好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

脱硫吸收塔内部动火过程中的风险辨识及安全管理

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

脱硫吸收塔内部动火过程中的风险辨识及

全过程安全管理

摘 要:脱硫系统是发电厂极为重要的环保设施,脱硫系统中的吸收塔一般采用衬胶作为防腐材料,由于衬胶属于易燃物质,因此吸收塔内部动火属于高风险作业,必须要充分辨识作业风险,并要具备完善的安全预控措施,方能将风险降低至最小。本文结合******公司#6机组脱硫吸收塔内除雾器改造施工工程,分析了施工中的作业风险点,提出了施工过程中安全管控的预防控制措施,保障工程施工安全顺利进行。 关键词:脱硫吸收塔 内部动火 风险辨识 安全管理

1 改造工程简介

******1000MW机组烟气脱硫工程,采用石灰石—石膏湿法、一炉一塔脱硫装置。每座吸收塔各配有四台KSB浆液循环泵,各自对应吸收塔的四组喷淋层,每层喷淋装置布置有170个中空锥双向喷嘴。喷淋层上部设有两级屋脊式除雾器,用以分离净烟气夹带的雾滴。为提高除雾器效率,本次项目进行以下两个方面的改造:1)在屋脊式除雾器下方增装了一层RPT的管式除雾器;2)在第二层屋脊式除雾器的上表面增加手动冲洗管道。

施工部位主要集中在脱硫吸收塔内部的净烟气出口侧,29~31m 高度狭窄空间进行,本项目的特点是工作量大、作业面狭小、施工环境差,且防火要求比较高。

2 脱硫吸收塔改造过程中的作业风险点分析

脱硫吸收塔改造工程重点工作有:拆除部分屋脊式除雾器;剥除开孔及吊点位置的衬胶;

吸收塔壁开孔(动火);焊接吊点挂钩(动火);吊装新增刚梁及部件;焊接梁和密封板(动火);冲洗水管进塔口开孔(动火);冲洗水管进塔口焊接(动火);所有焊口打磨(动火);喷砂处理;衬胶作业;安装管式除雾器和冲洗管道。改造工程中容易发生脚手架坍塌、高空坠落、物体打击、触电、人员气体中毒、火灾事故,因此需要加倍做好安全预控措施,确保施工安全。

2.1 作业危险点之一:脚手架坍塌

施工中需要在吸收塔内29米标高处搭设作业平台,如果出现以下情况,可能引起脚手架坍塌、人员伤亡:1)脚手架架板、架杆、扣件、绑丝等材料质量、规格不符合要求;2)吸收塔脚手架搭设不符合安全规范要求,未及时修整缺陷;3)拆除的旧除雾器等设备直接放在脚手架架板上未及时运出;4)制作、安装的除雾器板,钢梁等材料集中放置或吊装中不慎掉落在脚手架架板上。

2.2 作业危险点之二:高空坠落

施工中有需要进行高处作业的工作多,如果出现以下情况,可能引起作业人员高处坠落,导致人员伤亡:1)出入的爬梯安装固定不牢固、梯阶间距过大;2)脚手架架板规格不符合要求,有空心板、探头板等;3)安全带系挂不正确或未系挂安全带;4)作业人员作业用力过猛;5)坐在防护栏杆上休息;6)作业人员精神状态不佳。

2.3 作业危险点之三:物体打击

施工中需要进行拆卸、吊装、焊接等作业,如果出现以下情况,容易引起物体打击,导致人员伤亡:1)高处作业现场杂乱,工具、物料、设备等从高处掉落;2)人为从高处乱扔工器具等物材;3)除雾器材料吊装时捆绑不牢固,索具、拉链等发生断裂,吊件坠落;4)安装除雾器或拆除脚手架时,通过抛接方式传递物体等违章作业;5)对表面喷沙打磨时人员着装不符合要求,操作方法不正确。

2.4 作业危险点之四:触电

施工中需要的照明行灯、电焊机较多,如果出现以下情况,容易引起触电:1)电焊机电源线、照明行灯的电源线、临时电源柜电源线有裸露;2)电焊机没有可靠接地,没有装设漏电保护器;3)电源盘、插座、开关不合格;4)作业人员的着装和防护用具不符合要求。

