自然排烟计算表排烟系统计算公式排烟空间的建筑高度H(m)最小清晰高度Hq(m)火灾释放热量Q(kW)热释放量中对流部分Qc(kW)火焰极限高度Z1(m)燃料面到烟层底部的高度Z(m)烟缕质量流量Mρ(kg/s)环境绝对温度T0(K)烟气平均温度与环境温度的差ΔT烟气绝对温度T(K)环境温度下气体密度ρ0(kg/m3)所有进气口的总面积A0进气口有效面积排烟窗下烟气厚度db排烟口流量系数CV(AV*CV)2防烟分区一参数值3.61.962500Qc=0.7QZ1=0.166Qc2/5Z≥HqZZ1 Mρ=0.071Qc1/3Z5/3+0.0018QC17503.292.36.50293264T=T0+ΔT5571.25A0*0.6CV取0.5-0.7T2*(A0C0)2*Mρ2/((ρ02*2gdb(A0C0)2-Mρ2)ΔTT0)320.73.271.812.58Hq=1.6+0.1H排烟口有效面积AV*CV(m2)排烟口的截面积AV(m2)机械排烟计算表排烟系统计算公式排烟空间的建筑高度H(m)最小清晰高度Hq(m)火灾释放热量Q(kW)热释放量中对流部分Qc(kW)火焰极限高度Z1(m)燃料面到烟层底部的高度Z(m)烟缕质量流量Mρ(kg/s)环境绝对温度T0(K)烟气平均温度与环境温度的差ΔT烟气绝对温度T(K)环境温度下气体密度ρ0排烟量V(m3/s)排烟量(m3/h)排烟风机排烟量(m/h)3防烟分区一参数值3.61.962500Qc=0.7QZ1=0.166Qc2/5Z≥HqZZ1 Mρ=0.071Qc1/3Z5/3+0.0018QC17503.292.36.50293264T=T0+ΔTV=(MρT)/(ρ0T0)5571.210.293705740763Hq=1.6+0.1H防烟分区二二层防烟分区一二层防烟分区二参数值参数值参数值4.5882.052.42.44000150015002800105010503.972.682.682.52.47.59.364.9922.63293293293293206455864993381.21.21.2防烟分区二二层防烟分区一二层防烟分区二参数值参数值参数值4.5882.052.42.44000150015002800105010503.972.682.682.52.47.59.364.9922.63293293293293206455864993381.21.21.215.617.0921.78561942550978423618132806086265221/2AM??T??AVCV/A0C0?TT0?VCV?????2gd?0b?TT0??AV排烟口的截面积A0所有进气口的总面积CV排烟口的流量系数(通常选定在0.C间)0进气口的流量系数(通常约为0.6ρ0环境温度下气体的密度(kg/m3)g重力加速度(m/s2)db排烟窗下烟气的厚度(m)T烟气的绝对温度(K)T0环境的绝对温度(K)Mρ烟缕质量流量(kg/s)/A0C0?TT0???TT0??21/2定在0.5~0.7之为0.6)/m)3)