室内采暖工程施工方案
室内采暖工程施工方案提要:对各层预留孔洞位置是否垂直、吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点 室内采暖工程施工方案
本工程低温地板辐射采暖系统由专业施工队伍施工。
(1)立管安装
①采暖系统安装遵循先地下后地上,先做总立管后做干支管。
② 对各层预留孔洞位置是否垂直、吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。 ③ 检查立管的每预留口标高、方向、半圆弯等是否准确、平正。将事先栽好的卡子松开,把管放入卡内拧紧螺栓、用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度,扶正钢套管,最后填堵孔洞,预留口必须加好临时丝堵。
(2)地板辐射管道安装
① 分水器安装位置及立管和水平管预留口是否准确。量出支管尺寸(分水器中心距墙与立管预留口中心距墙之差)。
② 按量出支管的尺寸,断管、溶接、调直。将专用接头与分集水器连接好。
③ 地板绝热层铺设前必须对楼层地面做平整处理。
④ 加热盘管整管敷设,地板下严禁有接头。 ⑤ 穿墙处管道要设套管保护,盘管连接分水器出地面处及局部管道密集处设1.0×50×50mm的防裂钢丝网。
⑥ 填充层混凝土采用豆石混凝土标号C20,厚度50mm,豆石粒径不大于12mm;地板供暖面积超过30m2或长边超过6m时,设置间距不大于6m且宽度不小于5mm的伸缩缝;加热管伸缩缝设¢25的聚氯乙烯软套管,长度不小于100mm。
⑦ 为防止墙体的传热以及方便混凝土的伸缩,浇注填充层混凝土时,在墙体四周加放填充保温材料聚苯板。
(3)系统水压试验与冲洗
① 系统全部安装完成,经检查无误后,即可进行水压试验,试验压力分别为:中区1.1MPa,高区1.4 MPa。
② 填充层混凝土施工前对加热管进行试压,试验压力为1.5MPa,填充层施工及养护初期48小时以内,加热盘管保持试验压力。
③ 系统水压试验合格后,即可进行系统冲洗。 ④ 本系统冲洗介质采用自来水,冲洗流速不小于3m/s,经连续反复冲洗,出口水的颜色、透明度与入口处水的颜色基本一致,冲洗方可结束。
⑤ 经试压和冲洗合格后,系统进行试运行和调试,以使各环路流量分配符合设计要求。 (4)管道保温
管道保温:地沟及暗装管道要保温,采用δ=50mm厚岩棉管壳外缠玻璃丝布,再刷调合漆二遍。保温管除锈后刷红丹防锈漆两道。 (5)通暖、调试
① 先联系好热源,根据供暖面积确定通暖范围,制定通暖人员分工,检查供暖系统中的泄水阀门是否关闭,干、立、支管的阀门是否打开。在各采暖系统分支处分别安装手动调节平蘅阀,以实现各采暖系统的正常 运行。
② 向系统内充软化水,开始先打开系统最高点的放风阀,安排专人看管。慢慢打开系统回水干管的阀
门,待最高点的放风阀见水后即关闭风阀。再打开总进口的供水管阀门,高点放风阀要反复开放几次,使系统中的空气排净为止。
③ 正常运行半小时后,开始检查全系统,遇有不热处应先查明原因,需冲洗检修时,则关闭供回水阀门泄水, 然后分先后开关供回阀门放水冲洗,冲净后再按照述程序通暖运行,直到正常为止。
④ 遇有热度不均,应调整各分路立管、支管上的阀门,使其基本达到平衡后,进行正式检查验收,并办理验收手续。