2.5 作业危险点之五:人员气体中毒

如果出现以下情况,容易引起气体中毒:1)通风措施实施不到位,通风不畅;2)防腐衬胶作业人员未偑戴具备活性炭和微粒过滤的呼吸装备、防护手套、防护眼镜等;3)焊接、气割、衬胶作业人员过多,浓度超标;4)吸收塔内部更换衬胶,塑料件等部件时使用化学物质。

2.6 作业危险点之六:火灾

因吸收塔内部采用衬胶防腐,所有增加除雾器梁及冲洗管道进出塔接口都需要在塔壁上进行气割、打磨及焊接等动火工作。而衬胶属于易燃品,如果出现以下情况,容易引起火灾:1)电焊或气割部位的下方所有可能落到焊花的部位防火毯铺设不全面;2)电焊作业与气割作业交叉作业多,掉落焊渣损坏乙炔、氧气软管;3)长时间气割、焊接作业,动火点周围的壁板热量大量积聚,引起未剥离的衬胶着火;4)作业环境温度高,超过 33℃;5)作业人员着装不符合要求,未穿着棉制、防静电工作服、绝缘鞋;6)安全带的挂钩、卡环没有使用绝缘胶布缠密严实;7)未使用防爆型行灯;

3 安全预控措施

针对脱硫吸收塔改造施工高风险作业多,尤其在吸收塔开孔、壁板焊接和后期进行衬胶

作业时最容易发生火灾、人员气体中毒事故,要认真制定并严格执行安全管理、安全施工的安全预控措施,确保改造施工工作安全顺利进行。

3.1 改造施工前的预控措施

3.1.1 预控措施之一:制定符合施工实际的各项施工方案

结合改造施工组织设计和生产现场实际,编制施工方案和作业指导书、一级动火方案、预防高处坠落、物体打击、坍塌、触电、气体中毒、火灾等事故的施工方案和应急预案。在实际施工前,做好各项方案及预案的审核批准工作,确保各项方案预案准确、有针对性。

3.1.2 预控措施之二:安全资格审查、人员安全教育培训

对全体参加改造施工的队伍进行安全资格审核,外委承包商必须具备高空作业、衬胶防腐作业资质,安全生产许可资格证和连续近三年来的安全生产业绩;外委承包商员工与其公司签定的劳动合同、劳动保险,焊工证、起重工证、高空作业证等特种作业证和安全员资格证。凡不适合于高空作业的人员,不得从事高空作业。严把入厂关,杜绝无证施工、无证管理、无证操作。全体施工人员在施工前必须进行入厂三级安全教育和《电业安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》、《工作票管理实施细则》、吸收塔改造施工的风险预控措施、有关吸收塔改造施工规程规范和作业指导书等内容的学习培训,安全交底工作。

3.1.3 预控措施之三:施工工器具、防护用品核查

施工所使用电动工器具(电焊机、打磨工具 、起重机、卷扬机、空压机、风管、电源箱、电缆卷轴)、气割工具等检验合格,标贴电厂规定的使用有效期及合格证标签。施工人员使用合格的安全帽、安全带、防坠器、防砸防扎劳保鞋、防护眼镜、防护手套、防护面罩、防静电鞋等个人安全防护用品。为施工人员配备紧急救护用的洗眼器等紧急救护用品。安全管理人员和施工人员配备足够数量的对讲机和防爆照明手电。

