《国家电网公司输变电工程验收管理办法》 【国网(基建/3)188-2015】的有关条款

A.1 第十五条 施工单位(施工项目部)责任

(一)按照设计文件、验收规范及合同文件的要求开展工程建设,完成三级自检和整改消缺工作。

A.2 第二十八条 施工三级自检

(一)班组自检应在检验批(单元工程)完成时,由施工班组独立完成。 (二)经班组自检合格后,由施工项目部完成项目部复检工作。项目部复检不得与班组自检合并组织。

(三)公司级专检由施工单位工程质量管理部门根据工程进度开展,以过程随机检查和阶段性检查的方式进行,以确保覆盖面。阶段性公司级专检完成后,编制公司级专检报告(附件4)。

(四)公司级专检阶段划分按照《国家电网公司基建质量管理规定》中间验收的方式划分。

(五)劳务分包工程的班组自检由施工总包单位组织开展;专业分包工程班组自检自行开展,项目部复检及公司级专检由总包和分包单位共同开展,共同签字。 A.3 第三十一条 中间验收的开展时间

(一)变电站工程分为主要建(构)筑物基础基本完成、土建交付安装前、投运前(包括电气安装调试工程)等三个阶段;

(二)线路工程分为杆塔组立前、导地线架设前、投运前等三个阶段,且原则上基础完成≥70%,方可组织杆塔组立前的中间验收,原则上铁塔组立完成≥70%,方可组织导地线架设前的中间验收。

第 6 页 共 19 页

A.4 “附件6《输变电工程各阶段验收检查比例的规定》”之A.1“施工三级自检抽检比例要求”:

(一)班组自检率为100%。

(二)施工项目部级复检率为100%。

(三)变电工程,公司专检率不少于30%,且应覆盖所有分项工程。 (四)线路工程,公司专检率不少于30%,抽检要求包括:

1.基础工程:不少于报验总数的30%(应覆盖所有基础型式),其中耐张塔、重要跨越塔基础全检。

2.铁塔组立:不少于报验总数的30%(应覆盖所有铁塔型式),其中耐张塔、重要跨越塔全检。

3.架线工程的公司专检与竣工预验收前的自检同步进行,检查量不少于报验总数的30%(按线档或长度计)。

(五)电力电缆工程,公司专检率不少于50%,抽检要求包括:

1.电力电缆敷设施工:不少于电缆的路径长度的50%(并覆盖各路电缆); 2.电力电缆接头施工:不少于电缆接头总数的50%(并覆盖各路电缆); 3.电力电缆附件安装施工:不少于电缆附件总数的50%(并覆盖各路电缆、各类附件);

A.5(《国家电网公司输变电工程验收管理办法》之附件4 ):

公司级专检报告

( 阶段)

项目名称: 工程

第 7 页 共 19 页

(施工单位公章) 年 月

第 8 页 共 19 页

一 公司级专检简况 项目名称 时 间 阶 段 检查依据 检查项目(抽检的各检验批部位) 公司级专检组织及程序 公司级专检过程总体描述 二 工程概况 本期规模 建设单位 监理单位 远景规模 建设管理单位 设计单位 第 9 页 共 19 页

施工单位 主 要工程形象进度 三 综合评价 主 要技术资料核查 第 10 页 共 19 页

04.15 工程质量监督及三级自检管理办法

《国家电网公司输变电工程验收管理办法》【国网(基建/3)188-2015】的有关条款A.1第十五条施工单位(施工项目部)责任(一)按照设计文件、验收规范及合同文件的要求开展工程建设,完成三级自检和整改消缺工作。A.2第二十八条施工三级自检(一)班组自检应在检验批(单元工程)完成时,由施工班组独立完成。