JB QGL 火灾报警控制器使用说明

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

选择—选择活动区域(火警区、请求/反馈区、故障区) 确认—选择活动区域(火警区、请求/反馈区、故障区)

选择—选择数字 确认—确认密码完成

—向下滚行 —光标向下移动

11) 备用按键,功能预留!

F1、F2、F3、F4、?、? 等键暂时没有实际意义,为系统扩展备用。

12) 功能钥匙锁

钥匙锁功能只针对多线联动单元

“允许/禁止”钥匙锁功能:打在“允许“时,系统多线联动功能打开,当打在”禁止“时,多线联动功能禁止工作。 “自动/手动“钥匙锁功能:打在”“自动”时,多线联动单元为自动工作状态,手动优先,如此时系统有火警信息,相应的多线联动单元自动动作;当打在”手动“时,多线联动单元只能手动启动,系统只能报警,多线联动单元不能自动动作。

显示屏显示界面:

图 3-4 显示屏界面

下面介绍显示屏幕上的常规显示栏,这些栏目无论显示屏显示处于何种状态都会显示。如上图所示,显示屏幕上的常规显示栏有4个:

l 标题栏

显示主机的型号、名称、公司商标以及当前主机在网络中的编号 l 状态栏

主要有以下用途:

? 显示主要的当前可用的特殊功能按键

? 在报警状态下,显示火警、请求、反馈、故障的总数 l 时间栏

显示系统当前日期与时间 l 电源状态栏

- 12 -

以图标方式显示当前的主机电源的状态,图示如下:

图 3-5 图标状态与意义

3.2.2 开机上电

本系统正常工作电源要求为AC 220V±20%,50Hz。设备必须接地良好。确认以上运行环境正常后,可打开电源开关,上电运行。上电后显示屏上会显示以下提示:

图 3-6 初始化界面

此时,系统将检查并装载系统运行所必须的数据,并对外部设备进行必要设置,在状态栏中

将提示目前的初始化步骤。初始化过程将在10~20秒内完成,初始化后系统给出以下提示:

图 3-7 系统运行正常提示界面

此提示界面表明系统已经进入了监控状态,正常状态下,上图中的3个图标将顺序闪动。

1、系统对所发现的火警或故障,都会进行一些确认和验证的算法,因此报

警会有一定的延时。本系统火警的最大延时为5秒,故障的最大延时为100秒。因此,即使在开机时,系统中已经存在某些故障或火警,“系统运行正常”的提示仍将显示。

2、初始化过程的时间与外部设备的数量有关,当外部设备较多时,需要传输的数据量增大,因此耗时也相应增加。 3.2.3 用户的登录操作

用户输入密码让系统识别其身份的过程,我们称之为登录。 用户必须登录后,方可使用符合其身份的系统操作功能。 根据操作的不同权限,系统将用户分为四类:

2 超 级 用户: 系统设计人员 (8位密码) 2 系统调试员: 厂家系统调试人员 (8位密码) 2 系统管理员: 用户系统维护人员 (6位密码) 2 值 班 员: 消防控制室值班人员 (4位密码)

用户的分类是为了防止可能出现的误操作,方便系统维护与管理。

- 13 -

值班员不允许进入系统设置界面,仅可通过面板键盘登录查看与操作。

系统将记录每个用户的操作内容,以便责任追查,因此每个用户必须对自己

的密码严格保密,请妥善管理好您的密码,尽量避开无关人员输入密码。

3.2.3.1 超级用户、系统调试员、系统管理员登录:

系统超级用户、系统调试员、系统管理员登录采用标准的PS/2键盘登陆,同时按下Ctrl、Alt、Del三个键(如下图所示),将弹出相应登陆窗口。

图 3-8 PS/2 键盘示例

2 登录操作

在未登录状态下,同时按下PS/2键盘上的Ctrl、Alt+Del键,将弹出密码输入窗口(如下图),输入密码后,按下PS/2键盘的Enter键(回车键)确认。

图 3-9 密码登录窗口

为了保密,密码输入框内输入任何键值,输入框内都将显示“*”号。登录

后,面板键盘同时被开启,面板键盘允许灯同时被点亮。

2 退出登录

在登录状态下,同时按下PS/2键盘的 Ctrl、Alt+Del键,弹出询问窗口,选择确认。系统退了登陆状态。

图 3-10 退出登录询问窗口

3.2.3.2 值班员通过面板键盘登录

值班员登录采用控制器面板直接登录方式,在控制器面板操作即可。

- 14 -

2 登录操作

在未登录状态下,按下面板 键盘 键,弹出密码输入窗口,按 ▲ 键或按 ▼ 键选择0-9数字,按 选择 键把所选的数字填入密码框中,填好密码后,按 确认 键确认,同时 键盘 键亮灯。

图 3-11 值班员登录界面

2 退出登录

在登录状态下,按下控制器面板 键盘 键,系统退出登录状态,键盘 灯熄灭。

系统在登录状态下,若10分钟内没有对系统进行任何操作(指没有任何按

键被按下且鼠标没有任何移动),则系统将自动退出登录状态。

系统在未登录的状态下,用户仅可进行“本机消音”操作,其它操作均不

被允许。

3.2.4 系统的特殊功能按键

系统采用与PC机兼容的标准PS/2键盘,并定义了以下特殊功能快捷键功能:

功能按键 F1 F2 F3 F4 F5 F9

切换至报警界面 切换至屏蔽查询界面 切换至单点启/停界面 电子表格中的单元格拷贝 电子表格中的单元格粘贴

- 15 -

快捷键功能

切换至主设置界面

备注

Ctrl+Alt+Del Ctrl+Space Shift+Space

← ↑ → ↓ Del Back Space

切换至登录界面或退出界面 切换至中文输入法或退出中文输入法 切换全拼输入法/区位码输入法 向左移动光标的位置 向上移动光标的位置 向右移动光标的位置 向下移动光标的位置 删除光标右侧的文本字符 删除光标左侧的文本字符

Space 即空格键 Space 即空格键

方向键 方向键 方向键 方向键 删除键 退格键

以上的特殊功能按键并不是在所有的情况下均有效,在主界面的下端的状态

栏(位置见面板分布图)中,将滚动提示当前有效的主要功能按键。

在火警和反馈状态下,系统管理员不能进入设置界面。原因是系统认为已发现

紧急情况,必须优先处理。此时,F1键无效。而系统调试员和超级用户可在火警和反馈状态下进入设置界面,因为系统认为目前正处于调试或维护状态。

任何操作人员处于设置界面等非报警界面时,若有新的报警发生(包含火警、故障等的任何报警),报警界面都将自动弹出。此时,只有系统调试员和超级用户可重新进入设置界面。 3.2.5 中文汉字输入

本系统支持两种中文输入法:全拼输入法 / 区位码输入法 切换方法:

Ctrl+Space(空格键) ------ 切换至中文输入法或退出中文输入法 Shift+Space(空格键) ------ 切换全拼输入法/区位码输入法 3.2.5.1 全拼输入法:

2 只支持单字输入,不支持词组输入;

2 输入合法的拼音后按Space(空格)键,将弹出候选悬浮窗口(如下图);

2 按字的编号1-9进行选择,按 +、 - 键进行汉字候选窗口的翻页; 2 仅支持大陆标准拼音。