3.1.4 预控措施之四:现场安全防护措施布置

开工前对吸收塔施工现场全部用隔离围拦进行隔离,只留一个出口由专人负责进出管理。按脱硫区域检修平面布置图要求存放施工材料、施工机具,物品摆放整齐、有序。对内部易燃品进行检查和清理。吸收塔逃生出口设有专用指示灯。电气工器具的电源开关设置在吸收塔外面并设置明显标志。电焊机、电源箱作好防雨措施,电焊机可靠接地,并装有漏电保护器。吸收塔可靠静电接地已落实,吸收塔内部照明使用低压防爆灯具照明,变压器及开关放置在人孔门外部。在吸收塔作业面的人孔门外侧设置监护人,在气割、电焊、衬胶防腐作业期间增加监护人员。氧气瓶、乙炔瓶立放固定,防震圈齐全,气瓶距离 8m,距离明火10m。搭设的脚手架安全牢固、符合安全规范要求。在吸收塔中部、顶部靠近气割、电焊、衬胶作业面的人孔门处、除雾器处接临时消防水管并配备消防报警装置,消防水阀门有人负责保证随时好用,消防水压力正常,随时进行施救。吸收塔内部作业面和人孔门外各放充足

的二氧化碳或干粉灭火器,用过的消防器材随时更换。动火作业期间,作业面平台、除雾器之间铺满防火毯、封堵严密。

3.2 改造施工过程中的预控措施 3.2.1 预控措施之五:施工安全管理措施

合理安排动火等施工计划,尽量将动火作业压缩在同一时间段,减少风险的持续时间。每天开好班前会,发现着装不符合安全要求、精神疲劳、喝酒的人员,严禁其进入施工现场作业。结合每天的工作对全体施工员工认真进行安全技术交底,被交底人必须在交底栏内签字,做到“作业任务清楚、危险点清楚、作业程序清楚、安全措施清楚”。

施工作业前,安全管理人员全面检查个人安全防护用品、安全装置、安全设施等落实执行情况,确认无误后,由运行许可人汇报值长进行工作许可手续,值长及公司主管生产的领导现场检查确认后,准予动火开工后,由值长批准,许可相应工作票。严格所有进入施工现场人员火种、手机等进入现场一律收缴代为保管。对个人防护用品不齐全、安全工器具、现场安全措施、逃生通道检验不合格不允许开工。每天关注天气情况,遇到大雨天、大雾天、6 级以上大风等恶劣天气,停止防腐喷涂作业和在吸收塔外部进行的一切作业。盛夏时做好防暑降温措施,冬季做好防寒、防冻工作。

认真监督施工作业人员严格按照施工方案、作业指导书、安全技术措施、安全操作规程等文件施工。杜绝违章作业和冒险作业。每天随时检查脚手架、临时爬梯、起重设备、焊接设备、喷沙设备、防火毯、灭火器以及防爆照灯具等布置和使用情况,发现异常及时修复。针对改造施工是在吸收塔内部较高位置受限空间进行和防腐喷涂作业期间可能发生人员中毒和火灾的情况,在防腐衬胶作业前组织全体人员进行气体中毒、火灾应急预案演练,确保每位施工人员全部掌握。

3.2.2 施工作业安全措施

3.2.2.1 预控措施之六:脚手架搭设和拆除作业安全措施

脚手架的搭设和拆除必须由具备高空作业的脚手架搭设专业人员进行。脚手架需经验收合格方可使用。高空作业必须系好安全带、防坠器,安全带应高挂低用,安全带挂钩随着脚手架高低逐步调整。临时拆卸的围栏或孔、洞及时用架杆固定好,并设警示,防止高空坠落。

3.2.2.2 预控措施之七:吊运作业安全措施

吊机吊装区域内,非操作人员严禁入内,把杆垂直下方不准站人;吊装时操作人员精力要集中并服从统一的指挥号令,严禁违章作业;卷扬机专人操作、专人指挥,钢丝绳运行中不得挂卡。吊装作业场所要有足够的吊运通道,在吊装前应先进行一次低位置的试吊,以验

证吊挂点的安全牢固性,吊装的绳索应用软材料垫好或包好,以保证构件与连接绳索不致磨损。构件起吊时吊索必须绑扎牢固,绳扣必须在吊钩内锁牢,严禁用钩挂构件,构件在高空稳定前不准靠近。为便于拆除、安装方便的临时吊钩点要焊接牢固,不得变形。

