电力电缆施工方案及技术措施
1
2、编制依据
1.2.1承包合同或协议。 1.2.2施工图及其它设计文件:
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50169-92《电气装置安 装工程电气设备交接试验标准》 GBS () 15-gio《建筑电气安装工程质量检验 评定标准》GBJ30
8。公司《质量保证手册)、《质量体系程序》及其支撑性文件。 2.1施工方法和质量要求
2.2.1电缆出库:电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、 数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品 文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的 长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。
电缆出库运输过程中,采用机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推 下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法。 但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠紧方向滚动。
电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的附近。盘间 留有通道,存放处不得积水。
2.2.2电缆敷设前建筑工程应具备的条件:电缆沟、隧道、竖井、人孔等处 的地坪及抹面工作结束。
电缆夹层、电缆沟、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净。 施工用道路畅通盖板齐全,电缆沟排水畅通,电缆夹层门窗安装完毕。
1 / 6
2.2.3电缆敷设前电气专业应具备的条件:
a、电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚
b、电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号,敷设的 先后次序,c、敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况, 合理安排,避免浪费和接头。
d、 技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。
e、 当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道应事先沿全长搭设脚手架,绑扎 牢固。
f、 辅助材料供货到位,如电缆扎带、电缆标牌、电缆标志桩等。 气绝缘已检查,试验项目包括下列内容:
① 测量绝缘电阻,即测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层和线芯间的绝缘 电阻。1)电压为6- 10KV的交联聚乙烯绝缘电缆不小于 1000兆欧。2)电压为 6KV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于 60兆欧。3)电压为IKV的聚氯乙烯绝缘电缆不 小于40兆欧。4)电压为0.5KV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于 30兆欧。
② 直流耐压试验及泄露电流测量(其试验要求见 GB50150- 91)
a、 敷设电缆使用的电线滑车(滚轮),牵引设备已安装到位,电缆滑车每 3 米1个,以电缆不拖地为原则。大规模敷设电缆时,事先应准备好广播器材,对 讲机、半导体、喊话器等。
b、 针对敷设电缆时的具体情况,技术人员和施工负责人应编制出劳动力分 布图,指明每个关键部位的负责电工及所需人数,责任到人,在技术交底时予 以公布。
2.2.4桥架内电缆敷设a安装质量要求:
① 电缆的最小弯曲半径应符合 GB50168一 92的规定,即:多芯控制电 缆 10[聚氯乙烯绝缘电力电缆
10□聚氯乙烯绝缘电力电线多
芯15D交联聚乙烯绝缘电力电线单芯 20D注D为电缆外径。
电缆的电
2 / 6
② 电缆的固定要求:桥架上垂直敷设每隔 2m处,水平敷设的电缆首末两 端及转弯、电缆接头两端处应加以固定,交流系统的单芯电缆应使固定夹具不 构成闭合磁络,且按正三角形排列,每隔 1m用绑带扎牢。
③ 桥架上交流三芯电力电线不宜超过 2层.控制电缆不宜超过三层。
④ 电缆的排列:高低压电力电缆、强电弱电控制电缆应按顺序分层配置, 高压与低压增加隔板。
b、敷设方法:
① 电缆应从电缆盘上部引出,同时检查是否有套扣现象,将写好的电缆编 号交专人负责贴在电缆首末端。
② 桥架上所有电缆全部敷设完毕,即时安装盖板,达到防护的目的。 225地埋电缆的敷设方法及质量要求 a、质量要求: 电缆上表面距地坪面不小于 0.7m。
电缆上边及下边应复以100mm的软土或沙层,并盖上红砖或混凝土板。 电缆之间、电缆与其它管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净 距应符合GB50168- 92的表543的要求。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或 下方。
过路保护管伸出道路路基两边各 2m伸出排水沟0.5m。
直埋电缆在直线段每隔50- 100m处或电缆接头处、转弯处、进人建筑物处 应设置明显的标桩。
电缆的弯曲电缆应符合3.2.4 (a)要求。b、敷设方法:
估工估料:大型的电缆敷设应做这项工作,在详细研究工程设计书后,到 现场勘 察线路地形并了解情况,然后制订出技术措施和安全措施,并核对设计用 料是否正确,根据工程情况决定敷设方式,是采用人工敷设,还是采用机械化 敷设。
材料、工具准备:敷设电缆所需的机具设备,如卷扬机、钢丝网套、千斤 顶、滑
3 / 6