:连续出现或长期出现或频繁出现爆炸性气体混合物的场所;——1区:在正常运行时可能偶然出现爆炸性气体混合物的场所;——2区:在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的场所,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的场所。注:正常运行是指正常的开车、运转、停车,易燃物质产品的装卸,密闭容器盖的开闭,安全阀、排放阀以及所有工厂设备都在其设计参数范围内工作的状态。B.2爆炸性粉尘环境分区爆炸性粉尘环境应根据爆炸性粉尘混合物出现的频繁程度和持续时间,按下列规定进行分区:——20区:以空气中可燃性粉尘云持续地或长期地或频繁地短时存在于爆炸性环境中的场所;——21区:正常运行时,很可能偶然地以空气中可燃性粉尘云形式存在于爆炸性环境中的场所;——22区:正常运行时,不太可能以空气中可燃性粉尘云形式存在于爆炸性环境中的场所,如果存在仅是短暂的。11DB42/T510—XXXXCC附录C(规范性附录)建筑物年预计雷击次数C.1建筑物年预计雷击次数的确定建筑物年预计雷击次数应按下式确定:N=kNgAe…………………………………………………(C.1)式(C.1)中:N——建筑物年预计雷击次数(次/a);k——校正系数,在一般情况下取1,在下列情况下取相应数值:位于山顶上或旷野的孤立建筑物取2;金属屋面没有接地的砖木结构建筑物取1.7;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物,以及特别潮湿的建筑物取1.5;Ng——建筑物所处地区雷击大地的年平均密度[次/(km2·a)];2
Ae——与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km)。C.2年平均雷击大地密度的确定雷击大地的年平均密度,应按以下方法之一确定:——由当地气象台、站的闪电监测资料确定,范围半径宜选择(5~8)km;——由当地气象台、站年平均雷暴日按式(C.2)确定。Ng=0.1×Td
………………………………………………(C.2)式(C.2)中:Td——年平均雷暴日,根据当地气象台、站资料确定(d/a)。C.3建筑物等效面积的计算方法建筑物等效面积Ae应为其实际平面积向外扩大后的面积。其计算方法应符合下列规定:C.3.1当建筑物的高H小于100m时,其每边的扩大宽度和等效面积(图C.1)应按下列公式计算确定:D?H(200?H)
………………………………………(C.3)…………(C.4)Ae?[LW?2(L?W)?H(200?H)??H(200?H)]?10?6
式(C.3)、式(C.4)中:D——建筑物每边的扩大宽度(m);L、W、H——分别为建筑物的长、宽、高(m)。12DB42/T510—XXXX图C.1建筑物的等效面积注:建筑物平面面积扩大后的面积Ae如图C.1中周边虚线所包围的面积。C.3.2当建筑物的高度小于100m,同时其周边在2D范围内有等高或比它低的其他建筑物,这些建筑物不在所考虑建筑物以hr=100(m)的保护范围内时,按式(C.4)算出的Ae可减去(D/2)×(这些建筑物与-62
所考虑建筑物边长平行以米计的长度总和)×10(km)。当四周在2D范围内都有等高或比它低的其他建筑物时,其等效面积可按下式计算:Ae?[LW?(L?W)H(200?H)?
?H(200?H)
4
]?10?6……………(C.5)C.3.3当建筑物的高度小于100m,同时其周边在2D范围内有比它高的其他建筑物时,按式(C.4)-62
算出的等效面积可减去D×(这些建筑物与所考虑建筑物边长平行以米计的长度总和)×10(km)。当四周在2D范围内都有比它高的其他建筑物时,其等效面积可按下式计算:Ae?LW?10?6…………………………………………(C.6)C.3.4当建筑物的高度等于或大于100m时,其每边的扩大宽度应按等于建筑物的高计算;建筑物的等效面积应按下式计算:Ae?[LW?2H(L?W)??H2]?10?6…………………………(C.7)C.3.5当建筑物的高度等于或大于100m,同时其周边在2H范围内有等高或比它低的其他建筑物,且不在所确定建筑物以滚球半径等于建筑物高度(m)的保护范围内时,按式(C.7)算出的等效面积可减去-62
(H/2)×(这些建筑物与所确定建筑物边长平行以米计的长度总和)×10(km)。当四周在2H范围内都有等高或比它低的其他建筑物时,其等效面积可按下式计算:Ae?[LW?H(L?W)?
?H2
4
]?10?6…………………………(C.8)C.3.6当建筑物的高度等于或大于100m,同时其周边2H范围内有比它高的其他建筑物时,按式(C.7)-62
算出的等效面积可减去H×(这些建筑物与所确定建筑物边长平行以米计的长度总和)×10(km)。当四周在2H范围内都有比它高的其他建筑物时,其等效面积可按式(C.6)计算。13