3.2.2.3 预控措施之八:焊接、气割作业安全措施

所有焊接、气割作业人员、动火负责人、监护人在施工前认真学习、掌握吸收塔防腐衬胶作业、除雾器材质的特性;熟悉消防器材部署情况;熟悉作业现场环境,尤其是逃生通道。由电气专业人员安装设置焊接、照明等检修临时电源,进入吸收塔内的电源电压等级(低于 36V)符合安全规范要求,应使用防水电缆和防爆灯具,并由专人负责管理临时电源;氧气、乙炔供气处有专人负责开关。焊接、气割作业必须穿着专用防护工作服装,戴专用防护手套、防护眼镜。手套湿透时应立即更换。焊接、气割作业人员不得进行交叉施工作业。工具和焊条筒等小件装入工具袋。衬胶作业期间不能进行焊割作业。保证检修作业安全。

随时检查整个吸收塔施工作业区域防火毯覆盖情况,做到防火毯架板铺满、脚手架架板、除雾器等可燃、易燃物品上。在离焊接点500mm处的衬胶必须清理干净,在焊接点下方400mm左右处固定一个焊渣收集框,框内满铺防火毯;如动火时向塔外喷溅火花时,必须做好外侧防止火花四溅的措施。

监护人员随时检查、清扫施工现场可燃物品;每天施工结束再次进行全面检查、清扫做到工完场清。发生火灾险情,现场安全管理人员拉响手动报警器听到报警器响起立即切断总电源、关断气源,组织、指导人员疏散、逃生;吸收塔内部人员立即戴好随身携带的口罩或面罩,沿着逃生引导绳向离自己最近通道撤出,4min 为最佳逃生时间;消防人员打开水门用消防水枪进行灭火,其它安全人员配合或用灭火器辅助灭火。安全管理人员向当班运行主值、值长汇报,准确报出地址、着火材料、数量、被困人数、报警人姓名和电话号码。若火险重大,值长立即汇报公司领导以决定启动火灾应急预案。火被扑灭后迅速查清原因,整改合格后才可开工。

3.2.2.4 预控措施之九:衬胶作业安全措施

吸收塔筒壁内需要进行防腐衬胶, 衬胶施工使用的丁基胶水是极易挥发、燃点很低的物质, 胶板也是易燃物质, 如有疏漏, 就可能引起火灾。

衬胶作业前的检查:1)气体浓度检测设备已悬挂到位;2)所有喷沙、衬胶作业人员、监护人在施工前认真学习、掌握吸收塔防腐衬胶作业的规范;熟悉消防器材部署情况;熟悉作业现场环境,尤其是逃生通道。3)对进入喷沙区作业人员进出进行严格登记,严禁一切非衬胶施工人员进入。内部工作人员收缴手机、对讲机和任何火种,统一登记、保存。进入

吸收塔塔内喷沙、衬胶作业人员必须穿着防静电服,佩戴好防护眼镜、防护手套、防护口罩或面罩等个人安全防护用品。喷沙时要注意防止沙粒溅伤他人。 4)打磨操作工应安全防护,并向其提供新鲜过滤空气。切勿让金属件、工具或其它物品掉落在衬里表面,以免对衬里里物理损坏。

4 结束语

脱硫吸收塔内部动火作业改造施工中存在大量高危风险作业,经过认真分析、消除、预防施工作业中危险因素,辨识出六条重大风险点,针对性落实九项预控措施,实践证明是非常有利于现场安全管理和安全施工,同时更有效、更进一步提高安全生产条件,保证脱硫吸收塔改造施工安全可控、能控、在控。

脱硫吸收塔内部动火过程中的风险辨识及安全管理

脱硫吸收塔内部动火过程中的风险辨识及全过程安全管理摘要:脱硫系统是发电厂极为重要的环保设施,脱硫系统中的吸收塔一般采用衬胶作为防腐材料,由于衬胶属于易燃物质,因此吸收塔内部动火属于高风险作业,必须要充分辨识作业风险,并要具备完善的安全预控措施,方能将风险降低至最小。本文结合******公司#6机组脱硫吸收塔内除雾器改造施工工程,分析了施工中的作业风险点,提出了
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
74x4o45osm670et7bbgs
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享