好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

人防方案设计专篇

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

人防设计专篇

一、设计依据

1、《民用建筑设计通则》 GB50352-2005

2、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》 RFJ1-98 3、《人民防空工程防化设计规范》 RFJ1-97 4、《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-98 5、《人民防空工程质量检验评定标准》 RFJ01-2002

6、《全国民用建筑工程设计技术措施》 防空地下室分册 7、《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005 8、《上海市民防工程面积计算规则》

二、工程概况

XXXXX工程由XXXXX投资建设,建设地点:XXXX,平时功能为汽车库,人防建筑面积2907.00㎡,为常6核6乙类二等人员掩蔽所。本汽车库耐火等级为一级,耐久年限为50年,地下室防水等级为I级,建筑抗震烈度:7度,平时使用可停放小汽车和微型车42辆,防火分类为IV类汽车库。

三、总平面和平面布置

1、本工程为附建式人防工程,上部建筑为框架结构,主要出入口距离周围建筑均在防倒塌范围以外,故不考虑设防倒塌棚架。

2、本工程地上建筑面积为XXm ,根据《上海市民防工程面积计算规则》规定,需配建人防建筑面积XX㎡,实际配件人防建筑面积XX㎡,人防使用面积XX㎡,人防掩蔽面积为1XX㎡,掩蔽人数为XX人。共设1个防护单元,内含4个抗爆单元,临战前修筑抗爆隔墙进行划分,每个单元战前增设干厕及必要战备生活物资房间。掩蔽人数XX人,所需疏散宽度为XX/100×0.3=XXm。

3、该人防汽车库共设一个防护单元均,设一个汽车坡道、1个楼梯作为战时主次要出入口,疏散宽度为1.5+2.1=3.6m。战时进风利用竖井进风。

4、本工程周围无易燃易爆物品库房,与周围建筑物的防火距离满足规范要求。

5、工程主体布局不影响雨水、污水、供水、供电、煤气及通信等城市市政管网的敷设。工程自身所需的引入和引出管线均采取埋地敷设方式。

6、地下室中的主要设备房间如消防控制室、通风空调机房、进排风机房、变配电房等主要设备房间均自成防火单元,房间门均安装甲级防火门。

7、每个防火分区均根据规范设置安全疏散口,且至最远点距离不大于60米。

四、临战转换措施(应在3填时限内完成)

1、 所有防护密闭门、密闭门、防爆波活门的门框在门框墙浇筑时一次性浇筑完成,所有门扇均需要求制作、安装到位。

2、 仅供平时使用的直接对外出入口,临战时用槽钢组合梁进行封堵和防护密闭门封堵。 3、 人员掩蔽部工事内根据战备需要,临战时增设进、排风机房、盥洗间、干厕及必要的战备生活物资房间。各防毒通道拆除防火门等仅供平时用的设施。 4、 抗爆单元隔墙采用沙包堆垒,最薄处不小于500mm。