火灾报警控制器(联动型)
JB-QGL-9000 JB-QTL-9000
JB-QBL-9000
版本号:5027110425
前 言
JB-QGL-9000/ JB-QTL-9000/JB-QBL-9000火灾报警控制器(联动型)是深圳市泛海三江电子有限公司充分调研消防市场需求,总结公司在消防行业多年的消防工程经验,完全满足国标GB 4717-2005《火灾报警控制器》和GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求和精神,并参考了欧洲标准EN 54-2和EN 54-4的相关要求,设计的新一代智能型一体化火灾报警与联动控制器。 本火灾报警控制器采用模块化设计,具有功能强、容量大、配置灵活及优秀的性价比等特点。系统采用大屏幕汉字显示屏显示,标配专用微型打印机,可打印系统所有报警、故障及各类操作的汉字信息。具有全面的现场编程能力,解决复杂的联动关系设置。仿Windows操作界面易学易用,轻松中文汉字输入。单台设备最大容量为25,920个总线报警联动控制点。
JB-QGL-9000/ JB-QTL-9000/JB-QBL-9000智能二总线报警联动控制器可与本公司配套生产的智能型火灾探测器、输入模块、输出模块及手动控制盘、多线联动单元按需配接,从而构成一个集总线、多线于一身的报警联动一体化火灾控制系统,满足消防工程需要。
视消防工程现场情况不同,可采用柜式安装(JB-QGL-9000)或琴台式安装(JB-QTL-9000)或壁挂式安装(JB-QBL-9000)方式。这三款火灾控制器性能及操作界面相同。本说明书以JB-QGL-9000为例进行说明。
感谢您选用深圳市泛海三江电子有限公司生产的优质产品! 使用操作本设备前,请务必详细阅读本说明书。调试验收完毕后,本
说明书应由专人负责,妥善保管,以备日后查用!
- I -
目 录
第1章
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
系统概述....................................................................................................................................1 系统简介................................................................................................................................1 系统特点................................................................................................................................1 系统原理图............................................................................................................................1 系统组成设备介绍................................................................................................................3 系统产品技术参数................................................................................................................3 1.5.1 供电电源:....................................................................................................................3 1.5.2 系统工作环境:............................................................................................................4 1.5.3 外围设备:....................................................................................................................4 系统工程安装与尺寸................................................................................................................4 产品外形与尺寸图................................................................................................................4 系统安装................................................................................................................................7 2.2.1 开箱检查........................................................................................................................7 2.2.2 工程配置检查................................................................................................................7 2.2.3 控制器内部配置及连接状况检查................................................................................7 2.2.4 上电测试........................................................................................................................7 2.2.5 外部设备检查与连线....................................................................................................8 系统调试与使用........................................................................................................................8 系统调试................................................................................................................................8 系统操作使用说明................................................................................................................8 3.2.1 面板功能........................................................................................................................8 3.2.2 开机上电......................................................................................................................13 3.2.3 用户的登录操作..........................................................................................................13 3.2.4 系统的特殊功能按键..................................................................................................15 3.2.5 中文汉字输入..............................................................................................................16 系统配置详解..........................................................................................................................17 系统设置..............................................................................................................................18 4.1.1 时间设置......................................................................................................................18 4.1.2 区域设置、楼栋设置、楼层设置..............................................................................19 4.1.3 联网设置......................................................................................................................21 4.1.4 密码设置......................................................................................................................23 4.1.5 显示盘设置..................................................................................................................24 4.1.6 电源设置......................................................................................................................25 4.1.7 打印机设置..................................................................................................................26 4.1.8 系统更名......................................................................................................................27 4.1.9 LCD定时关闭.............................................................................................................27
总线设置..............................................................................................................................27 4.2.1 接口板设置..................................................................................................................27 4.2.2 探测器/模块设置......................................................................................................28 4.2.3 模块/探测器位置设置................................................................................................32 4.2.4 工作模式设置..............................................................................................................33 4.2.5 设备类型添加..............................................................................................................34
联动设置..............................................................................................................................35
- II -
第2章
2.1 2.2
第3章
3.1 3.2
第4章
4.1
4.2
4.3
4.3.1 系统联动设置..............................................................................................................35 4.3.2 区中联动设置..............................................................................................................40 4.3.3 栋中联动设置..............................................................................................................40 4.3.4 层中联动设置..............................................................................................................41 4.3.5 房中联动设置..............................................................................................................43 4.3.6 复合联动设置..............................................................................................................43 4.3.7 手控盘设置..................................................................................................................44 4.4 操作......................................................................................................................................44
4.4.1 消音..............................................................................................................................45 4.4.2 恢复..............................................................................................................................45 4.4.3 自检..............................................................................................................................45 4.4.4 远音控制消/启............................................................................................................45 4.4.5 一般联动禁/允..........................................................................................................45 4.4.6 远音联动禁/允..........................................................................................................45 4.4.7 总线手控禁/允..........................................................................................................45 4.4.8 重码检测......................................................................................................................45 4.4.9 单点测试......................................................................................................................46 4.4.10 单点启/停..........................................................................................................48 4.4.11 自动登录..............................................................................................................48 4.4.12 屏蔽当前报警......................................................................................................49 4.4.13 查询当前屏蔽......................................................................................................49 4.4.14 取消全部屏蔽......................................................................................................50 4.4.15 查询当前延时......................................................................................................50 4.5 历史查询..............................................................................................................................50
4.5.1 历史火警......................................................................................................................51 4.5.2 历史故障......................................................................................................................51 4.5.3 历史请求/反馈..........................................................................................................52 4.5.4 历史操作......................................................................................................................52 4.5.5 历史删除......................................................................................................................53 4.6 特殊操作..............................................................................................................................54
4.6.1 CF数据备份................................................................................................................54 4.6.2 CF数据载入................................................................................................................55 4.6.3 总线质量检查..............................................................................................................55 4.6.4 文件复位......................................................................................................................56 4.6.5 统计..............................................................................................................................56 4.6.6 LCD刷新率调整.........................................................................................................57 4.7 关于......................................................................................................................................57 第5章 报警功能..................................................................................................................................58 第6章 手动控制盘功能简介..............................................................................................................62 第7章 多线联动单元功能简介..........................................................................................................64 第8章 故障可能原因分析与排除......................................................................................................65 第9章 附录..........................................................................................................................................66
附录1:设备类型表...........................................................................................................................66
- III -
第1章 系统概述
1.1 系统简介
JB-QGL-9000火灾报警控制器(联动型)(以下简称为火灾控制器)是深圳市泛海三江电子有限公司推出的新一代火灾报警控制器,为适应工程设计的需要,本控制器兼有联动控制功能,可与本公司的其它关联产品配套使用,灵活配置组成报警联动一体化控制系统,特别适合大中型火灾报警及消防联动一体化控制系统的应用。
本消防火灾报警联动控制系统广泛应用于高档写字楼、大型住宅小区、百货大楼、体育馆、展览室、图书馆、厂房、超市、酒店等大中型消防工程。
1.2 系统特点
2 采用新一代高速微处理器,与传统技术相比,数据处理速度提高100倍,数据存储容量提高1000
倍
2 采用7.4″英寸、16灰度级中文显示屏(LCD),显示分辨率640×480
2 操作界面采用仿Windows菜单及窗口界面,接近电脑操作使用习惯,简单易学。 2 使用标准PS/2计算机键盘、鼠标作为现场编程设备,操控灵活方便
2 提供拼音中文输入法和区位码中文输入法,实现自由中文输入,轻松录入汉字 2 使用智能存储CF卡(选配),可复制或恢复系统的设置文件和历史文件,方便系统维护
2 采用无极性二总线智能报警联动模式,单回路可连接:最大324个智能探测器或智能模块,模
块探测器地址可混编,1-324#任选
2 配备多个高速CAN总线接口,数据传输高速可靠
2 超大单机容量,单机最大容量:40×2×324=25,920报警点
2 支持20台JB-QGL-9000(或JB-QTL-9000或JB-QBL-9000)控制器互联,组网后系统最大容量:
20×25,920=518,400报警点
2 可扩展多线联动控制单元,单机联动控制单元最大容量4000点
2 系统运行历史记录功能:历史火警、历史请求、历史反馈、历史故障、历史操作各1000条 2 用户可自定义设备类型,方便系统集成
2 引入虚拟接口板的概念,实现通用语义的联动运算,轻松实现最复杂的系统联动关系 2 具备模块的手动单点启动/停止功能,方便现场调试测试
2 具备探测器/模块的单点测试功能,探测器工作状态与测试数据一目了然 2 标配专用微型打印机,即时打印系统各种工作状态
2 可接入区域显示盘、楼栋显示盘或楼层显示盘,将控制器显示信息延伸至楼道等位置 2 可连接CRT-9000消防控制室图形显示装置(以下简称CRT-9000),直观显示发生火警、故障的
具体位置信息(选配)
2 系统实行多级用户的分级管理,不同级别的用户给予相应的系统操作权限,方便系统管理 2 系统可现场或远程软件升级,确保系统工作在稳定、可靠状态 2 执行标准:GB4717-2005《火灾报警控制器》
GB16806-2006《消防联动控制系统》
1.3 系统原理图
- 1 -